消防交底的主要内容6篇消防交底的主要内容 安 全 交 底 记 录项目名称:中国水利水电第七工程局有限公司新建京张铁路八标项目部交接地点会议室 时间 年 月 日 交底单位 接受单下面是小编为大家整理的消防交底的主要内容6篇,供大家参考。
篇一:消防交底的主要内容
/p>全
交
底
记
录 项目名称:中国水利水电第七工程局有限公司新建京张铁路八标项目部 交接地点 会议室
时间
年
月
日
交底单位
接受单位
主持人
主讲人(签字)
接受人(签字):
:
交底内容:
消防安全交底 1、“以防为主,防消结合”的方针 施工现场消防工作的方针是“以防为主,防消结合”,以防为主就是要把预防火灾的工作放在首要的地位,要开展施工人员防火安全教育,提高对火灾的警惕性;健全防火组织,严密防火制度,进行防火检查,消除火灾隐患,贯彻执行建筑工程防火措施。只有抓好消防防火,才能把可能引起火灾的因素消灭在起火之前,减少火灾事故的发生。
“以防为主,防消结合”就是在积极做好防火工作的同时,在组织上、思想上、物质上和技术上做好灭火战斗的准备。一旦发生火灾,就能迅速地赶赴现场,及时有效地将火灾扑灭。“防”和“消”是相辅相成的两个方面,是缺一不可的,因此,这两方面的工作我们必须积极做好。
2、易燃易爆物品仓库的设置 (1)现场对易引起火灾的仓库,应将仓库内、外按区域分隔设立防火墙,把
建筑平面划分为若干个防火单元,以便考虑失火后能阻止火势的扩散。仓库应设在水源充足,消防车能驶到的地方,同时,根据季节风向的变化,应设在下风方向。(2)贮量大的易燃仓库,大门应向外开启。固体易燃物品应当与易燃易爆的液体分间存放,不得在一个仓库内混合贮存不同性质的物品。
(3)物品入库前应当有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方可装卸物品。所有进出仓库人员均不能抽烟。在仓库或堆料场进行吊装作业时,其机械设备必须符合防火要求,严防产生火星,产生火灾。装卸作业结束后,应当对库区、库房进行检查,确认安全后,方可离人。
(4)仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度, 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火工作。
3、易燃仓库的用电管理 (1)仓库或堆料内一般应使用地下电缆,若有困难需设置架空电力线路,架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离,不应小于电线杆高度的 1.5 倍。库房内设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
(2)仓库内严禁使用碘钨灯和超过 60W 以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低度温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施。照明灯具与易燃堆垛间至少保持 1m 的距离,安装的开关箱、接线盒,应距离堆垛外缘不小于 1.5m,不准乱拉临时电气线路。贮存大量易燃物品的仓库场地应设置独立的避雷装置。
(3)库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂点下方与储存物品水平间距不得小于 0.5m。
(4)库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机,电冰箱等家用电器。
(5)库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的电器保险装置。
4、施工现场平面布置的防火要求 (1)施工现场要明确划分出:禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)。各区域之间一定要有可靠的防火间距:
1)禁火作业区距离生活区不小于 15m,距离其他区域不小于 25m。
2)易燃、可燃材料堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区不小于 20m。
3)易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于 30m。
(2)防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。
(3)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。禁止在高压架空电线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。
(4)施工现场必须设立消防车通道,其宽度应不小于 3.5m,并且在工程施工的任何阶段都必须通行无阻,施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。
(5)建筑工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工程,应在建筑施工时,先敷设好室外消防给水管道与消火栓。
(6)临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建(构)筑物道旁,都应该设置适应种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬期施工还应对消防水池、消火栓和灭火器等做好防冻工作。
(7)作业棚和临时生活设施的规划和搭建,必须符合下列要求:
1)临时生活设施应尽可能搭建在距离修建的建筑物 20m 以外的地区,禁止搭设在高压架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不应小于 6m。
2)临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离,应不小于 15m。3)临时宿舍等生活设施,距离铁路的中心线以及小量易燃品贮藏室外的间距不小于 30m。
4)临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于 30m。
(8)为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。
5 施工现场的防火管理内容 (1)建立、健全施工现场的安全防火责任制度,贯彻执行现行的工地防火规章制度。现场的管理人员必须加强法制观念,成立防火领导小组,各项安全防火规章和制度要书写张贴。
(2)加强施工现场的安全保卫工作。工地周边都设立围挡,其高度应不低于1.8~2.4m。施工现场要设专职保卫人员。禁止非工地人员进入施工现场。公事人员进入现场要进行登记,有人接待,并告知工地的防火制度。节假日期间值班人员
应当昼夜巡逻。
(3)施工现场要认真执行“三清、五好”管理制度。做到工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
(4)临时工、合同工等各类新工人进入施工现场,都将进行防火安全教育和防火知识的学习。经考试合格后方能上岗工作。
(5)施工现场都必须制定防火安全措施,并及时向有关人员、作业班组交底落实。
(6)做好生产、生活用火的管理。
6、 焊工防火安全要求 (1)、 电、气焊作业时必须注意以下几个方面的问题:
气焊设备的防火、防爆要求。氧气瓶与乙炔瓶是气焊工艺的主要设备,属于易燃、易爆的压力容器。乙炔气瓶应安装回火防止器,防止氧气倒回发生事故。乙炔瓶应放置在距离明火至少 10m 以外的地方,严禁倒放。焊、割作业时乙炔瓶和氧气瓶,两者使用时的距离不得小于 5m。不得放置在高压线下面或在太阳下暴晒。
每天操作前都必须进行认真的检查。在点火前要检查焊炬是否正常,其方法是检查焊炬的吸力,若开了氧气而乙炔管毫无吸力,则焊炬不能使用。必须及时修复。电焊设备防火、 防爆要求。电焊机应有良好的隔离防护装置,电焊机的绝缘电阻不得小于 1 兆欧。电焊机的接线柱、接线孔等应装在绝缘板上,并有防护罩保护。电焊机应放置在避雨干燥的地方,不准与易燃、易爆物品或容器混放在一起。室内焊接时,电焊机的位置、线路敷设和操作地点的选择应符合防火安全要求,作业前必须进行检查,焊接导线要有足够的截面。
(2)在有类似下述情况而又没有采取相应的安全措施时,不允许进行焊接:
制作、加工和贮存易燃易爆危险物品的房间内; 贮存易燃易爆物品的贮罐和容器; 带电设备; 刚涂过油漆的建筑构件或设备; 盛过易燃液体而没有进行彻底清洗处理过的容器。
(3)电、气焊作业过程中的防火要求 电、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火的危险区域,
并立出明显标志,危险区内的一切易燃、易爆品都有必须移走。对不能移走的可燃物,要采取可靠的防护措施。尤其刮风天气,要注意风力的大小和风向变化,防止风力把火星吹到附近的易燃物上,必要时应派人监护。
(4)施工现场的焊、割作业,必须符合防止要求,严格执行“十不烧”的规定:
1)焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业; 2)属一、二、三级动火范围的焊、割作业, 3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割; 4)焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割; 5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前,不准进行焊、割; 6)用可燃材料作保温层,冷却层、隔层、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; 7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; 8)焊、割部位附近有明火相抵触的工种在工作时,不准焊、割; 7、木工防火安全要求 (1)施工现场的木工场所要严禁动用明火,工人吸烟要到休息室。
(2)要经常对工作间内的电气设备及线路进行检查,发现短路、电气打火和线路绝缘老化破损等情况要及时找电工维修。
(3)木工作业要严格执行建筑安全操作规程。完工后必须做到现场清理干净、剩下的木料堆放整齐,锯末、刨花要堆放在指定的地点,并且不能在现场存放时间过长。
8、电工防火安全要求 (1)预防短路造成火灾的措施 施工现场临时线路都必须使用护套线,导线绝缘必须符合电路电压要求。导线与导线、导线与墙壁和顶棚之间应有符合规定的间距。线路上要安装合适的熔断丝和漏电断路。
(2)预防过负荷造成火灾的措施 根据负荷选择合适的导线截面。不得随意在线路上接入过多负载。要定期检查
线路负荷增减情况,按实际情况去掉过多的电气设备或另增线路。或根据生产程序和需要,采取先控制后使用的方法,把用电时间错开。
9、雨季和高温季节施工的防火安全要求 雨季来临时,因气候潮湿,雷阵雨时还会发生雷击事故,所以在雨季前应检查高大机械设备如塔吊、外用电梯的防雷措施;对外露的电气设备及线路,应加强绝缘破操作及遮雨设施的检查,以防漏电起火。高温季节则应重点做好对易燃、易爆物品如汽油、香蕉水等的安全保管及发放使用。
10、施工现场灭火器的配备 (1)临时设施应按照消防要求配备灭火器,并根据防火的对象,部位,设立一定数量、容积的消防水池,并配备不少于 4 套的取水桶,消防铣、消防钩。同时,要备有一定数量的黄沙池等器材、设施,并留有消防车道。
(2)一般临时设施区域,每 100m2 的,配电室、动火处、食堂、宿舍、库房等重点防火部位,应当配备两个 10L 干粉灭火器。施工现场防雷接地母线焊接。
11、消防安全责任制 建立防火责任制,将防火安全的责任落实到每个建筑施工现场,每一个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正落实防火责任。
12、技术负责人消防安全职责 (1)负责公司各工种的消防安全技术培训工作。
(2)在采用新工艺、新技术、新材料施工时,应首先考虑消防安全情况,对因技术、质量而直接导致的消防事故,应负领导责任。
(3)负责新工人的消防安全教育。
(4)参与公司重大消防事故的调查处理工作,在技术方面提出改造措施。
13、施工队现场专职安全员职责 (1)认真遵守国家有关劳动保护法规和公司有关消防安全规章制度。
(2)做好施工人员、特别是新引进人员消防安全教育工作,督促他们认真执行消防安全操作规程和规章制度。
(3)施工中认真做好跟班检查,随时发现和解决施工中的消防隐患,监督施工人员对安全用品、用具的正确使用。
(4)遇有紧急情况有权命令停止作业,并及时向领导报告。
(5)发生消防事故立即报告,并积极参加抢救工作,分析事故原因,采取有效措施防止事故重复发生。
14、组长消防安全职责 (1)认真贯彻并模范遵守消防安全规章制度,带领本班干部职工安全作业。
(2)根据生产任务,布置、安排、落实消防安全措施,督促、检查本班组成员消防安全技术操作规程的执行情况,及时消除存在的消防隐患。
(3)组织好班组消防安全活动,开好班组消防安全会,并作相应记录。
(4)发生消防事故,迅速进行抢救,保护事故现场,并立即向上级报告,参加事故调查、分析,提出改进措施和处理意见。
15、工人消防安全职责 (1)遵章守纪,认真执行消防安全规章制度。
(2)积极参加消防安全活动并提出合理化建议。
(3)发生消防事故时应积极参加抢救,保护现场,并如实向有关负责人报告。
编制:
审核:
年
月
日
篇二:消防交底的主要内容
资料编制要求 1、施工现场文明标化管理按 JGJ59-99 标准执行 2、临时用电管理按 JGJ46-2005 标准执行 3、三级教育第一级:公司(分公司)劳务公司对工人得教育,时间>15小时(公司得方针政策)
第二级:项目部对工人得教育,时间>15 小时,针对本工程得安全交底。
第三级:班组长对工人得教育,时间>20 小时,针对该工种、操作面等安全交底。
在三级教育单中必须加上领到安全帽一顶,特殊工种需发放劳保用品。(要求本人签名)。
4、员工花名册、序号应与个人资料一一对应,个人资料应包括身份证复印件、三级教育单、安全考试卷。
5、特殊工种(电焊工、电工、起重工等)必须持有效证件上岗,无证件或证件过期得人员一律在工种栏中填写普工。
gRIW7dT。
6、所有交底签名必须本人签字。
7、劳保用品发放必须有台帐。
8、安全用品(电气器具、工具、仪器、仪表、劳保用品)必须在正规商店购买,并有安监证明,3C 认证或合格证。
z9sUB2t。
9、安全交底必须在分部分项(或重要节点、重要工序)开始前进行交底,要有针对性。
10、资料必须同步,归档整齐,便于检查、查找。
安全技术交底目录
编号:
序号 安全技术交底名称 页数 数 备注 1 项目经理对施工员得每月现场交底 1
2 施工员对班组长每周现场交底 1
3 班组长对工人得每日现场交底 1
4 工程项目开工前安全技术交底 1
5 地下室预埋阶段安全技术交底 1
6 火灾自动报警系统安装安全技术交底 1
7 消防水管安装安全技术交底 1
8 避雷带安装安全技术交底 1
9 春节期间安全技术交底 1
10 “五一”期间安全技术交底 1
11 夏季施工安全技术交底 1
12 冬季施工安全技术交底 1
13 管弄井施工安全技术交底 1
14 装修期间安全技术交底 1
15 电焊工、气焊工安全操作规程 1
16 砂轮切割机安全操作规程 1
17 电动套丝机安全操作规程 1
18 台钻、手电钻、冲击钻安全操作规程 1
19 磨光机、砂轮机安全操作规程 1
20
21
22
23
24
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:1 pacnQOh。
工程名称
交底名称 项目经理对施工员得每月现场交底
交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
1、本月我项目部承担得施工任务主要就是配合土建进行电线导管预埋。各专业施工员必须贯彻落实我公司得安全生产方针与环境方针,认真学习法律法规与有关职业健康安全与环境管理得各项规章制度,做好每周一次得对各班组得安全技术交底与安全检查,及时发现施工中得不安全隐患与不利环境因素,即时进行整改。
2、本月仍为高温季节,要求现场施工人员加强防暑降温工作,按项目部规定得作息时间上下班,尽量避开中午高温时段。与土建配合作业时,必须注意合理交叉,正确使用“三宝”,注意“四口”防护,防止机械伤人与电击事故得发生。
3、对工地上得施工现场临时用电布线与设置作一次全面检查,必须严格按照JGJ46-2005 规范要求,做到三级配电,电箱必须达到“三保”要求,严禁一闸多机与非专业电工乱拉乱接,电焊机不作业时要及时拉闸关机,减少待机用电,节约能源。
4、进一步强调严禁酒后作业,如有违者,按照 ZKD/QB-03 有关规定实行经济处罚。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:
K3RTD06。
工程名称 万科四季花城商住小区集中商业项目 交底名称 施工员对班组长每周现场交底 交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
本周管道安装进入预制阶段,必须注意以下几点:
1、使用套丝机、台钻、切割机等施工机具前要检查确认性能良好,开关、二级漏电保护必须齐全,不得“带病”运转。
2、操作机电设备,严禁戴手套,袖口要扣紧,严禁在运转中进行维修。
3、使用砂轮切割机时人应站在侧面,使用压力要均匀,防止砂轮片破裂飞出伤人。
4、电、气焊作业前,先办好动火手续,并有专人监护,动火地点要配齐灭火器材。
5、搬运、抬送管子时应互相配合,喊口令起放,大口径管子滚动时要注意压脚,小口径管子要注意弹跳。
6、进入施工现场必须戴好安全帽,扣紧帽带。
7、每天下班前清理场地,切断电源。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:3 OgzETlw。
工程名称
交底名称 班组长对工人得每日现场交底 交底地点
交底日期 年
月
日
交底内容:
我们班今天得作业任务就是进入二层顶板电线导管预埋配管,施工时应注意安全:
1、进入施工现场要戴好安全帽,扣紧帽带,上下架子不得穿硬底鞋。
2、注意各处预留孔洞及未作防护得临边,当心踩空坠落,必要时系好安全带。
3、弯管作业时,要事先检查弯管器就是否牢固,用力要均匀、协调。
4、电焊作业时,焊工必须持证上岗,办好动火手续,并有专人监护;严禁非电焊工施焊。
5、管子、工具不能乱扔,搬运、穿管时要互相配合,齐心用力,防止伤人、伤手事件得发生。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:4 BNzN2ab。
工程名称
交底名称 工程项目开工前安全技术交底 交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
根据国家与地方关于加强安全生产得方针、政策、法规、标准,并结合目前工程项目即将开工,对施工人员进行如下安全技术交底:
1、工程项目必须按照“当地建筑业管理局颁布得安全生产标准化管理办法”布置与管理现场。
2、施工人员进入现场后必须严格遵守施工现场总包及公司制定得各项安全生产规章制度,并相互监督,对“六大纪律”“十个不准”得内容必须了解并严格执行。
3、分部、分项工程施工前,现场专业负责人做好安全技术交底,做好书面得纪录,并双方签名,建立台帐。班组长对班组人员每天上班前做好班前教育,建立班前教育台帐,交由安全员归档。
4、电工、电焊工等特殊工种人员必须持有效证件上岗。
5、进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿高跟鞋,硬底鞋作业,严禁酒后上班。
6、服从公司安全监督部门得监督,对查出得事故隐患必须及时认真得做好整改工作,施工班组必须每周自检、自查,项目部必须每月一次进行安全大检查,并做好纪录; 7、发生工伤事故,应及时上报,不得隐瞒,发生重大伤亡事故时,要保护好事故现场,事故调查按有关规定处理。
8、施工中使用氧气、乙炔、油漆等,要注意远离明火,保持安全距离,按公司有关规定使用,存放,保管。
9、施工电线应架空,不得随地拖放,不准将橡套线绑扎在钢管与钢筋等金属构件上,如必须时应用绝缘材料隔开,防止触电事故得发生。所有电动工具电线严禁用护套线或单芯 BV 线。作临时线,必须用橡套线。在潮湿环境中施工照明电源不应大于 36V。
10、施工用电动力与照明触保器必须分开,做到一机一闸一箱一保护,移动电箱应装有触保器,并应有防水措施,做到有门有锁,接地可靠,专人管理。
11、施工人员在脚手片、楼板、架子上行走时应特别注意其安全性、牢固性,在确认安全之后方可行走。移动式平台必须符合 JGJ80 规范要求,四周应设栏杆与登高扶梯。
12、进行电焊作业时必须配有 ABC 干粉灭火器,同时注意易燃易爆品得隔离,电焊机应设防雨罩,严禁雨天露天作业, 并做好动火审批手续。
13、施工人员离开现场时,应切断电源,锁好电箱,收管好用电器具,做好各种设备防护工作。
14、一切施工用电动机具使用前应检查确认保护接地就是否可靠。
15、未经上岗前三级安全教育及无上岗有效证件者不能进行施工作业。
16、如有“三违”现象发生,除重新进行相应得三级安全教育外,按照 ZKD/QB-03 有关规定实行经济处罚。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:5 K7b3OFJ。
工程名称
交底名称 地下室预埋阶段安全技术教育 交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
根据国家与地方关于加强安全生产得方针、政策、法规、标准,并结合目前地下室预埋阶段情况,对施工人员进行如下安全技术交底:
1、工程项目必须按照“当地建筑业管理局颁布得安全生产标准化管理办法”布置与管理现场。
2、施工人员进入现场后必须严格遵守施工现场总包及公司制定得各项安全生产规章制度,并相互监督,如“六大纪律,十个不准”了解这些内容并严格执行。
3、分部、分项工程施工前,现场专业负责人做好安全技术交底,做好纪录并由双方签名,建立台帐,班组长
对班组人员每天上班前做好班前教育,建立班前教育台帐,交由安全员归档。
4、电工、电焊工等特殊工种人员必须持有效证件上岗。
5、进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿高跟鞋,硬底鞋作业,严禁酒后上班。不准穿大脚裤,鞋带不能太长。
6、服从公司安全监督部门得监督,对查出得事故隐患必须及时认真得做好整改工作,施工班组必须每周自检、自查,并做好纪录。
7、发生工伤事故,应及时上报,不得隐瞒,发生重大伤亡事故时,要保持好事故现场,事故调查按有关规定处理。
8、施工中使用氧气、乙炔、油漆等,要注意远离明火,保持安全距离,按有关规定使用,存放,保管。
9、施工电线应架空,不得随地拖放,不准将橡套线绑扎在钢管与钢筋等金属构件上,如需要时须用绝缘材料隔开,防止触电事故得发生。所有电动工具电线严禁用护套线或单芯 BV 线作临时线,必须用橡套线。
10、施工用电动机与照电触保器必须分开,做到一机一闸一箱一保护,移动电箱应装有触保器,并应有防水措施,做到有门有锁,可靠接地。
11、施工人员在脚手片、楼板、架子上行走时应特别注意其安全性、牢固性,在确认安全之后方可行走。
12、使用电焊机作业时必须有 ABC 干粉灭火器,同时注意易易爆品得隔离,电焊机应设防雨罩,严禁雨天露天作业,并做好动火审批手续。
13、施工人员离开现场时,应切断电源,收管好用电器具,做好各种设备防护工作。
14、一切施工用电器具使用前应检查确认保护接地就是否可靠。
15、严禁高空抛物;严禁在外脚手架上攀爬;严禁在外脚手架上堆放材料及工具,尤其就是零星材料。
16、用塔吊吊材料时,必须认真检查其稳固性,尤其就是零星材料,严禁冒险作业。
17、如有:“三违”现象发生,除重新进行三级安全教育外,按照 ZKD/QB-03 有关规定实行经济处罚。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:
nNIIato。
工程名称 万科四季花城商住小区集中商业项目 交底名称 火灾自动报警系统安装 交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
1、严格按照〈〈施工现场安全操作规程〉〉进行施工。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,并检查帽扣就是否扣紧;高空作业时必须系好安全带。
3、必须由持有效证件得电工接线。严禁用一只开关控制几台用电设备。
4、焊接必须由持有效证件得焊工专人作业,在潮湿地面上施焊时必须垫上一块绝缘板,并且确认把钳安全后方可作业。
5、电焊作业时,现场易燃易爆品必须隔离开或者采取必要得防护措施;尤其对草包,脚手片,油漆等易燃品需采取火星外溅防护措施。施工完后必须清理现场,并检查确认安全后方可离开。
6、砂轮切割机必须专人维护与保养;严禁使用砂轮切割机磨钢筋;严禁使用受潮与损坏了得砂轮片。
7、人字梯张开角度与地面成 60 度,中间必须用软绳拉牢,上端必须扎牢;单人梯与地面成 60—70 度,并有专人保护。并且梯子底端必须用橡胶垫包扎好以防滑,松软土层上作业时梯子必须垫在木板上以防陷入泥土中。经常检查档子就是否可靠牢固,有否断裂。
8、严禁梯子垫高、缺档及两人在同一梯子上作业。
9、起吊时,严禁人员在被吊导管下方,导管必须捆扎牢固。
10、应检查导管内及外表面有无杂物,以防起吊时坠物伤人。
11、对于人力弯管器弯管,应选好操作场地,首尾呼应,防止滑倒与高处坠落,操作时头与脸部要避开正面受力轴线,以防手柄打到受伤。
12、预埋在顶板内得导管应及时安装固定,并及时封口堵漏,防止水泥浆灌入。
13、管内穿带导线时,不得对管口吹气,叫喊,防止带线弹力勾眼。穿线作业时应服从统一指挥,互相配合防止挤手。
14、用摇表测定电阻时,应防止有人触及线路与设备,雷电时严禁操作。
交底人签名 被交底人签名
安全技术交底记录 表号:RF06/5-04
编号:
frvRMa7。
工程名称 万科四季花城商住小区集中商业项目 交底名称 消防水管安装 交底地点
交底日期 年
月
日 交底内容:
1、严格按照〈〈施工现场安全操作规程〉〉进行施工。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,并检查帽带就是否扣紧;高空作业时必须系好安全带,必须做到高挂低用。
3、施工用电必须由持有效证件得电工接线操作。严禁用一只开关控制几台用电设备。
4、焊接必须由持有效证件得焊工专人作业,在潮湿地面上施焊时必须垫上一块绝缘板,并且确认把钳安全后方可作业。
5、电焊作业时,现场易燃易爆品必须隔离开或者采取必要得防护措施;尤其对麻丝,包装物,油漆等易燃品需采取火星外溅防护措施。施工完后必须清理现场,并检查确认安全后方可离开。
6、砂轮切割机必须专人维护与保养;严禁使用砂轮切割机磨钢筋;严禁使用受潮与损
坏了得砂轮片。
7、人字梯张开角度与地面成 60 度,中间必须用软绳拉牢...
篇三:消防交底的主要内容
全 技 术 交 底 施工单位:XX 际铁路 XX 标项目部三工区 编号:
XX工 程 名称 XX 城际铁路站前工程 交底接收单位
交 底 项目 防火消防 交 底 日期
交底内容:
1、
遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》, 认真贯彻执行消防工作“预防为主、 防消结合” 的指导方针。
2、
施工场地布置、 施工方法和施工技术均要符合消防要求。
3、
各种警告牌、 操作规程牌、 禁火标志悬挂醒目齐全, 必须绘制消防平面布置图, 明确消防通道, 消防器材的位置。
4、
生产区、 生活区、 材料存放区、 加工区等位置必须配备足够的消防器材, 指定专人维护、 管理、 定期更新, 保证完整好用。
5、
严格执行动火审批制度, 动火施工时采取有效的安全隔离措施。
6、
组织全员防火消防知识学习, 使全员达到“三懂三会”, 即:
懂得防火知识, 会报火警; 懂得消防器材的性能和使用方法, 会使用灭火器材; 懂得灭火知识, 会扑救初起火灾。
7、
冬期施工采用保温加热措施时, 应进行安全教育, 并做好防护隔离措施。
8、
大风天气严禁使用明火。
9、
仓库、 木工间、 油漆施工处等有易燃物的地方, 严禁烟火。
施工产生的易燃垃圾要及时清除, 做集中掩埋或焚烧处理。
10、
宿舍内严禁使用电加热器具和燃气具, 严禁在床上吸烟及乱扔烟头。
11、
严禁私自乱接乱拉电器设备。
按容量正确选用熔丝, 不能用铜丝等代替。
会使用灭火器扑灭电气火灾。
12、
油库重地, 禁止烟火, 禁止打手机。
油库、 油漆仓库内灯具必须为防爆型, 拉线开关应安装于室门外, 必须用镀锌管穿线。
13、
禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物。
14、
施工现场夜间配有照明设备, 并保持消防通道畅通, 安排义务消防队值班。
15、
其他未明确事宜按相关规定办理。
其他补充事项:
交 底 部 门:三 工 区 安 监 部
负责人:
交底人:
日期:
接 收 单 位:
接
受
人:
日期:
篇四:消防交底的主要内容
消防安全技术交底一、严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。
二、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火区域内不准放易燃物。
三、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于 3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。
四、现场应设消防水管网,配备消防栓。
五、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备,消防器材设专人管理并定期检查。
六、安装使用电气设备时应注意以下防火要求:
(一)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。
(二)存放易燃液体、可燃气瓶的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆灯具、开关应设在库外。
(三)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。
七、使用明火应注意的问题 (一)现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自动用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。
(二)现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并应配备监护人员,看火人员随时有灭火器具,在焊接过程中不准擅离岗位。
八、现场材料堆放的防火要求:
(一)材料堆放不宜过多,垛之间保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。
(二)现场生石灰应单独存放,不准与易燃,可燃材料放在一起,并应注意防水。
(三)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。
2 九、现场中不得用易燃材料搭设临建工棚,使用时应遵守以下规定:
(一)临建设置处要有足够的灭火器材,设蓄池或蓄水桶。
(二)每幢临建的防火间距不小于 9m,不得过于集中。
(三)不准在高压线下搭设临建,在高压线一侧搭临建时,距高压线水平距离小于 30m。
(四)临建内冬季严禁用火炉采暖。
篇五:消防交底的主要内容
工程技术交底工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
一、 消防给排水
一、准备工作
1、消火栓和自动喷水灭火系统的施工应由通过专业人员培训考核合格,并经审核批准的施工队伍承担。
2、自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件:
①设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;
②设计单位应向施工单位进行技术交底;
二、材料要求
1、系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证;
2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
3、管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
①表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;
②螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
③镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
④非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
⑤法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
4、喷头的现场检验应符合下列要求:
①喷头的型号、规格应符合设计要求;
②喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
③喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
④喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象;
5、阀门及其附件的现场检验应符合下列要求 ① 阀门的型号、规格应符合设计要求;
②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
消防工程技术交底
工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;
④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞; ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;
⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的 2 倍,试验时间应为 5min。阀瓣处应无渗漏。
⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。
三、主要机具设备
1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械;
2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具;
3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等;
四、作业条件
1、向班组进行计划交底,以及质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。
2、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。
3、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地
4、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。
5、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。
五、工艺流程
安装准备→分层主干立管安装→分层支管安装→喷洒头支管安装→分层分区强度试压及管道冲洗→管道设备安装→喷洒头安装→系统试压→系统通水调试 六、操作工艺
一、安装准备:
认真熟悉图纸,参看土建结构图、有关设备专业图,核对各种管道及设备的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
根据施工方案确定的施工方法作好准备工作。
(二)、主要分项工程施工方法:
消防工程技术交底
工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
1、预留预埋
预留预埋是水喷淋灭火专业在主体施工中的工作重点,它主要包括穿墙、梁套管,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响水喷淋灭火系统安装的顺利进行。
⑴ 施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲、交叉现象,减少不必要的返工。
⑵ 严格按标准图集加工制作套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:
⑶ 套管安装:
① 刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照水喷淋灭火施工图标高几何尺寸找准位置,然 后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。
② 穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中, 用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。穿墙套管长度与墙厚相等、管道支架安装:
(1)
管道支架的选型
管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞。
⑵ 管道支架制作加工
管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后应进行除锈和防腐处理 ⑶ 管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度 ⑷ 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
① 管道吊架和支架的位置应以水防碍喷头喷水的效果为原则,一般吊架距喷头的距离不宜大于 0.75 米。管道应固定牢固,支架、吊架之间的距离不应大于下表的距离:
公称直径(mm)
25 32 40 50 70 80 100 125 150
距离(m)
3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0
② 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
消防工程技术交底
工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
③ 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于 300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于 750mm;
二、消防弱电
(1)报警联动总线
报警联动总线要求必须选用 RVS 双绞线,线缆截面积(以下简称线径)不小于 1 平方毫米,线路直流环阻小于 40 欧姆。多路报警联动总线选用多组双绞线,禁止使用屏蔽线、多芯电缆、铠装电缆等线缆。报警联动总线无极性要求,施工时不需区分正负极,所有前端编码设备并联连接,同一回路各层(区)可就近取线,最远传输距离 1500 米。
(2)24 伏联动电源线有极性要求,使用 BV(阻燃)线,线径要求不小于 2.5 平方毫米,一般为红黑或红蓝双色线,红色代表正极,要求满足在最大负载条件下(线路上电流最大时,包括瞬时最大电流)线路末端电压不低于 21 伏。
(3)广播线无极性要求,要求使用 BV 线,线径不小于 1 平方毫米,必须单独穿管以防止影响报警联动总线、电话通讯线、485 通讯线的通讯质量。
(4)总线制电话连接线有极性要求,要求使用 RVSP 屏蔽双绞线或普通屏蔽线以提高信号传输质量,屏蔽层必须可靠接地,线径不小于 1 平方毫米;因新国标要求断线检测功能,手提电话和固定电话必须分开布线,禁止电话线直接并联(手提电话加电话模块 HY5714B 后可以连接在电话总线上)。
(5)LA040 系列控制主机与区域机、现场壁挂电源均采用 485 接口 1 通讯线进行通讯。485 通讯线需区分极性,要求选用线径 1.0 平方毫米的 RVSP 双绞屏蔽线或 RVS 双绞线,屏蔽层必须可靠接地。线缆应用国标线。各设备之间的 485 通讯线可并联,应就近取线但必须按极性接线:接线时要求控制器的 485 接口 1
A 端子连接上述设备的 A 端子,控制器的(4)总线制电话连接线有极性要求,要求使用 RVSP 屏蔽双绞线或普通屏蔽线以提高信号传输质量,屏蔽层必须可靠接地,线径不小于 1 平方毫米;因新国标要求断线检测功能,手提电话和固定电话必须分开布线,禁止电话线直接并联(手提电话加电话模块 HY5714B 后可以连接在电话总线上)。
消防工程技术交底
工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
(5)LA040 系列控制主机与区域机、现场壁挂电源均采用 485 接口 1 通讯线进行通讯。485 通讯线需区分极性,要求选用线径 1.0 平方毫米的 RVSP 双绞屏蔽线或 RVS 双绞线,屏蔽层必须可靠接地。线缆应用国标线。各设备之间的 485 通讯线可并联,应就近取线但必须按极性接线:接线时要求控制器的 485 接口 1
A 端子连接上述设备的 A 端子,控制器的 485 接口 1
B端子连接上述设备的 B 端子。为了保证工程质量,485 通讯线上的终端电阻,必须安装。此电阻阻值为 120—200 欧姆之间,可使用普通 1/4 瓦插件电阻,要求安装在 485 通讯线末端。
(6)所有前端编码设备不允许重码。前端设备编码时同区域/同类设备地址编码最好连续(也可混编),以方便进行联动关系编程及设备操作、管理。
(7)报警联动总线必须严格控制施工质量,要求:在接地可靠情况下,用 500V 摇表或 500V 数字兆欧表测量报警联动总线对地绝缘电阻(设备在线也可以摇)。
(8)其它
控制器与外部线路连接之前,应确认线路无短路(尽管控制器有短路保护)和绝缘不良情况。线路对地绝缘不良时,可能导致系统工作不稳定,甚至无法正常工作。控制器各侧与就近墙壁距离至少 1 米以方便维修、操作。控制器应可靠接地,要求:单独接地时对地电阻阻值不大于 4 欧姆,公共接地时对地电阻阻值不大于 1 欧姆。接地线缆线径建议不小于 16 平方毫米。各组线应标识明确、清晰、电压等级不同线缆必须分开走线。
三、通风排烟
一、施工准备:
1.各种安装材料应具有出厂合格证书及质量鉴定文件。
2.风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落等缺陷。
3.安装的阀体、消声器、风口等部件要检查调节装置是否灵活。
4.准备各种专业工具,如电锤、手电钻、台钻、扳手、手剪、安全带等。
二、作业条件:
1.风管的安装,在建筑物围护结构施工完,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
2.检查现场结构留孔洞的位置、尺寸要符合图纸要求,有无遗漏现象,预留孔的大小比实际风管截面每边尺寸大 10mm。
消防工程技术交底
工程名称:XXX 消防安装工程 施工单位:XXX 有限公司 事项:给排水、电气、通风 日期:
三、操作工艺:参照《通风与空调工程施工工艺标准》。
1.确定标高:按照设计图纸和参照土建基准线找出风管标高。
2.制作吊架:标高确定后,确定风管支、吊架形式。
3.法兰连接:要求保证法兰接 El 严密性,法兰之间应有垫料,法兰连接后禁止往法兰缝隙填塞垫料。
4.风管安装:根据施工现场情况,安装顺序先吊装干管,后吊装支管。
5.部件安装:风管各类调节阀等装置应安装在便于操作的部位。
四、质量标准:
1.风管安装必须牢固,位置、标高和走向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。
2.支托、吊架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定。
3.风管的法兰连接平行严密,螺栓紧固,螺栓露出长度适宜,同一风管段的法兰螺母在同一侧。
4.风口安装位置正确,外露部分平整美观,同一房间内标高一致。
五、成品保护:
1.安装完的风管要保证风管表面洁净。
2.交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊托架,不允许将其他支吊架焊在或挂在风管法兰和风管的支吊架上。
3.运输和安装阀件时,应避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。
六、环境和职业安全卫生
1.风管吊装过程中必须正确戴好安全帽,系好安全带,施工现场严禁吸烟。
2.操作人员要精神集中,不准打闹,不准上下投掷工具材料。
3.完工后要及时清理场地,做到活完地面清理。
篇六:消防交底的主要内容
3.5安全技术交底记录表 编号:
工程名称
分部分项工程名称 作业部位
作业内容
交底类别 消防工程安全交底 交底日期
年
月
日交
底
内
容
交底内容:
施工人员进入现场必须要戴好安全帽,高处作业要系好安全带。严格遵守现场安全生产纪律。服从技术和安全人员指挥。
使用滚轮式脚手架的,作业人员在上架前应检查底部滚轮是否已全部锁死。
(一)机电设备 1、机械操作,要束紧袖口。
2、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。
3、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。
4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
5、施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。
6、电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。
7、在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。8、行灯电压下不得超过 36v,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过 12 V。
9、受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。
10、X 光或 y 射线探伤作业区,非操作人员不准进入。
11、从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。
(二)油漆工 1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。
2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。
3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。
4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。
5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。
6、在室内或容 器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。
8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板,水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于 25 度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。
9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时嘴不准对人。
10、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。
11、在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟防止气体燃烧伤人。
12、用不完的料桶应存放原处不准到处乱放。
13、清理随用的小漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。
(三)焊接工程 1、电焊工 (1)电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。
(2)电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
(3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
(4)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
(5)焊接贮存过易燃、爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。
(6)在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
(7)焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。
(8)把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
(9)更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
(10)清除焊渣采用电弧气焊时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
(11)多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。
(12)钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。
(13)二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于 36V。
(14)雷雨时,应停止露天焊接作业。
(15)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖,隔离。
(16)必须注易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。
(17)工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
2、气焊工 (1)气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定。
1)氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于 10m。
2)乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。
3)施工现场附近不得有易燃易爆物品。
4)装置要经常检查和维修,防止漏气。同时要严禁气路沾油,以防止引
起火灾危险。
5)氧气瓶、乙炔瓶(或乙炔发生器)在寒冷地区工作时,易被冻结。此时只能用温水解冻(水温为 40C),不准用火烤;同时也要注意不得放在日光下直射或高温处,温度不要超过 35C。
6)忆使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。
7)每变换一次工作地点,都要进行上述要求检查。
(2)气焊工必须遵守下列安全操作要点:
1)氧气瓶和乙炔瓶装减压器 瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。2)
阀开启要缓慢平稳,以防止气体损坏减压器。
3)点火前,检查加热器是否有抽吸力,其方法是:拔掉乙炔胶管,只留氧气胶管,同时将拧开氧气阀和乙炔阀,这时可用手指检查加热器乙炔管接口处有无抽吸略有册抽吸力时,才能接乙炔管进行点火;如果没有抽吸力说明喷嘴处有故障,必须对加热器进行检修,直至有抽吸力时,才能进行点火。
4)在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,随后再关闭乙炔阀门。重新点火前, 要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行。
5)停止工作时,必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器。
6)乙炔器使用压力不得超过 0.15MPa,输气流量不超过 1.5~2.0m?/h.瓶。当无原则用较大气量时,可将多个乙炔瓶并联起来使用。
7)氧气和乙炔气都不能用净。氧气剩余压力要在 0.1~0.2MPa 以上;乙炔气剩余压力破坏环境温度为 10~15?C 时,留下 0.1~0.3MPa 以上。
(3)气焊工安全技术操作规程 1)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
2)必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。
3)乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置、保险链;球式浮筒必须有防爆球;胶皮薄膜浮桶必须装设厚度为1~1.5mm,直径不少于浮桶断面积的60%~70‰ 4)氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。
5)乙炔发生器的零件和管路接头,不得采用紫铜制作。
6)高、中压乙炔发生器,应可靠接地,压力表及安全阀应定期样验。
7)碎电石应掺在小块电石中使用。夜间添加电石,严禁用明火照明。
8)乙炔发生器应每天换水,严禁存浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。
9)乙炔发生器不得放置在电线正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物品和明火的距离,不得少于 10m,检验是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。
(10)点火时,焊枪口不准对人,正燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
(11)不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。
(12)严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。
(13)在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。
(14)电石应放在通风良好、不漏雨、干燥的地方。移动或搬运应将桶上的小盖打开,轻搬轻放开桶时,头部要闪开,不得用金属工具敲击桶盖。
(15)铅焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分应涂护肤油脂,工作完毕应洗漱。
(16)工作完毕,应将氧气瓶气阀关好,拧上安全罩。服桶提出时,头部应避开浮桶上升方向,拔出后要卧放,禁止扣放在地上。检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。
(四)防水作业 1、患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人,不得林从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。
3、溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方准烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。
4、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑物 25m;锅与烟囱的距离应大于 80cm,锅与锅之距离应大于 2m;火口与锅边,应有 70cm 的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地,离锅不小于 5m。
5、熬油前,应清除锅内杂物和积水。
6、熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温,熬油量不得超过油锅容量的四分之三,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。
7、锅内沥青着火,应立即用铁锅盖盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干砂、湿麻袋灭火。
8、配制冷底子油,下料应分批、少量,缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量二分之一。温度不得超过 80?C,并严禁烟火。
9、装运沥青的勺、桶,壶等工具,不得用锡焊。盛 油量不得超过容器的三分之二。肩挑或用手推车,道路要平坦,绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。
10、屋面铺贴卷材,四周应设置 1.2m 高围栏,靠近屋四周沿边应侧身操作。
11、在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。
(五)楼层钢筋电焊焊接 1、电焊机外壳,必须接零良好,其电源的装拆必须由电工操作。
2、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条必须戴电焊手套,把线地线必须双线到位,严禁用钢筋代替零线。
3、操作前必须申领明火用火证,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设看火注,否则禁止作业。
(六)可燃与可爆物资存放与管理 1、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定。化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定<仓库防火安全管理规则>,使用后的废弃物料应及时。建设工程内不准作仓库使用,不准积存易燃、可燃材料。
2、使用易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
(七)明火作业 1、使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准,领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定的时间内有效。
2、具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并用严密的消防措施,切实保证安全。
(八)季节性施工 1、暴雨台风前后,要检查工地临时设施,脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的,立即排除。
2、高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械,应设临时避雷装置,对机电设备的电气开关,要有防雨、防潮设施。
3、现场道路应加强维护。斜道和脚手板应有防滑措施。
4、夏季作业调整作息时间。从事高温工作的场所,应加强通风和降温措施。
5、冬季施工使用煤炭取暖,应符合防火要求和指定专人负责管理,并防止一氧化碳中毒的措施。
6、冬季油漆桶和稀料桶不准靠近火炉或用火烤。
交底人 项目技术负责人签名
接受交底 负责人签名
项目专职安全员签名
作业人员 签名
注:1、交底类别指总分包安全技术交底、专项施工方案安全技术交底、工人岗前安全技术交底、季节性交底等;2、专项施工方案交底内容较多时可附有关交底资料;3 本表一式二份,交底人、接受交底人各一份,交底人一份存档 。