空调制冷课程设计建筑概况4篇空调制冷课程设计建筑概况 目 录1 原始资料..........................................................下面是小编为大家整理的空调制冷课程设计建筑概况4篇,供大家参考。
篇一:空调制冷课程设计建筑概况
/p>录 1
原始资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2
水系统选择 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3
冷冻水设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 3. 1
计算公式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 3. 1. 1
计算流量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 3. 1. 2
计算管径 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 3. 2
最不利管路水力计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 3. 3
最不利管路及支路阻力计算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 3. 4
回水管道管径 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 3. 5
冷冻水管管材 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 3. 6
水力平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 4
凝结水设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 5
设备选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 5. 1
风机盘管的选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 5. 2
冷水机组的选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 5. 3
膨胀水箱的选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 5. 4
冷冻水泵的选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 5. 4. 1
水泵选型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 5. 4. 2
水泵配管 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 6
小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1
原始资料 此建筑有 11 个办公室、 两个厕所、 1 个休息室和 1 个小型会议室, 从负荷计算部分得来的个房间负荷的资料如下表所示:
表 1. 1
各房间冷负荷 房间 201-203 204 205 206-211 会议室 休息室 冷负荷 W 2593. 53 4769. 462803. 84 2504. 53 5821. 26 2482. 67
2
水系统选择 该办公楼空调系统采用风机盘管加新风系统, 风机盘管的水系统风机盘管的水系统采用两管制(供、 回水管各一根), 它与机械循环的热水采暖系统相似, 夏季供冷水, 冬季供热水。
该系统采用闭式系统, 闭式系统中的冷媒水在系统中循环, 不与大气接触, 仅在系统最高点设置膨胀水箱, 并有排气和泄水装置。
这种管路系统不易产生污垢和腐蚀, 系统简单, 由于不需要克服系统静水压头, 循环水泵压力低, 耗电量较小。
由于没有贮水箱, 不需要另设水泵等, 因而投资省, 经济性好。
另外, 为了使系统阻力平衡, 使水力工况稳定, 冷冻水系统水平采用同程式, 阻力不平衡时用平衡阀来平衡系统阻力。
系统中循环水量为通过各个房间的冷负荷来决定, 为定值不需要变流量定压控制。
3
冷冻水设计 3. 1
计算公式 3. 1. 1
计算流量 hkgtQtQGh/86. 0t10187. 43600g3)( 其中
G---管段流量
hm /3 Q---风机盘管冷量
kw
t ---水温差取 5 C[1] 3. 1. 2
计算管径 vQd36004 d---计算管段的管径, m v---管段中的流速, m/s, 流速根据文献《实用供热空调设计手册》[2]选择 3. 1. 3
计算给水管网的阻力损失:
(1)
管段的沿程损失hy :
Lihy 85. 187. 4N0112. 0Gdi 其中
Nd规范后的管径 hy——管段的沿程水头损失, Pa
i ——单位长度的沿程水头损失[2],mPa /
L ——管段长度, m
(2)
管段的局部损失hj :
22vhj 其中
——局部阻力系数[1] ——水的密度,3/1000mkg 3. 2
最不利管路水力计算 最不利管路为 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
图 3. 2. 1
水管布置轴测图 管段 1-2
新风机组:
风机盘管承担冷量Q =18. 45W , 温差Ct5 hmtQGn/1734. 3545.1886. 086. 03 流速初选smv/8 . 0,mmd5 .378 . 0360014. 31734. 34 规格化管径选mmDN40,smv/702. 004. 0360014. 31734. 342 沿程损失PaLihy32.373324. 264.160 局部水头损失:
5 . 1,Pavhj6 .3692702. 0105 . 12232 管段总损失:Pahhhjy92.7426 .36932.373;
管段 2-3
休息室:
风机盘管承担冷量Q =2. 48267kW , 温差Ct5 hmtQGn/427. 0548267. 286. 086. 03 流速初选smv/8 . 0,mmvQd9 .398 . 0360014. 36004. 34360042 规格化管径选mmDN40,smv/796. 004. 0360014. 36004. 342 沿程损失PaLihy13.401977. 19 .202 局部水头损失:
1 . 0,Pav2hj57.292796. 0105 . 1232
管段总损失:Pahhhjy7 .43057.2913.401;
管段 3-4
211:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 052.5045386. 086. 03 流速初选smv/9 . 0,mmd8 .399 . 0360014. 30312. 44 规格化管径选mmDN40,smv/892. 004. 0360014. 30312. 442 沿程损失PaLihy32.1000408.250 局部水头损失:
2 . 0,Pav2hj57.792892. 0102 . 0232 管段总损失:Pahhhjy89.107957.7932.1000;
管段 4-5
210:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 0550453. 286. 086. 03 流速初选smv/9 . 0,mmd9 .419 . 0360014. 3462. 44 规格化管径选mmDN50,smv/632. 005. 0360014. 3462. 442 沿程损失PaLihy87.185826. 179.101 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj97.192632. 0101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy84.20597.1987.185;
管段 5-6
204:
风机盘管承担冷量Q =4. 76946W , 温差Ct769465 hmtQGn/8203. 05. 486. 086. 03
流速初选smv/9 . 0,mmd9 .479 . 0360014. 32823. 54 规格化管径选mmDN50,smv/748. 005. 0360014. 32823. 542 沿程损失PaLihy97.301171. 209.139 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj98.272748. 0101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy95.32998.2797.301;
管段 6-7
209:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 0550453. 286. 086. 03 流速初选smv/9 . 0,mmd4 .479 . 0360014. 37131. 54 规格化管径选mmDN50,smv/809. 005. 0360014. 37131. 542 沿程损失PaLihy78.293827. 18 .160 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj72.322809. 0101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy5 .32672.3278.293;
管段 7-8
203:
风机盘管承担冷量Q =2. 59353kW , 温差Ct5 hmtQGn/4461. 0559353. 286. 086. 03 流速初选smv/9 . 0,mmd2 .499 . 0360014. 31592. 64 规格化管径选mmDN50,smv/872. 005. 0360014. 31592. 642 沿程损失PaLihy68.402179. 28 .184
局部水头损失:
1 . 0,Pavhj02.382872. 0101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy7 .44002.3868.402;
管段 8-9
会议室:
风机盘管承担冷量Q =5. 82126kW , 温差Ct5 hmtQGn/001. 1582126. 586. 086. 03 流速初选smv/1 . 1,mmd481 . 1360014. 31605. 74 规格化管径选mmDN50,smv/014. 105. 0360014. 31605. 742 沿程损失PaLihy03.1953998. 719.244 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj41.512014. 1101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy44.200541.5203.1953;
管段 9-10
209:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 0550453. 286. 086. 03 流速初选smv/1 . 1,mmd4 .491 . 1360014. 35913. 74 规格化管径选mmDN50,smv/074. 105. 0360014. 35913. 742 沿程损失PaLihy19.551026. 206.272 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj67.572074. 1101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy86.60867.5719.551;
管段 10-11
202:
风机盘管承担冷量Q =2. 59353kW , 温差Ct5 hmtQGn/4461. 0559353. 286. 086. 03
流速初选smv/2 . 1,mmd7 .482 . 1360014. 30374. 84 规格化管径选mmDN50,smv/138. 105. 0360014. 30374. 842 沿程损失PaLihy18.597975. 137.302 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj75.642138. 1101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy93.66175.6418.597;
管段 11-12
207:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 0550453. 286. 086. 03 流速初选smv/2 . 1,mmd9 .492 . 1360014. 34682. 84 规格化管径选mmDN50,smv/199. 105. 0360014. 34682. 842 沿程损失PaLihy44.60983. 103.333 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj88.712199. 1101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy32.68188.7144.609;
管段 12-13
201:
风机盘管承担冷量Q =2. 59353kW , 温差Ct5 hmtQGn/4461. 0559353. 286. 086. 03 流速初选smv/2 . 1,mmd9 .492 . 1360014. 39143. 8 . 84 规格化管径选mmDN50,smv/262. 105. 0360014. 39143. 842 沿程损失PaLihy41.795172. 221.366
局部水头损失:
2 . 0,Pavhj26.1592262. 1102 . 02232 管段总损失:Pahhhjy68.95426.15941.795;
管段 13-14
206:
风机盘管承担冷量Q =2. 50453kW , 温差Ct5 hmtQGn/4308. 0550453. 286. 086. 03 流速初选smv/1 . 1,mmd8 .541 . 1360014. 33451. 94 规格化管径选mmDN65,smv/783. 0065. 0360014. 33451. 942 沿程损失PaLihy8 .445003. 437.111 局部水头损失:
1 . 0,Pavhj65.302783. 0101 . 02232 管段总损失:Pahhhjy45.47665.308 .445;
管段 14-15
205:
风机盘管承担冷量Q =2. 80384kW , 温差Ct5 hmtQGn/482. 0580384. 286. 086. 03 流速初选smv/2 . 1,mmd2 .562 . 1360014. 38174. 94 规格化管径选mmDN65,smv/823. 0065. 0360014. 38174. 942 沿程损失PaLihy26.220802. 123.122 局部水头损失:
6 . 0,Pavhj2 .2032823. 0106 . 02232 管段总损失:Pahhhjy46.4232 .20326.220
3. 3
最不利管路及支路阻力计算表 表 3. 3. 1
最不利管路阻力计算表 管段 流量m3/h 管径DN 流速m/s 管长 m 沿程阻力系数沿程 阻力 pa弯头三通或四通阀门渐缩或渐扩 局部阻力系数 局部阻力损失该管段总损失 Pa1-2 3. 1734 40 0. 702 2. 324 160. 64 373. 321/ 0. 5/ 1. 5 369. 60742. 922-3 3. 6004 40 0. 796 1. 977 202. 90 401. 13/0. 1 / / 0. 1 29. 57430. 703-4
4. 0312 40 0. 892 4. 000 250. 08 1000. 32/0. 1 / 0. 1 0. 2 79. 571079. 894-5
4. 4620 50 0. 632 1. 826 101. 79 185. 87/0. 1 /
/ 0. 1 19. 97205. 845-6
5. 2823 50 0. 748 2. 171 139. 09 301. 97/0. 1 / / 0. 1 27. 98329. 956-7
5. 7131 50 0. 809 1. 827 160. 80 293. 78/0. 1 / / 0. 1 32. 72326. 507-8
6. 1592 50 0. 872 2. 179 184. 80 402. 68/0. 1 / / 0. 1 38. 02440. 708-9
7. 1605 50 1. 014 7. 998 244. 19 1953. 03/0. 1 / / 0. 1 51. 412005. 449-10 7. 5913 50 1. 074 2. 026 272. 06 551. 19/0. 1 / / 0. 1 57. 67608. 8610-11 8. 0374 50 1. 138 1. 975 302. 37597. 18/0. 1 / / 0. 1 64. 75661. 9311-12 8. 4682 50 1. 199 1. 830 333. 03609. 44/0. 1 / / 0. 1 71. 88681. 3212-13 8. 9143 50 1. 262 2. 172 366. 21795. 41/0. 1 / 0. 1 0. 2 159. 26954. 6813-14 9. 3451 65 0. 783 4. 003 111. 37445. 80/0. 1 / / 0. 1 30. 65476. 4514-15 9. 8274 65 0. 823 1. 802 122. 23220. 26/0. 1 0. 5/ 0. 6 203. 20423. 46总计 / / / 38. 110 / 8131. 38// / / / / 9368. 64表 3. 3. 2 支路阻力计算表 管段 流量m3/h 管径DN 流速m/s 管长 m 沿程阻力系数Pa/m沿程 阻力 Pa 弯头三通或四通阀门异径接头 局部阻力系数 局部阻力损失Pa 该管段总损失 Pa2-A 0. 4270 15 0. 672 0. 537 466. 43250. 47/1. 5 1. 50. 1 3. 1 699. 95950. 423-B 0....
篇二:空调制冷课程设计建筑概况
工程课程设计说明书_2前 言... 1
第一章 工程概述与设计依据 2
1.1 工程概述 2
1.2 设计依据 2
1.2.1 围护结构热工指标 2
1.2.2 室外设计参数 3
1.2.3 室内设计参数 3
1.2.4 体力活动性质 4
第二章
负荷运算 4
2.1 夏季冷负荷的运算 5
2.1.1 夏季冷负荷的组成 5
2.1.2 空调冷负荷运算方法 5
2.2 湿负荷的运算 8
2.2.1 湿负荷的组成 8
2.2.2 湿负荷的运算方法 9
第三章
空调方案的确定 9
3.1 空调系统的确定 9
3.1.1 风机盘管加新风方式的确定 9
3.2 空气处理过程设计 10
3.2.1 风机盘管加独立新风系统设计 10
第四章
风系统的设计 13
4.1 风管材料和形状的确定 13
4.2 送、回风管的布置 13
4.3 气流组织设计 13
4.3.1 风机盘管加新风系统 13
4.4 风管设计 14
4.4.1 风道水力运算步骤 14
4.4.2 风机盘管加新风系统的新风管道水力运算 15
第五章 水系统的设计 17
5.1 水系统方案的确定 17
5.1.1 两管制水系统的特点 17
5.1.2 闭式系统的特点 18
5.1.3 同程和异程系统的选择 18
5.1.4 一次泵变流量系统的选择依据 18
5.1.5 水系统方案的确定 19
5.2 冷冻水管路设计运算步骤 19
5.3 冷冻水供回水水力运算 20
5.4 冷冻水泵的选型 24
5.4.1 冷冻水泵设计规范 24
5.4.2 冷冻水泵的选型 24
5.5 冷凝水排放系统设计 25
结 论.. 26
参考文献 27
前言
随着国民经济的飞速进展,空气调剂技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的进展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关怀空调系统设计的合理性和经济性。专门是近年来能源危机的显现、环保意识的持续提升,对空调设计提出了新的更为严肃的挑战。因此,利用自然资源,爱护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。
为了适应时代的进展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境咨询题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒服性空调得到了专门大的进展,健康是空调进展的主题之一,人们关于生活质量的要求越来越高;一拖多的进展从侧面反映了我国居民居住环境的庞大变化,也为自身进展指明了方向。目前,关于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调剂室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。
随着生产和科技的持续进展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在主动研究环保、节能的空调产品和技术,差不多投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV 空调系统、地源热泵系统等。此次设计中采纳风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,如此一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热
源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。
总之,相伴着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能操纵已成为空调进展的大趋势。
工程概述与设计依据
1.1 工程概述 本工程为广州市某村政府办公大楼空调系统设计,总建筑面积约为 800m2,共四层,每层层高为 3.8m。
设计的要紧内容有:空调冷热负荷的运算;空调系统方案的确定;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与运算;水系统的设计与运算等。按照建筑本身的特点,功能需要和有关规范要求,确定本系统会议室采纳风机盘管加新风系统。
关键词:办公楼
风机盘管加新风系统
1.2 设计依据 1.2.1 围护结构热工指标 外墙:选用砖墙,内外粉刷,δ=240mm,K=1.95 W/m2K,衰减系数 β=0.35,延迟时刻 ε=8.5h;
屋面:选用保温屋面,保温材料为沥青膨胀珍宝岩,K=0.94W/m2K,衰减系数 β=0.51,延迟时刻 ε=6.2h;
外窗:选用单层玻璃钢窗, K=4.54W/m2K[2],窗的有效面积系数 xg=0.85,地点修正系数 xd=1,取标准玻璃,遮挡系数 Cs=1.00,选用浅色布帘,遮阳系数 Cn=0.50;
门:选用双层木门外门,K=3.54W/m2K[3],无遮阳;
房间类型:房间类型为中型[2]。
1.2.2 室外设计参数
广州市室外设计参数
冬季 空调室外运算温度 5.3℃ 空调室外运算相对湿度 74% 室外平均风速 2.4m/s 通风室外运算(干球)温度 10.3℃ 夏季 空调室外运算(干球)温度 34.2℃ 空调室外(湿球)温度 27.8℃ 室外平均风速 1.5 m/s 通风室外运算(干球)温度 31.9℃ 1.2.3 室内设计参数 夏季空调设计温度:26℃,风速不大于 0.3 m/s
冬季空调设计温度:20℃,风速不大于 0.2 m/s
广州市室内设计参数
表 1-2
序号 房间名称 温度℃ 湿度% 新风量 噪声
夏季 冬季 夏季 冬季 标准
m 3 /h·人 dB(A)
1 办公室 26 20 50~60 35~40 40 ≤46 2 会议室 26 20 50~60 ≥35 50 ≤55 3 阅览室 26 20 50~60 ≥35 30 ≤45 4 宣传大厅 26 20 55~65 30~35 20 ≤55 1.2.4 体力活动性质 体力活动性质可分为[1]:
静坐:典型场所:影剧院、会堂、阅览室等;
极轻劳动:要紧以坐姿为主,典型场所:办公室、旅社等;
轻度劳动:站立及少量走动,典型场所:实验室、商店等;
中等劳动:典型场所:纺织车间、印刷车间、机加工车间等;
重劳动:典型场所:炼钢,铸造车间、排练厅、室内运动场等。
因此本设计中办公楼属于极轻劳动,舞厅、健身房属于重劳动。
第二章
负荷运算
空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的差不多依据。
在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。
当得热量为负值时称为耗(失)热量。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷;为坚持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
2.1 夏季冷负荷的运算 2.1.1 夏季冷负荷的组成
夏季空调房间的冷负荷要紧有以下组成:
1) 通过围护结构传入室内的热量
2)通过外窗进入室内的太阳辐射热量
3)人体散热量
4)照明散热量
5)设备散热量
6)相伴人体散湿过程产生的潜热量
2.1.2 空调冷负荷运算方法 冷负荷的运算常采纳谐波反应法和冷负荷系数法。本设计采纳谐波反应法。谐波反应法运算冷负荷的过程专门复杂,一样需用电子运算机。为了便于手算,采纳谐波法的工程简化运算方法。以 401 阅览室为例:
1.外墙和屋顶
CLQ KF t
(2-1)
式中
F
— 运算面积,m2;
K
— 传热系数,W/(m2·℃);
— 运算时刻,h;
— 温度波的作用时刻,即温度波作用于围护结构内表面的时刻,h;
t
— 作用时刻下,围护结构的冷负荷运算温差,简称负荷温差,可通过《空气调剂》查得。
北外墙
运算时刻 t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t- ε
6 5 5 5 5 5 5 K 1.95 F 40.7 CLQ 476 397 397 397 397 397 397 运算时刻 t 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
△t- ε
6 6 7 7 8 8
K 1.95 F 40.7 CLQ 476 476 556 556 635 635
南外墙 运算时刻t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t-ε 6 6 6 5 5 5 6 K 1.95 F 40.5 CLQ 473.85 473.85 473.85 394.875 394.875 394.875 473.85 运 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
算时刻t △t-ε 6 6 7 7 7 8
K 1.95 F 40.5 CLQ 473.85 473.85 552.825 552.825 552.825 631.8
东外墙 运算时刻t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t-ε 7 6 6 6 6 7 9 K 1.95 F 36.4 CLQ 496.86 425.88 425.88 425.88 425.88 496.86 638.82
运算时刻t 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
△t-ε 10 11 11 12 12 12
K 1.95 F 36.4 CLQ 709.8 780.78 780.78 851.76 851.76 851.76
西外墙 运算时刻t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t-ε 8 8 7 7 6 6 6 K 1.95 F 25.9 CLQ 404.04 404.04 353.54 353.54 303.03 303.03 303.03
运算时刻t 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
△t-ε 6 7 7 8 8 9
K 1.95 F 25.9 CLQ 303.03 353.54 353.54 404.04 404.04 454.55
2.外窗
外窗的冷负荷包括两个部分,即窗户瞬变传导得热形成的冷负荷和窗户日射得热形成的冷负荷。
1)窗户瞬变传导得热形成的冷负荷
CLQτ=KFΔtτ
(2-2)
式中
Δtτ — 运算时刻的负荷温差,℃,可通过《空气调剂》查得;
K — 传热系数,W/(m2·℃);
F
— 运算面积,m2。
2)窗户日射得热形成的冷负荷
CLQτ=xgxdCnCsFJj·τ
(2-3)
式中
gx
— 窗的有效面积系数;单层钢窗 0.85,双层钢窗 0.75;
dx
— 地点修正系数,可通过《空气调剂》查得;
Cn — 窗内遮阳设施的遮阳系数,可通过《空气调剂》查得;
Cs — 窗玻璃的遮挡系数,可通过《空气调剂》查得;
Jj·τ — 运算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/m2,可通过《空气调剂》查得。
北 外 窗 瞬变传热得热形成冷负荷 运8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t 2.4 3.2 4 4.7 5.4 5.9 6.3 K 4.54 F 13 CLQ 141.6 188.8 236.0 277.3 318.7 348.2 371.8运15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
△t 6.6 6.7 6.5 6.2 5.6 5
K 4.54 F 13 CLQ 389.5 395.4 383.6 365.9 330.5 295.1 日射得热形成冷负荷 运8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 Jj,64 70 77 86 91 93 90 Cn 0.5 Cs 0.83 F 13 CLQ 293.4 321.0 353.1 394.3 417.3 426.4 412.7运15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Jj,86 85 84 69 34 26
Cn 0.5
Cs 0.83
F 13
CLQ 394.3 389.7 385.2 316.4 155.9 119.2
南 外 窗 瞬变传热得热形成冷负荷 运算时刻 t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 △t 2.4 3.2 4 4.7 5.4 5.9 6.3 K 4.54 F 9.7 CLQ 105.69 140.92 176.15 206.98 237.81 259.82 277.44 运算时刻 t 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
△t 6.6 6.7 6.5 6.2 5.6 5
K 4.54 F 9.7 CLQ 290.6 295.0 286.2 273.0 246.6 220.1
5 5 5 4 1 9 日射得热形成冷负荷 运算时刻 t 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 Jj,t 42 58 71 81 88 90 87 Cn 0.5 Cs 0.83 F 9.7 CLQ 143.71 198.46 242.94 277.16 301.11 307.95 297.69 总冷负荷 249.40 339.38 419.09 484.13 538.91 567.77 575.13 运算时刻 t 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Jj,t 80 70 53 35 23 19
Cn 0.5
Cs 0.83
F 9.7
CLQ 273.73 239.52 181.35 119.76 78.70 65.01
总冷负荷 564.38 534.57 467.60 392.79 325.31 285.20
3.内围护结构
1)当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷,可按式(2-1)运算。现在负荷温差 t 应按《空气调剂》相应表中“零”朝向的数据采纳。
2)当邻室为空调房间时,室温均相同,可不用运算
4.地面
查舒服性空调,地面传热可忽略不计。
围护结构负荷运算结果见下表
5.室内热源散热形成的冷负荷
设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化运算。
1)设备
CLQτ= JEτ-TQ
(2-4)
式中
Q — 设备得热,W;
T — 设备投入使用时刻,h;
Eτ-T — T 时刻内的设备负荷强度系数,可通过《空气调剂》查得。
该房间有 1200w 电热设备,从早上 8:00 工作到下午 17:00。
设备(401 阅览室)负荷
运算 时刻 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 JE τ-T
0.57 0.82 0.87 0.9 0.92 0.94 0.95 0.95 0.4 设备 功率 Q 1200 CLQ τ
684 984 1044 1080 1104 1128 1140 1140 480 2)照明
CLQτ= JLτ-TQ
(2-5)
式中
Q — 照明得热,W;
T — 开灯时刻,h;
Lτ-T — T 时刻内的照明负荷强度系数,可通过《空气调剂》查得。
该房间安有 8 支 40W 的荧光灯,开灯时刻从早上 8:00 到下午 17:00。
照明(401 阅览室)负荷
运算时刻 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 JL τ-T
0.43 0.74 0.82 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.54
照明功率 Q 40×8=320 CLQ τ
137.6 236.8 262.4 275.2 284.8 291.2 297.6 300.8 172.8 3)人体
人体冷负荷包括人体显热冷负荷和人体潜热冷负荷。
ⅰ.人体显热冷负荷
CLQτ=JPτ-TQ
(2-6)
式中
Q — 人体得热,W;
T — 人员进入房间时刻,h;
Pτ-T — T 时刻内的人体负荷强度系数,可通过《空气调剂》查得。
该房间有 20 人,工作时刻为早上 8:00 到下午 17:00。
人体(401 阅览室)显热负荷
运算时刻 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 JP τ-T
0.52 0.79 0.86 0.89 0.92 0.93 0.94 0.95 0.45 人体显热 Q 61×20=1220 CLQ τ
634.4 963.8 1049.2 1085.8 1122.4 1134.6 1146.8 ...
篇三:空调制冷课程设计建筑概况
程设计(学年论文)说明书
课
题 名 称:
深圳某建筑会议室空调工程设计
学 生 学 号:
专 业 班 级:
学 生 姓 名:
学 生 成 绩:
指 导 教 师:
课题工作时间:
目录 第一部分 绪论..............................................................................................................4 1.课程设计任务书.........................................................................................................4 1.1 目的要求:
..................................................................................................................... 4 1.2 设计题目:
..................................................................................................................... 4 1.3 设计地点及室外气象资料:
......................................................................................... 4 1.4 室内温湿度设计要求:
................................................................................................. 4 1.5 设计资料:
..................................................................................................................... 4 1.6 设计内容:
..................................................................................................................... 5 1.7 图纸要求:
..................................................................................................................... 6 1.8 设计时间安排................................................................................................................. 6 1.9 上交文件要求................................................................................................................. 6 1.10 主要参考资料............................................................................................................... 6 第二部分 方案设计......................................................................................................8 1.设计总说明.................................................................................................................8 2.设计题目及相关参数.................................................................................................8 2.1 设计题目:
..................................................................................................................... 8 2.2 室外设计参数:
............................................................................................................. 8 2.2.1 地理位置:
.............................................................................................................. 8 2.2.2 夏季参数:
.............................................................................................................. 8 2.2.3 冬季参数:
.............................................................................................................. 9 2.3 室内设计参数................................................................................................................. 9 3.冷负荷、 热负荷、 湿负荷的计算.............................................................................9 3.1 冷负荷计算..................................................................................................................... 9 3.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 .................................................................... 10 3.1.2 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 ........................................................................ 20 3.1.3 内围护结构冷负荷 ................................................................................................ 24 3.1.4 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 ................................................................ 26 3.1.5 照明引起的冷负荷 ................................................................................................ 30 3.1.7 人体散热引起的冷负荷 ........................................................................................ 32
3.2 湿负荷计算................................................................................................................... 35 3.3 热负荷计算................................................................................................................... 35 3.3.1 外墙传热耗热量.................................................................................................... 36 3.3.2 外窗传热耗热量.................................................................................................... 37 3.3.3 外门传热耗热量.................................................................................................... 38 3.3.4 屋顶传热耗热量.................................................................................................... 38 3.3.5 会议室与楼梯间传热耗热量 ................................................................................ 39 3.3.6 空调区总热负荷 .................................................................................................... 39 4.空调系统方案及设备的型号及台数的选择计算...................................................41 4.1 空调方案的确定 ........................................................................................................... 41 4.1.1 若采用全空气一次回风系统 ................................................................................ 42 4.1.2 最终空调系统方案确定:
.................................................................................... 43 4.2 夏季空气处理过程及送风量、 新风量的确定 ........................................................... 44 4.3 新风机组的选型........................................................................................................... 47 4.4 风机盘管选型............................................................................................................... 49 4.5 校核冬季空调设备的加热量....................................................................................... 53 4.5.1 冬季空气处理过程................................................................................................ 53 5 风道的布置...............................................................................................................54 5.1 气流组织的形式 ........................................................................................................... 54 5.2 风道的选择原则 ........................................................................................................... 55 5.3 风管的布置................................................................................................................... 56 5.4 风道的设计及水力计算............................................................................................... 57 6.画图...........................................................................................................................59 7.课程设计小结:
.......................................................................................................59 8. 参考文献................................................................................................................60
第一部分 绪论 1.课程设计任务书 1.1 目的要求:
课程设计是为毕业设计打基础的, 也是为更好地掌握所学的知识, 其目的是通过设计掌握工业或民用建筑空调工程设计的一般步骤和学会运用所学知识解决实际问题的方法。
1.2 设计题目:
某建筑会议室空调工程设计 1.3 设计地点及室外气象资料:
深圳, 室外气象资料查设计规范(2001 年版)
1.4 室内温湿度设计要求:
室温:
夏季
26
℃冬季≥18 ℃ (取 21℃)
相对湿度 40~60% 室内允许噪声为 35~50dB;
空调房间的洁净度和噪声要求一般; 机器露点送风, 不再热。
1.5 设计资料:
1.建筑资料:
1)
外墙:
构造类型为Ⅲ型, 构造为空心砖墙, 壁厚 240mm;
2)
屋顶:
保温防水屋面, 沥青膨胀珍珠岩厚度 100mm;
3)
外墙和屋面的吸收系数为 ρ=0.90;
4)
内墙:
120 砖墙, 两边各 20 白灰粉刷;
5)
门窗:
结构如下, 窗帘为黄色布帘;
门窗洞口尺寸 类别 设计号 标准图集名称及代号 宽 高 樘数 门 M-5 单层平开木门 J642 1200 2400 2 C-1 单层铝合金窗 茶色玻璃(5mm)
3000 4900 1 C-2 单层铝合金窗 茶色玻璃(5mm)
1500 2400 1 窗 C-6 双层木窗 (普通玻璃 (3mm)1500 2400 4 6)
会议室与机房和配电室夏季温差>3℃, 冬季温差<5℃; 会议室与楼梯间夏季温差<3℃, 冬季温差>5℃。
因楼板构造不详, 其传热系数不好确定, 故采用一个系数来考虑楼板的传热冷负荷该系数取 1.05, 即将会议室其他围护结构的冷负荷乘以 1.05 的系数来考虑楼板的传热冷负荷。
2. 设备人员情况:
1)
会议室:
80 人;
2)
灯光照明:
有 10 盏 40W 日光灯, 房间开灯时数为 10 小时/天。
3. 空调水系统设备:
1)
制冷机房提供 7℃的冷冻水, 回水 12℃;
2)
锅炉房提供给 60℃的热水, 回水 55℃;
3)
空调设备运行时数为 12 小时/天。
1.6 设计内容:
(一)
空调冷热、 负荷的计算:
学生应认真阅读所给的建筑施工图, 搞清楚会议室建筑结构及围护结构的构造, 然后根据该建筑物所在地区的气象条件, 进行空调冷、 热负荷的计算。
(二)
空调湿负荷的计算。
(三)
空调送风量及新风量的确定。
(四)
空调设备的型号及台数的选择计算:
1. 空调方案(空调系统形式)
的确定:
应根据建筑物的性质、 用途以及经济技术比较确定空调系统的形式。
进行两种或两种以上方案的比较。
并对可能的几种方案就占地面积、 设备投资、 金属消耗量、 能量消耗量、 运行调节的灵活性及管理维修方便性等进行分析比较, 从而确定一个你认为较佳的方案。
2. 根据该建筑所在地区的大气压力的大小。
选择对应于相等或相近的大气压力 h-d 图, 并画出空气处理过程的 h-d 图。
3. 根据规范及计算的热、 湿负荷, 确定房间的送风量, 并根据规范确定新风量。
4. 在 h-d 图上进行热工计算, 计算出空调系统所需的冷、 热量, 再根据规范确定空调设备的冷、 热负荷。
5. 根据计算所得的送风量及空调设备的冷、 热负荷选择空调设备的型号及台数, 并校核冬季空调设备的加热量是否满足要求。
(五)
根据建筑物的结构进行风管的布置及风管的水力计算。
1.7 图纸要求:
1. 会议室风管布置平、 剖面图一张(3#图纸, 1:100);
2. 空调机房布置图一张(3#图纸, 1:100);
3. 空调工程系统图一张(3#图纸, 比例自定)。
1.8 设计时间安排 计算分析:
4 天; 布置绘图:
4 天; 整理说明书、 图纸、 交图:
3 天; 答辩:2 天; 交图时, 要求把图纸折叠成与说明书一样大。
1.9 上交文件要求 1、 设计说明书一份, 说明书要字迹工整、 文字规范。
份量要求不少于 5000字。
2、 图纸 3 张, 可用 A3 复印纸打印, 要求是以图面线条清晰、 字迹能明显看得清为度。
注意比例和线条的加深。
1.10 主要参考资料 1.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 中国计划出版社 2.《全国民用建筑工程设计技术措施》 暖通空调·动力
中国建筑标准设计所 2003 3.《建筑设备专业设计技术措施》 北京建筑设计研究院 4. 《实用中央空调设计指南》 中国建筑工业出版社 5. 《中央空调工程设计与施工》 高等教育出版社 6.《空气调节设计手册》
中国建筑工...
篇四:空调制冷课程设计建筑概况
dquo; 空调工程” 课程设计任务书 课题名称:某宾馆综合大楼中央空调的设计 一、 设计题目 :某宾馆综合大楼中央空调的设计 二、 设计原始资料 1.该建筑外墙厚 240mm,保温层厚 40mm。结构如图 2-1 所示:传热系数k=0.81W/㎡*K. 2.
室内外参数:按暖通空调设计手册确定
三、 设计内容
1. 确定室内外设计参数 2. 计算空调冷(热)、湿负荷 3. 确定空调方案 4.
确定气流组织方案 5.
空调系统风管/水管设计计算 6.
计算并选择空调设备 7. 空调系统的全年运行调节分析 四 、要求 1. 设计书 设计说明书应按规定格式书写 , 计算表格要有说明,引用经验数据公式及推荐值要有出处。
2. 图纸 (1)第一层空调系统平面图
3#
2 张 (2)第一层空调系统轴側图
3#
1 张
某宾馆综合大楼中央空调的设计
王 凯 [ 摘要] 空调是创造一个满足人们生活和生产工艺需要的空气环境,使环境空气的温度,湿度,风速和洁净度等参数控制在一定范围内,人们把为了满足生产工艺所需要的空调系统称为工艺性空调,它使生产工艺和科学实验为只要对象;把为了满足人们的舒适要求的空调成为舒适性空调,它以人为主要对象,中央空调系统担负着创造和保持舒适的或满足某些特定要求的室内空气环境的重任。必须了解运行管理工作的科学内涵,从而认识其重要性和基本内容,明确运行管理工作达到的基本目的。
本设计为一幢满足生活起居功能的私人别墅,地处苏州,拟为之设计合理的中央空调系统,为室主提供舒适的居住环境。
设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;水系统的设计、布置与水力计算、风管系统与水管系统保温层的设计等内容。
本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,以节能舒适为目的,设计的空调系统采用多联机系统
[ 关键词]中央空调 新风系统
风机盘管
冷水机组
目
录 前言………………………………………………………………………………5 第1章 概述 ……………………………………………………………………6
1.1
建筑概况 ………………………………………………………………6
1.2
空调计划 ………………………………………………………………6 第2章 空调系统冷湿负荷的计算
…………………………………………7
2.1
冷、湿负荷的概念 ……………………………………………………7
2.2
设计条件及计算说明 …………………………………………………9
2.3
空调冷湿负荷计算……………………………………………………10 第3章 空调方式的选择和系统分区…………………………………………15 空气调节系统的分类和比较 ………………………………………………15
3.2
空调系统的选择………………………………………………………17 3.3
空调系统的分区………………………………………………………18 3.4
气流组织形式…………………………………………………………18 第4 章 新风系统的设计计算 ……………………………………………… 21
4.1 新风系统的送风形式………………………………………………… 21
4.2 新风系统的划分……………………………………………………… 22
4.3 机组选型……………………………………………………………… 22
4.4 风管水力计算………………………………………………………… 23 第5章 风机盘管水系统的设计计算 ………………………………………25
5.1
水系统的选择………………………………………………………29
5.2
风机盘管的计算选型………………………………………………29
5.3
水管水力计算………………………………………………………30
5.4
冷水机组系统冷水机组与循环水泵的选择……………………… 30 第6章 排风系统设计计算 …………………………………………………32 第7章 空调系统的消声减振设计 …………………………………………32
7.1
空调系统的消
…………………………………………………34
7.2
空调装置的隔振……………………………………………………34 小结……………………………………………………………………………36 致谢……………………………………………………………………………37 参考文献………………………………………………………………………38
前
言
随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。空调系统尤其是中央空调系统在建筑物中得到了越来越多的应用,像宾馆这类对舒适性要求较高的建筑,普遍采用中央空调系统。
本次设计的任务就是为无锡市一宾馆大楼设计空调系统,具体设计的步骤有:冷湿负荷的计算,空调方式的选择,设备的选型与布置,空调水系统、风系统计算等。
由于本人是初次进行此类设计,因此设计中不可避免的会有一些错误和不足,恳请各位批评指正。
第1章 概述
1.1
建筑概况 本工程设于江苏省无锡市,是一栋集餐饮、住宿、娱乐为一体的宾馆综合大楼。各层具体为:1 层:宾馆大厅、餐厅及各种功能用房;2 层:标准客房及会议室、舞厅等;3~6 层:客房;7 层:屋顶、机房、娱乐用房。
建筑层数:地上 7 层,地下 1 层 建筑高度:30.8m 构 造:钢筋混凝土结构 面 积:
8058.3m2
1.2
空调计划 本次设计初步选定风机盘管加新风系统, 该系统具有投资低,调节灵活,运行管理方便等优点。新风处理至室内焓值独立送入房间。一般房间不设排风。卫生间另外单独设排风系统。
第 2 章
空调系统冷湿负荷的计算
2.1 冷、湿负荷的概念 为连续保持空调房间恒温、恒湿,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;为维持室内相对湿度恒定需从房间去除的湿量称为湿负荷。房间冷、湿负荷也是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。主要冷负荷由以下几种:
1.外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷; 2.玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷; 3.透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷; 4.人体散热引起的冷负荷; 5.照明散热引起的冷负荷; 在冷负荷的计算方法上,本设计采用冷负荷系数法。
主要湿负荷有以下几种:
1.
人体散湿; 2.
工艺设备散湿; 根据本建筑的特点,只计算人体散湿。
2.2 设计参数 2.1.1 室外气象参数 2.2 设计参数 2.1.1 室外气象参数
室外气象参数
表 2-1 台站位置 室外计算干球温度℃ 夏 季 空 调室 外 计 算湿 球 温度℃ 夏 季 大 气压力(kpa) 北纬 东经 夏季 夏 季 日 平均 37°78′ 112°55′ 31.2 26.1 23.4 91.92
2.1.2 室内设计参数:
按[2]P10 页
表 2-4 选取参数及人均新风量如下:
表 2-2
房间名称 温
度 (℃) 相 对 湿 度(%)
人均新风量m3 /h
人数 夏 季 冬 季 夏季 冬 季
1 层 美发厅 24 22 60 40 30 5 会见厅 24 22 60 40 30 30 商品部 25 20 60 40 20 30 消防控制中心 25 20 60 40 15 5 医务室 25 20 60 40 50 4 大餐厅 24 22 60 40 30 90 吧台 25 22 60 40 30 25 2 层 过厅 - - - - 15 18 大会厅 25 22 60 40 30 50 健身房 24 20 60 40 30 20 小会议室 24 22 60 40 30 20 7 层 多功能厅 25 20 60 40 30 40
乒乓球室 24 20 60 40 30 10
棋牌室 24 22 60 40 30 10 2~6 层 所有客房 24 22 60 40 2 2
2.3 围护结构参数 该建筑外墙厚 240mm,保温层厚 40mm。结构如图 2-1 所示:传热系数 k=0.81W/
㎡*K. 图 2-1
六层屋面结构如图 2-2 所示:传热系数 k=0.63W/㎡*K
图 2-2
图 2-3 七层屋顶结构如图 2-3 所示。k=0.35W/㎡*K 内墙 k=1.30W/㎡*K,一般内墙上内门的面积相对内墙很小,为简化计算,都可按内墙计算,引起的误差很小;所有窗均为双层钢窗, k=3.0W/㎡*K.
2.4 设计计算说明
(1). 层高:1 层 4.8m,2 层 4.5m, 3~5 层 3.3m,六层 3.5m
(2).理论上各层之间的技术层与上下层的传热应按邻室不等温计算,但考虑到实际上折椅部分冷负荷很小,以及为了简化计算,将技术夹层看作下层房间的一部分; (3).本设计涉及的邻室不等温冷负荷的Δt ls (邻室计算平均温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值)均取 2℃; (4).本设计用鸿业暖通计算冷负荷,按照本软件的要求,冷负荷计算中所列外墙面积均包括窗的面积,所列窗的宽度为同一方向外窗总宽度。
2.5 空调冷湿负荷计算
2.5 空调冷湿负荷计算
本设计的冷、湿负荷计算采用鸿业暖通的空调负荷计算软件。
2.5.1 主要计算公式
1、人体冷负荷: (1)由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数 (2)由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数 .2、人体湿负荷: 湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量 3、灯光冷负荷:按最大值计算 4、设备冷负荷:按最大值计算 5、新风冷负荷: 新风全冷负荷计算公式为:
Qq = md *
新风量 * (iw - in) / 3.6
(2-1)
其中: md –夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m 3 )
iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)
in -- 室内空气的焓值(kJ/kg) 6、新风湿负荷:
新风湿负荷计算公式为 Qq = md *
新风量 * (dw - dn) *0.001 (kg/h)
(2-2)
其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)
dn -- 室内空气的含湿量(g/kg) 7、外墙和屋面冷负荷: 冷负荷计算公式:
CL = F * K( (tl + td) * Ka - tn )
(2-3)
其中: F -- 外墙或屋面的面积
K -- 外墙或屋面的传热系数
tl-- 冷负荷计算温度的逐时值
td-- 温度的地点修正值, 单位: ℃
Ka-- 温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数
tn-- 室内设计温度 8、外窗和天窗冷负荷: 该冷负荷可分为直射冷负荷、散射冷负荷和传热冷负荷。
直射冷负荷
CL = Fz * Cz * Dj, max * Ccl
(2-4)
其中:Fz -- 窗玻璃的直射面积
Cz -- 窗玻璃的综合遮挡系数
Dj,max -- 日射得热因数的最大值 Ccl -- 冷负荷系数 散射冷负荷
CL = Fs * Cz * Dj, max * Ccl
(2-5)
其中:Fs -- 窗玻璃的散射面积 传热冷负荷
CL = F * K( tl" - tn )
(2-6) 9、内围护结构冷负荷
内围护结构包括: 内门、内窗、内墙和楼板。
冷负荷计算公式
CL = F * K * Tls
(2-7)
其中 Tls -- 邻室温差,本设计中取 2℃ 。
2.5.2 计算结果
表 2-3 楼层 房间 编号 房间名称 新风冷负荷(W) 最大冷负荷(不包括新风)(W)
1 层 101 消防控制中心 346 4217 102 医务室 923 3228 103 美发厅 822 3838 104 会见厅 4512 8414 105 商品部 2768 4866 106 小餐厅 1645 1990 107 中餐厅 4934 5183 108 冷库
277 2161 109 大餐厅 14803 24850 110 酒吧 2768 3481 总计 33452
楼层 房间 编号 房间名称 新风冷负荷(W) 最大冷负荷(不包括新风)(W)
2 层 201 大会厅 6921 25749 202 健身房 3289 5223 203 小会议室 3289 8192 204~209 客房 548 1439 210 客房 548 1305
211、 客房 548 1380 212 客房 548 1211 213 客房
548 1074 214 值班室 548 1497
总计 19527 47070
3 层 301 客房 548 1116 302~309 客房 548 1016 310 客房 548 1067 311 客房 548 1423 312~319 客房 548 1350 320 客房 548 1402 321 值班室 548 1193 322 走廊 493 -
总计 12001 25129 4 层 与 3 层相同 5 层 501 客房 548 1391 502~504 客房 548 1313 505 客房 548 1016 506 客房 548 1067 507 客房 548 2379 508 客房 548 2313 509~510 客房 548 1754 511 值班室 548 1226
512 走廊 493 -
总计 6521
601 客房 548 1407 602~604 客房 548 1268
6 层 605~609 客房 548 966 610 客房 548 1017 611 客房 548 1859 612~616 客房 548 1236 617~619 客房 548 1351 620 客房 548 1288 621 值班室 548 1193
622 走廊 493 -
总计 12001
7 层 701 乒乓球室 1645 6787 702 多功能厅 5537 14858 703 多功能厅 5537 19924 704 棋牌室 1645 7998 705 值班室 548 1393
总计 14912
第 3 章
第 3 章
空调方式的选择与系统分区
3.1 空调系统的分类和比较 空调系统一般均由空气处理设备和空气分配设备组成,根据需要,他可组成许多不同形状的系统,在工程上,应考虑建筑物的用途和性质,热湿负荷特点,温湿度调节和控制的要求,空调机房的面积和位置,初投资和运行费用等多方面的因素,选定合理的空调系统。
根据负担室内热湿负荷所用的介质不同,空调系统分为:全空气系统,全水系统,空气-水系统,冷剂系统。
根据空气处理设备的集中程度,空调系统分为:集中式空调系统,半集...
推荐访问:空调制冷课程设计建筑概况 课程设计 概况 空调制冷