燃气户内安全检查内容包括哪些7篇燃气户内安全检查内容包括哪些 燃气安全检查要点北京工业职业技术学院 安全技术管理教研室 陈老师 QQ: 421684301 2主要内容 一、隐患概述 二、燃气使下面是小编为大家整理的燃气户内安全检查内容包括哪些7篇,供大家参考。
篇一:燃气户内安全检查内容包括哪些
安全检查要点 北京工业职业技术学院安全技术管理教研室
陈老师
QQ :
421684301
2 主要内容
一、隐患概述
二、燃气使用相关规定
三、燃气及其主要危害
四、燃气检查要点
3 燃气事故频发 涉及人身、财产安全
4 1 1 、事故隐患定义
生产系统中可导致事故发生的 人的不安全行为 、 物的不安全状态 和 管理上的缺陷 。
一般事故隐患和重大事故隐患 一、事故隐患 概述
5 二、安全生产检查的类型及内容 ( 一 )
检查类型
1 1 、 定期安全检查
2 2 、 经常性( ( 日常) ) 安全检查
3 3 、 季节性及节假日安全检查
4 4 、 专业( ( 项) ) 安全检查
5 5 、 综合安全检查
6 6 、 不定期的职工代表巡视安全检查
6 ( ( 二) ) 安全检查内容
软件系统:
1 1 、 查 思想 查意识:安全意识与培训教育;
2 2 、 查管理查 制度 :各项管理制度 、 安全操作规程执行情况;
3 3 、 查 隐患 :重点岗位 、 设备 、 环境 、 人员 , 尤其是强检项目;
4 4 、 查 整改 :隐患整改及效果;
5 5 、 查 事故处理 :调查 、 报告 、 处理 、 纠正与预防措施制定及实施跟踪 。
7 二、燃气安全相关规定
1. 《 城镇燃气管理条例 》
2. 《 北京市燃气管理条例 》
8 《城镇燃气管理条例》 国务院通过的 《 城镇燃气管理条例 》 已于 2011 年3 3 月1 1日正式施行. .
9 《 城镇燃气管理条例 》 主要内容解读
突发事件发生后,承担应急责任的主体:
政府、燃气管理部门 燃气经营者 其他有关单位和个人
10 燃气用户负有履行安全用气规则的法定义务
针对常见多发用气事故,规定燃气用户 ① 应当使用合格的燃气燃烧器具和气瓶, ② 及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等设备
11
安全用气规则应当由企业依照国家相关法律法规、技术标准制订;从另一方面强调了燃气经营者指导燃气用户安全用气的具体要求---- 告知安全用气规则;(提示:证据保全)
燃气用户和燃气经营者可能承担的责任(民事和刑事责任)。
《城镇燃气管理条例》主要内容解读
12 2、本条例第二款规定了单位燃气用户应当建立健全安全管理制度
单位燃气用户是指除居民用户以外的机关、院校、部队、企业、事业和社会服务单位等。依照《安全生产法》规定,单位燃气用户是本单位安全生产的责任主体,其安全生产责任范围涵盖本单位经营管理活动的方方面面。
燃气自供单位作为特殊的单位燃气用户,同样应当履行遵守本条例规定的相关责任和义务。
保障燃气使用安全的管理制度:明确安全负责人;制定并落实有关燃气设施运行、维护等管理制度和操作规程;对其从事燃气设施操作、维护的作业人员应当进行必要的燃气安全知识和岗位安全操作技能的培训。
《城镇燃气管理条例》主要内容解读
13
第二十八条
燃气用户及相关单位和个人 不得有下列行为:
(一)擅自操作公用燃气阀门;
(二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线;
(三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;
(四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置;
(五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气;
(六)盗用燃气;
(七)改变燃气用途或者转供燃气。
《城镇燃气管理条例》主要内容解读
14 本条是有关燃气用户及相关单位和个人禁止性行为的规定 不仅针对燃气用户,也还针对相关单位和个人;
关于直接关系燃气安全和正常使用的七项行为;
第(五)项关于禁止“在不具备安全条件的场所使用、储存燃气”的规定的针对性。
法律责任
1、行政处罚:责令限期改正;逾期不改正的,对单位可处以10万以下罚款,对个人可处以1000元以下罚款;
2、民事责任:造成损失的,依法承担赔偿责任;
3、相关刑事责任。
《城镇燃气管理条例》主要内容解读
15 北京市燃气管理条例 2006年11月3日北京市第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过
16
第二十七条 燃气用户应当在具备安全使用条件的场所正确使用燃气、燃气设施和用气设备。
燃气用户应当对室内燃气设施及用气设备进行日常检查,发现室内燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时,应当关闭阀门、开窗通风,禁止在现场动用明火、开关电器、拨打电话,并及时向燃气供应单位报修。
17
第二十八条 在燃气的供应与使用过程中,禁止下列行为:
(一)倒灌瓶装液化石油气;
(二)摔、砸、滚动、倒置气瓶;
(三)加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件;
(四)擅自拆除、改装、迁移、安装室内管道燃气设施;
(五)在安装燃气计量表、阀门、燃气蒸发器等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公,在燃气设施的专用房间内使用明火;
(六)使用明火检查燃气泄漏;
(七)将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线;
(八)其他危害公共安全和公共利益的供用气行为。
很重要,重点掌握
18
第三十二条 在地下燃气管道安全间距范围内,禁止下列行为:
(一)建设建筑物、构筑物或者其他设施;
(二)进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等作业;
(三)倾倒、排放腐蚀性物质;
(四)堆放物品或者种植深根植物;
(五)涂改、覆盖、移动、拆除、损坏安全警示标志;
(六)从事其他危害地下燃气管道安全的活动。
19
第三十九条 任何单位和个人发现燃气事故、事故隐患以及危害燃气设施安全的情况,应当立即向燃气供应单位或者政府有关部门报告。
发生燃气安全突发事件,燃气供应单位应当根据燃气应急预案,立即采取相应措施先行处置,并根据事件等级,按照程序向燃气、安全生产监督、质量技术监督、公安消防等行政管理部门报告。
政府有关部门应当根据事件等级,依照燃气应急预案,按照各自职责和业务范围,密切配合,做好燃气安全突发事件的指挥、处置等工作。
20
第四十条 燃气供应单位处置燃气安全突发事件时,相关单位和个人应当积极配合,不得阻挠、干扰。
三、燃气及其主要危害
21 一、燃气是什么
燃气是指用于生产、生活的天然气、人工煤气、液化石油气等气体燃料的总称。
序号 名称 主要成份 1 天然气 甲烷 2 人工煤气 氢气、甲烷、一氧化碳 3 液化石油气 丙烷、丁烷等有机化合物,都具有易燃易爆有毒的特点
22 由于燃气具有易燃易爆性,天然气以外的燃气具有易中毒性或易窒息性,为了保证泄漏时及时发觉而需要加臭。要求臭味剂应对人体无害,能完全燃烧,有适当的挥发性,不腐蚀管道。一般使用四氢噻吩或乙硫醇,目前常用的加臭剂为四氢噻吩(简称THT,分子式C 4 H 8 S)。
23 3液化石油气 炼油厂 油气田 处理厂 船、车 灌装站 用户
24 1、 户内天然气泄漏的部位及原因
(1)企业负责管理的燃气设施的泄漏 ①管道泄漏——主要因管道外壁锈蚀穿孔引起,一般多发生在比较潮湿的穿墙、穿楼板部位。另外擅自将户内管道作为负重支架以及管道的随意拆改也会造成螺纹连接部位的泄漏。
②阀门泄漏——由于腐蚀、磨损和密封材料老化所致。
③燃气表泄漏——主要由中间轴密封件老化引起,一般集中发生在使用时间较长的老表上,并易受温度变化的影响。
④表接头泄漏——橡胶垫老化所致。
二 二 、 燃气设施安全隐患分析
25 三、户内天然气的泄漏后果
1、户内天然气泄漏扩散形式
2、户内天然气泄漏的危害性
3、户内三种泄漏的危险性比较
26 1 、户内天然气泄漏扩散形式
天然气的相对密度约为0.65, , 比空气轻 ,发生泄漏后在空气中的 扩散非常快 ,不容易产生聚集现象。在户内天然气的扩散常会受到房屋结构、门窗开启程度及气候条件的影响。
27
2 2 、户内天然气泄漏的危害性
(1 1 )
影响室内空气质量—— 天然气虽然本身无毒,但在室内泄漏会 降低空气中氧的浓度 ,当天然气含量达到 10%
时,人会感到呼吸困难,浓度再高会有窒息的危险。
(2 2 )
局部爆燃—— 天然气在泄漏后,会形成一个 局部着火爆炸区 ,即使整个环境空间 没有达到爆炸浓度 ,这个局部着火爆炸区如果遇到火源,也会造成局部爆燃着火,并可能点燃附近的可燃物, 引发火灾 。
28 (3 3 )
爆炸—— 泄漏的天然气在密闭空间内达到爆炸浓度, 遇明火 会发生爆炸。爆炸的破坏力与混合气体的体积、浓度和房屋结构有关。爆炸造成损失和破坏的主要原因在于产生的 高温、高压和冲击波 。经计算 100㎡ 的住宅发生天然气爆炸的破坏力与 100kgTNT 炸药爆炸的威力相当。
爆炸极限 :
CH 4 4 在空气中混合浓度 :5% ~ 15%
经验表明处于不同的爆炸浓度范围,住宅发生燃气爆炸造成的后果不同,当浓度接近爆炸下限( 5% )时,破坏的迹象明显,浓度接近上限( 15% )时,燃烧的现象突出。当浓度接近上、下限的中间值即所谓的当量浓度时,爆炸的破坏力最大。
29 (2 2 )
台式灶使用不当发生泄漏的危险性—— 在单眼 、旋钮全开情况下 , 泄漏量约为0 0. .3 3m m 3 3 /h h , 对于4 4 ㎡ 的厨房来说理论上1 1. .7 7 小时能够达到爆炸下限 , 考虑到自然换气的影响 , 时间还要更长 。
通常情况下 , 人们会通过浓重的 臭味 发现问题 , 一般不会造成爆炸事故 。
但由于在泄漏过程中存在着一个局部着火爆炸区 , 如遇明火可能造成局部爆燃而引发火灾 。
据统计 , 目前约有 30% % 的燃气用户仍在使用这种灶具 ,对于使用不当造成泄漏的危险性应给与足够的重视 。
30
(3 3 )胶管脱落造成泄漏的危险性—— 胶管脱落后,天然气以 3m 3 3/h h 的流量泄出,4 4 ㎡ 的厨房只需 10 分钟就能达到爆炸下限,半个小时达到爆炸上限。考虑换气次数的影响,时间会适当延长,但在这个时间段内一旦出现火源就会发生爆炸。
因此, , 胶管脱落造成的泄漏危险性最大的,不但会造成生命财产损失,甚至危及公众利益和公共安全。
通过以上三种泄漏危害性的比较可知,胶管脱落形成的泄漏危险性最大,是造成户内爆燃事故的主要原因。这一点也被大量事实所证明。因此为了确保居民用气安全,必须着重研究此种泄漏产生的原因,积极采取防范措施,最大限度地控制胶管脱落的发生。
使用非燃气专用胶管如弹性较差的塑料管(实物)
胶管没有插到尾阀波浪嘴的根部 (使用劣质简易三通)(实物、富豪花园B区一用户使用简易三通漏气)
未用喉箍固定;喉箍未拧紧或位置靠外等。
牵动、刮碰胶管
31
2 2 、用户负责管理的器具及软管的泄漏
①器具泄漏—— 有两种情况,一种是器具在未使用状态下的泄漏,多与器具 回火和杂质 造成阀体关闭不严有关。另一种情况是由于台式灶(不具备 熄火保护功能 )操作使用不当造成的跑气,如点火失误、中途熄火以及其他原因造成的 直跑 。
②胶管泄漏—— 也存在两种情况,一种是因老化龟裂造成的胶管或 连接处 漏气,第二种是胶管老化 变硬 在外力作用下 松动脱落 形成的开放式泄漏。
32 2、户内天然气泄漏爆燃的原因分析
33 四、燃气检查要点 1 1 、 液化所灌检查要点
2 2 、 燃气灶具检查要点
3 3 、 管道煤气检查要点
4 4 、燃气安全使用须知
34 1、液化气罐检查要点 ① 液化气罐不能私自拆装更不能倒置和横放; ② 至于浇热水等方法加热钢瓶也是万万不可取的; ③ 阳光的强烈照射也会导致液化罐爆炸事故的发生; ④ 禁止在地下室等不通风的居室内使用液化石油气罐; ⑤ 液化气罐中的残液千万不要乱倒; ⑥ 也不能私自修理,液化罐出现漏气现象应立即送回销售点更换; ⑦ 若出现漏气事故与减压阀损坏,这与胶管老化有直接原因,应该购买有资质的生产厂家生产的正规产品; ⑧ 而减压阀使用期限为五年; ⑨ 胶管密封圈使用期限为三年。
35 ①
选择合格的液化石油气供应商,不购买非法商贩出售的瓶装液化石油气。
② 使用合格的钢瓶并定期检测。
普通家庭使用的15 公斤钢瓶使用期限为15 年, 自生产之日起至少要每4年 年 检测一次,50 公斤钢瓶每3 年检测一次。
。
③ 使用液化石油气钢瓶其它几点禁止事项:不使用超量灌装的实瓶;不准将装有液化石油气的钢瓶置于阳光下长时间暴晒;不准用火烤、热水烫钢瓶;不准自行拆卸钢瓶角阀和减压阀零部件。不准自行倒罐、倒残液。不准摔打、碰撞钢瓶。
1、液化气罐检查要点
36 ① 瓶装液化石油气附件要求:不得随意拆卸减压阀。一定要用耐油胶管输气,一般家庭用户使用的耐油胶管,长度不宜超过2米 米 , 胶管使用寿命为3年 年。
。
② 经常进行漏气检查:
瓶装供气系统的角阀、减压阀、橡胶管、燃气用具等连接处易漏气 ,检查先关闭燃气具开关,再打开角阀,用肥皂水在易漏部位涂抹,连续起泡处即为漏气点,严禁明火试漏。
③ 漏气处理:
发现漏气时,切勿恐慌,迅速关闭钢瓶角阀。
迅速打开门窗,保持良好通风,让液化石油气散发到室外。
严禁开、关任何电器和使用室内电话。熄灭一切明火。
户外打抢修电话 ,通知供气单位派专业人员处理。
发现邻居家液化石油气泄漏时, 应敲门通知,切勿使用门铃 。
1 1 、 液化气罐检查要点
37 2、燃气灶具检查要点 安装燃气灶具的房间净高不得低于2.2米; 灶具和可燃或不耐火墙壁之间应采取有效的防火隔热措施; 灶面边缘与木质家具水平距离不应小于0.2米; 灶具钢瓶或燃气立管应保持0.5米水平距离,与燃气表保持0.3米...
篇二:燃气户内安全检查内容包括哪些
安 全 检 查 制 度一、 安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序,做好安全工作的重要手段之一,要坚持领导与群众相结合、普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则,做到制度化、经常化。
二、 开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划,建立各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。
三、 安全检查的内容是查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律)、查制度、查违章、查事故隐患。
四、 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参加。
五、 日常检查按如下方式进行:
1、 各级领导和安全管理人员应在业务范围内,经常深入现场,进行安全检查,发现不安全问题,及时督促解决。
2、 生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和巡回检查。
六、 定期检查包括季节性检查和节日前检查。
1、 季节性检查。
1) 春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重
点。
2) 夏季安全大检查以防暑降温为重点。
3) 秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。
4) 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。
2、 节日检查。
节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备等进行检查。
七、 企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。
八、 企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不定期安全检查 。
九、 对于入户安全检查要要个按照规定,对用户设施有无人为损坏、有无私自改动、锈蚀,胶管有无老化,有无燃气泄漏,燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。
十、 各种形式安全检查都应认真填写检查记录。
十一、 各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,制定整改方案,对暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施,应分别纳入技改或检修计划,限期整改。
篇三:燃气户内安全检查内容包括哪些
设施巡检内容及规范流程一、 检查设备间及用气环境通风情况,是否存在住人、积水、堆放杂物及易燃、易爆物品、使用第二火源等安全隐患。
二、 检查设备间门窗是否具备防火防盗功能,是否安装防爆灯及燃气泄漏报警器。
三、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)的锈蚀情况,特别注意检查出地、穿墙、潮湿部位管道及燃气表底。
四、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)是否存在漏气情况。
五、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)有无重物搭挂、有无电源线搭接(明配线、电器设备与燃气设施的净距离应大于 30cm)
。
六、 检查用气设备(锅炉、灶具)的使用情况及连接方式。
七、 检查燃气管道、燃气表、燃气用具是否被私拆、私改、私装。
八、 检查燃气管道与燃气表、调压设施是否存在不同轴连接的情况。
九、 检查调压设施运行情况。
(1)检查调压设备阀门开、关是否正常。
(2)检查过滤器、切断阀、调压器是否运行正常。
(3)检查压力表是否正常运行,是否处于检定有效期内。
(4)检查放散阀开、关是否正常,放散管是否伸到户外高出建筑物 1.5m,是否存在回路现象。
十、 检查仪表运行情况。
(1)检查燃气表铅封(电子铅封及纸质铅封)是否有人为动过的痕迹,是否存在无铅封、铅封断线、重新压制、换铅封以及铅封数量不对等异常情况。
(2)检查燃气表是否处于仪表流量范围内运行,是否于检定有效期内。
(3)检查燃气表温度应与环境温度无明显差异。
(4)检查燃气表压力与当地大气压和调压器出口压力之和相比应无明显差异。即:P 燃气表 =P 当地 +P 调压器出口
(5)检查燃气表油杯油位是否处于正常油位。
(6)检查燃气表运行是否存在摩擦和有节奏撞击的声音的异常情况。
(7)检查当燃气表末端设备没有运行时应开、关燃气表后端的放散阀,然后观察燃气表是否正常运行。
篇四:燃气户内安全检查内容包括哪些
天然气加气站安全检查项目 表( 参考)一、 基本条件 项目
检
查
内
容 检查记录 结论 证明文件 1、 有工商行政管理部门 核发的营业执照或企业名 称预先核准通知书。
2、 有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件或其他消防方面的证件。
3、 有经营储存场所、 设施产权或租赁证明文件。
租赁储存场所、 设施且委托出 租方进行管理的, 有与出租方签订的安全管理协议。
4、 有省级商业部门 颁发的压缩天然气零售 经营批准证书或批准文件。
5、 证明文件的名 称、 地址一致, 符合《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理实施细则 》( 辽安监发[2006] 15 号)
的有关要求。
二、 安全管理 项目
检
查
内
容 检查记录 结论 安全管理职责 1、 主要负责人安全职责。
2、 安全管理人员 安全职责。
3、 岗 位安全职责。
安全管理制度 1、 安全教育培训制度。
2、 安全检查和值班制度。
3、 设备管理和维护制度。
4、 消防安全管理制度。
5、 事故管理制度。
6、 安全档案管理制度。
7、 重大危险源管理制度。
8、 加气站进出车辆、 人员 管理制度。
9、 压缩天然气接卸管理制度。
10、 储气罐区、 锅炉房等重点部位管理制度。
安全1、 压缩天然气接卸作业操作规程。
2 操作 规程 2、 加气作业操作规程。
安全管理 组织 1、 建立应急救援组织, 制定事故应急救援预案。
2、 预案编制符合《危险化学品事故应急救援预 案 编 制 导 则 (单 位版) 》( 安 监管 危 化 字[2004] 43 号)
的要求。
1、 设立安全管理机构或配备专职安全管理人员 。
应急救援措施
3、 定期组织预案演练并进行记录。
从业 人员
资格 1、 主要负责人安全资格证书。
2、 安全管理人员 安全资格证书。
3、 特种作业人员 操作资格证书。
4、 其他从业人员 培训合格证明。
三、 总图布置 项目
检
查
内
容 检查记录 结论 站址选择 1、 在城市建成区内的加气站的储气设施的总容积符合下列规定:
①管道供气的加气站固定储气瓶( 井)
不超过18m②加气子站的站内 固定储气瓶( 井)
不超过8m2、 加气站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合 GB50156 表 4. 0. 7 的规定 ( 详见附表 1)。
1、 加气站的围墙设置符合下列规定:
①加气站的工艺设施与 站外建、 构筑物之间的距离小于或等于 25m 以及小于或等于 GB50156表 4. 0. 7 中的防火距离的 1. 5 倍时, 相邻一侧设置高度不低于 2. 2m 的非燃烧实体围墙。
②加气站的工艺设施与 站外建、 构筑物之间的距离大于 GB50156 表 4. 0. 7 中的防火距离的1. 5 倍, 且大于 25m 时, 相邻一侧设置隔离墙。
③面向进、 出 口 道路的一侧设置非实体围墙或开敞。
3。
3, 车载储气瓶的总容积不超过 18m3。
平面布置
2、 车辆入口 和出口 分开设置。
3
平面布置
3、 站区内停车场和道路符合下列规定:
①单车道宽度不小于 3. 5m, 双车道宽度不小于 6m。
②站内的道路坡度不大于 6%。
③站内停车场和道路路面不采用沥青路面。
4、 加气岛及汽车加气场地设置的罩棚采用 非燃烧材料制作, 其有效高度不小于 4. 5m。
5、 加气岛符合下列规定:
①加气岛高出停车场的地坪 0. 15~ 0. 2m。
②加气岛的宽度不小于 1. 2m。
③ 加 气岛 上的 罩 棚 支 柱距岛 端部 , 不 小 于0. 6m。
6 、 加 气 站 内 设 施 之 间 的 防 火距 离 , 符合GB50156 表 5. 0. 8 的规定。
7、 压缩天然气加气子站储气瓶拖车和压缩天然气加气母站充装车在站内有固定的停放区。储气瓶拖车与 站内 建构筑物的防火距离符合GB50156 表 5. 0. 8 条规定的压缩天然气储气瓶( 井)
与 站内建构筑物的防火距离要求。
8、 压缩天然气加气子站车载储气瓶的卸气端设有钢筋混凝土实体墙, 其高度不低于储气瓶拖车的高度, 长度不小于车宽的 2 倍。
1、 设置在站房内的热水锅炉间, 符合下列要求:
①锅炉间设有耐火极限不低于 3h 的隔墙与其它房间隔开。
②当采用 燃煤锅炉时, 锅炉烟囱出 口 高出 屋顶2m 及以上, 且采取防止火星外逸的有效措施。
③当采用 燃气热水器采暖时, 热水器设有排烟系 统和熄火保护等安全装置。
2、 当加气站室内外采暖管道采用管沟敷设时,管沟充沙填实, 进出建筑物处采取隔断措施。
3、 加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不低于二级。
当 罩棚顶棚的承重构件为钢结构时, 其耐火极限可为 0. 25h, 顶棚其它部分不采用 燃烧体建造。
4、 加气站内建筑物的门 、 窗向 外开启 。
有爆炸危险的建筑物, 按现行国家标准《建筑设计防火规范》 GBJ16 有关规定, 采取泄压措施。
暖通 建筑绿化
5、 加气站内, 爆炸危险区域内的房间采取通
4
暖通 建筑绿化
风措施, 并符合下列规定:
①采用强制通风时, 通风设备的通风能力在工艺设备工作期间按每小时换气 15 次计算, 在工艺设备非工作期间按每小时换气 5 次计算。
② 采 用 自 然通风时, 通风口 总 面 积 不 小 于300cm近可燃气体积聚的部位设置。
6、 加气站内, 爆炸危险区域内房间的地坪采用 不发火花地面。
7、 加气站储气瓶( 储气井)
间的屋面采用 非燃烧轻质材料制作。
8、 加气站的储气瓶组(储气井) 与 压缩机、 调压器间、 变配电间相邻布置, 其间距不能满足GB50156 表 5. 0. 8 的要求时, 采用 钢筋混凝土防火隔墙隔开。
隔墙顶部比储气瓶组(储气井)顶部高 1m 及以上, 隔墙长度为储气瓶组(储气井) 总长, 并在两端各加 2m 及以上, 隔墙厚度不小于 0. 2m。
9、 加气站的压缩机房屋面为非燃烧材料的轻型结构。
10、 当压缩机房与值班室、 仪表间相邻时, 设具有隔声性能的隔墙, 隔墙上设隔声观察窗。
11、 加气站内不建经营性的住宿、 餐饮、 娱乐等设施。
12、 燃煤锅炉房、 燃煤厨房与站房合建时, 单独设对外入口 , 与站房之间的隔墙为防火墙。
2/m2( 地面), 通风口 不少于 2 个, 且靠
13、 加气站内没有地下和半地下室建筑。
14、 位于爆炸危险区域的操作井、 排水井采取防渗漏和防火花的措施。
15、 加气站内不种植油性植物。
消 防设 施及 给排水
1、 加气站的排水符合下列规定:
①当 雨水有明 沟排到站外时, 在排出 围 墙之前, 设置水封装置。
②排出建筑物或围墙的污水, 在建筑物墙外或围墙内分别设水封井。
水封井的水封高度不小于 0. 25m; 水封井设沉泥段, 沉泥段高度不小于 0. 25m。
③排出 站外的污水符合国家有关的污水排放标准。
5
消 防设 施及 给排水
2、 加气站设置的水冷式压缩机系统的压缩机冷却水供给, 符合压缩机的水量、 水质要求。
3、 加气站的灭火器材配置符合下列规定:( 详见附表 2)
①每 2 台 加气机设置不少于 1 只 8kg 手提式干粉灭火器或 2 只 4kg 手提式干粉灭火器。
加气机不足 2 台按 2 台计算。
②地上储罐设 35kg 推车式干粉灭火器 2 个。当 两种介质储罐之间的距离超过 15m 时, 分别设置。
③地下储罐设 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当 两种介质储罐之间的距离超过 15m 时, 分别设置。
④泵、 压缩机操作间( 棚)
按建筑面积每 50m设 8kg 手提式干粉灭火器 1 只, 总数不少于 2只 。
⑤其余建筑的灭火器材配置符合现行国 家标准《建筑灭火器配置设计规范》 的规定。
1、 有禁火、 禁烟、 禁用 移动通讯工具等安全标志。
2、 有进、 出 口 及限速、 限高、 车道指示等交通标志。
2
安全标志
四、 工艺及设施 项目
检
查
内
容 检查记录 结论
预处理系统
1、 进站天然气需脱硫处理时, 脱硫装置设在室外, 设双塔; 当进站天然气需脱水处理时,脱水可在天然气增压前、 增压中 或增压后进行, 脱水装置设双塔。
2、 加气站内的设备及管道, 凡经增压、 输送、储存需显示压力的地方, 均设有压力测点, 并设供压力 表拆卸时高压气体泄压的安全泄气孔。
压力表量程范围为 2 倍工作压力, 压力表的准确度不低于 1. 5 级。
3、 压缩机前设缓冲罐。
4、 设置压缩机组的吸气、 排气和泄气管道时,避免管道的振动对建、 构筑物造成有害影响。
5、 压缩机的卸载排气不得对外放散。
6、 压缩机排出的冷凝液集中处理。
6
预处理系统
7、 压缩机组运行的安全保护符合下列规定:
①压缩机出口 与 第一个截断阀之间设安全阀,安全阀的泄放能力不小于压缩机的安全泄放量。
②压缩机进、 出口 设高、 低压报警和高压越限停机装置。
③压缩机组的冷却系 统设温度报警及停车装置。
④压缩机组的润滑油系 统设低压报警及停机装置。
储 存系 统 1、 储气设施的工作压力为 25MPa, 其设计温度满足环境温度要求。
2、 储气瓶符合国家有关规定和标准。
3、 小容积储气瓶固定在独立支架上。
卧式瓶组限宽为 1 个储气瓶的长度, 限高 1. 6m, 限长 5. 5m。
同组储气瓶之间净距不小于 0. 03m,储气瓶组间距不小于 1. 5m。
4、 储气井的设计、 建造和检验符合国家现行标准《高压气地下储气井》 SY/T6535 的有关规定。
5、 储气瓶组或储气井与 站内汽车通道相邻一侧, 设安全防撞栏或采取其它防撞措施。
加 气 机 1、 加气机不设在室内。
2、 加气机符合下列规定:
①加气机额定工作压力为 20MPa。
②加气机加气流量不大于 0. 25m3/ min(工作状态) 。
③加气机设安全限压装置。
④在寒冷地区选用 适合当 地环境温度条件的加气机。
3、 加气机的加气软管上设拉断阀。
4、 加气软管上的拉断阀、 加气软管及软管接头等符合下列规定:
①拉断阀 在外力 作用 下分开后, 两端自 行密封。
②加气软管 及软管接头选用 具有抗腐蚀性能的材料。
5、 加气机附近设防撞柱(栏) 。
7
安全保护
1、 天然气进站管道上设紧急截断阀。
手动紧急截断阀 的位置便于发生事故时能及时切断气源。
2、 储气瓶组(储气井) 进气总管上设安全阀及紧急放散管、 压力表及超压报警器。
每个储气瓶(井) 出 口 设截止阀。
车载储气瓶组有与 站内工艺安全设施相匹配的安全保护措施。
3、 储气瓶组(储气井) 与 加气枪之间设储气瓶组(储气井) 截断阀、 主截断阀、 紧急截断阀和加气截断阀。
4、 加气站内缓冲罐、 压缩机出 口 、 储气瓶组设置安全阀。
安全阀的设置符合《压力容器安全技术监察规程》 的有关规定。
安全阀的定压P0除符合《压力容器安全技术监察规程》 的有关规定外, 还符合 GB50156 第 8. 5. 4 条的规定。
5、 加气站的天然气放散管管口 高出 设备平台2m 及以上, 且高出所在地面 5m 及以上。
6、 加气站内的天然气管道和储气瓶组设置泄压保护装置, 泄压保护装置采取防塞和防冻措施。
泄放气体符合下列规定:
①一次泄放量大于 500 m3( 基准状态)
的高压气体可通过放散管迅速排放。
②一次泄放量大于 2 m3( 基准状态), 泄放次数平均每小时 2~ 3 次以上的操作排放, 设置专用回收罐。
管道系 统
1、 增压前的天然气管道选用 无缝钢管, 并符合现行国家标准《输送流体用 无缝钢管 》 GB 8163 的有关规定。
增压后的天然气管道选用高压无缝钢管, 并符合现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》 GB5310 或《不锈钢无缝钢管》GB/ T14976 的有关规定。
2、 加气站内的所有设备、 管道组成件的设计压力比最大工作压力高 10% , 且在任何情况下不低于安全阀的定压。
3、 加气站内与 压缩天然气接触的所有设备和管道组成件的材质与天然气介质相适应。
4、 当加气站内室外高压管道采用低架敷设时,其管底距地面不小于 0. 3m, 若跨越道路, 管底距地面净距不小于 4. 5m。
8
管道系 统
5、 当 加气站内室内管道采用 管沟敷设时, 管沟应用干沙填充, 并设活门及通风孔。
6、 埋地管道防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》 SY0007的有关规定, 并采用 最高级别防腐绝缘保护层。
其他 1、 特种设备经检测合格, 并处于检测合格有效期内。
五、 电气装置 项目
检查内容 检查记录 结论
供 配 电
1、 加气站的信息系 统设不间断供电电源。
2、 加气站的供电系 统设独立的计量装置。
3、 加气站的消防泵房、 罩棚、 营业室、 压缩机间等处设事故照明。
4、 电缆穿越行车道部分, 穿钢管保护。
5、 当 加气站设置小型内燃发电机组时, 内燃机的排烟管口 安装阻火器; 排烟管口 至各爆炸危险区域边界的水平距离符合下列规定:
①排烟口 高出地面 4. 5m 以下时不小于 5m。
②排烟口 高出地面 4. 5m 及以上时不小于 3m。
6、 当 采用电缆沟敷设电缆时, 电缆沟内充沙填实。
电缆不与天然气管道、 热力管道敷设在同一沟内。
7、 加气站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、 电力线路敷设等, 符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058 的规定。
8、 加气站内罩棚下的灯具选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具。
1、 压缩天然气储气瓶组进行防雷接地, 且接地点不少于两处。
2、 当 ...
篇五:燃气户内安全检查内容包括哪些
用户安全检查管理规定1.目的:为加强居民、非居民燃气用户安全检查工作,增强用气安全意识,消除故障、隐患,保证用户用气安全。
2.范围:居民、非居民用户(商业用户、工业用户、采暖及制冷用户)的安全检查工作。
3. 依据 :
3.1 《城镇燃气管理条例》。
3.2 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》。
3.3 《城镇燃气设计规范》。
3.4 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》 。
3.5 《 燃气燃烧器具安装维修管理规定 》。
4.内容:户内燃气管道、燃气设施(入户球阀、管道及软管连接、燃气计量用具、报警装置、户内高压装置)、燃气燃烧器具、用气环境、用气情况等进行检查。
5.编制:
5.1 安全检查领导小组:主管公司领导、客服运行部总监、部长,安检班班长,工程部、经营部、安环部部长,人力资源部、律师。
5.2 成员:
5.2.1 专职安检员 4 人(根据需要增减人员)
居民:(82194 户/2 年)X0.7/245 天/30 户=3.914 人 非居民:(877 套 X2 次 X0.7X2 人)/10 套/(245 天-120 天)=1.964
人。
5.2.2 临时安检员若干名。客服运行部经过培训合格的安检人员。
6.任务区分 6.1 专职安检员完成当年应检计划总数的 70%,临时安检员利用冬春任务调整时间完成当年应检计划总数的 30%。
6.2 安检任务
30 户/天/人 7.安全检查质量目标:
7.1 居民用户安全检查每两年不得少于 1 次。
7.2 非居民用户每年检查不得少于 2 次。
7.3 年度安检计划任务完成率 100%。(计算方法:年度入户安检率=实际入户安检数/应检用户总数)。
7.4 发现安全隐患整改率 100%。
7.5 对完成安检用户抽查率大于 10%。
8.安全检查工作要求:
8.1 每月由班长按工作进度制订好安检计划,并报领导小组组长审核确认,安检员按计划、目标完成工作任务。
8.2 根据《天然气用户燃气设施安全检查表》内的检查内容进行检查;现场通过“目测”、“仪器检查”、“咨询用户”等方式、方法判别用户用气安全情况并做好安全使用燃气的宣传。
8.3 每一户安检情况,记录在《天然气用户燃气设施安全检查表》内,用户确认签名;需要用户配合整改的安全隐患,现场开具《天然气安全隐患整改通知单》,并将《天然气安全隐患整改通知单》的“用户
联”派给用户,并向用户作解释和引导处理,收集用户意见,填写相关记录及时上报。
8.4 当月月底前将上月安检信息资料录入电脑存档、备份。
8.5 对每月未能检查的用户,在下月继续跟踪,对一年未能入户检查的用户,建立追踪档案并采取措施。
8.6 上门严格遵守《燃气服务导则》的要求。
9.责任分工:
9.1 领导小组:
9.1.1 负责安检工作管理文件、工作标准的制订、审核。
9.1.2 负责安检计划、方案、奖惩的审批。
9.1.3 负责对安检工作落实情况的督导、检查、总结、讲评。
9.1.4 负责处理安检中发生的 1000 方以上气量、经济价值 1000 元以上的问题和纠纷。
9.1.5 负责处理安检问题引发的起诉和应诉等涉法问题。
9.1.6 负责贵重安检仪器、设备、工具的定型、采购 。
9.2 客服运行部 9.2.1 负责安检工作管理文件、工作标准的拟定。
9.2.2 负责安检计划、方案、撰写、呈报。
9.2.3 负责对安检工作落实情况的督导、检查。
9.2.4 参与安检中发生的问题和纠纷的调查、取证、处理。
9.2.5 负责处理安检涉法问题的调查、取证。
9.2.6 负责安检奖惩制度的落实
9.2.7 负责贵重安检仪器、设备、工具的采购建议。
9.2.8 负责专职安检员及临时安检员的定期和岗前培训 9.3 安检班班长 9.3.1 负责公司安检文件、规范、制度的学习贯彻。
9.3.2 负责制订公司月度安检工作计划。
9.3.3 负责每天按计划、标准抓好安检工作落实。
9.3.4 负责解决安检中发现的一般性故障和问题。
9.4.安检员 9.4.1 负责用户户内安全检查工作。
9.4.2 负责安检前准备、安检时对用户的宣传、指导工作。
9.4.3 负责对存在安全隐患用户,开具整改通知单,抓好整改落实。
9.4.4 负责拒检、家中无人用户的通知工作,并做好记录。
9.4.5 每个工作日安检任务不少于 30 户。
9.5 安环部 9.5.1 负责对安检工作业务的指导。
9.5.2 负责对安检工作进度、质量情况的日常检查、督导。
9.5.3 负责对安检工作的奖惩。
9.6 经营部 9.6.1 负责贵重安检仪器、设备、工具的定价、采购 9.7 工程技术部 9.7.1 负责安检中发现工程遗留问题的协调整改。
9.7.2 负责安检中发现的工程施工、设备设施的突出问题纠改,杜绝类似问题继续发生。
9.7.3 负责贵重安检仪器、设备、工具的定型。
9.8 人力资源部 9.8.1 负责安全检查领导小组、安检编制人员的确定。
9.8.2 负责所需安检人员的招聘、录用、取证、辞退工作。
9.9 法律顾问 9.9.1 负责审订安检工作对外资料。
9.9.2 负责安检工作中法律咨询。
9.9.3 负责安检纠纷、涉法事务的处理。
9.9.4 负责对安检工作的法律建议。
10.奖惩 10.1 每周未按标准完成安检户数,少 1 户扣发 8 元。
10.2 月度按标准完成安检户数后,超出 1 户奖励 5 元。
10.3 月度按计划未完成安检任务 98%的,扣发班长 5%的月度绩效工资,班长以上(科长、部长、总监)逐级递减 1%。超过安检任务 105%,班长的增发 5%月度绩效工资,班长以上(科长、部长、总监)增发逐级递减 1%。
10.4凡公司员工,有意愿入户安检或承包片区的,经过岗前培训合格、利用业余时间,按照客服运行部年度安检计划,遵照此规定承包安检任务,完成一户按照 5 元进行奖励,达不到标准要求的,按照以上考核进行处罚。临时安检员应安检户数不参与奖励。
10.5 安环部月度按上月完成安检任务 1%的比例抽查安检完成用户,不合格 10 元/户扣发,其中 5 元奖励给抽查人,另外 5 元列入公司安全经费。
10.6 安环部按月定期抽查,不抽查或少抽查由人力资源部按 20 元/户考核扣除。
10.7 客服运行部回访,1 户不属实的扣发 10 元。
10.8 安检中弄虚作假的,发现 1 次,罚款 100 元。3 次以上者予以辞退。
10.9 安检工作中发现重大安全隐患、堵塞重大漏洞、挽回重大经济损失者,按照公司《安全生产奖励办法》执行。
10.10 安检奖励经费从公司《安全生产奖励经费》中列支,考核罚款费用列入到《安全生产奖励经费》内。
附:《 天然气入户安检规范》
2017 年 12 月 11 日
天然气入户安检规范
1. 燃气管道情况
1.1 管道是否暗埋在墙体内,有无私自改管、连接现象; 1.2 燃气管道有无破损、锈蚀及损坏现象; 1.3 管道是否包裹、电线、悬挂物品或作为搭构设施的支撑; 1.4 软管是否过长、老化或高出灶面; 1.5 软管中间是否有接口,是否使用三通形成两个支管; 1.6 软管是否穿墙、门、窗。
1.7 正确解释和做法 1.7.1 用户室内燃气管道要明设;若暗设,检查是否设置检查门或活动槽、检查孔且经过燃气公司批准的专用暗埋管,管件不存在暗埋现象; 1.7.2 用户不得有私自安装、拆除燃气管道及燃气设施的情况; 1.7.3 轻度锈蚀,向用户解释室内燃气设施均为用户的私有财产,要进行除锈刷漆保护。锈蚀严重者要向用户讲明收费标准,有偿换管; 1.7.4燃气设施被包裹后,一旦泄漏不易被及时发现容易形成聚集,遇明火产生爆炸;悬挂物品也容易使管道接口松动造成漏气,遇明火或静电发生爆炸事故; 1.7.5 灶具软管一般长不超过 2 米,胶管年久易老化漏气,应经常检查及时更换(不超过 2 年)。胶管过长高出灶面,应适当剪短,因为高出灶面后灶具火焰容易点燃胶管,引起火灾事故;
1.7.6 软管中间无接口、无分支,软管连接不得使用三通形成两个支管,国家规范要求一个用气设备必须有一个单独的阀门控制,如软管后分支管会在控制错位而产生安全事故; 1.7.7 软管不得在无保护管下穿过墙、窗、门。当软管通过套管暗设时,其在套管内应可移动以便随时检查或更换。软管应选用耐油橡胶管。
2. 连接处情况
2.1 燃气管道弯头、表接头等连接部分是否有漏气现象; 2.2 管件连接是否牢靠,有无改动,连接方式是否符合要求; 2.3 软管连接处有无管卡。
2.4 正确解释和做法 2.4.1 户内管测压法检测时应无压降;用燃气检漏仪检查户内燃气管道弯头、表接头等连接部分是否有漏气现象; 2.4.2 软管两端要用管卡紧固,软管两端不安装管卡 ,软管一旦老化、发硬、容易松动脱落,遇明火发生燃烧爆炸事故; 3. 燃气设施情况
3.1 燃气表具情况是否处于正常状态,观察燃气表是否有损坏与撬动痕迹,表接头是否有经常拧动痕迹; 3.2 打开燃气灶一个火头,观察末位数轮是否转动; 3.3 燃气器具安装间距是否符合要求; 3.4 各阀门是否完好。
3.5 正确解释和做法
3.5.1 燃气表严重生锈、不正常进位等故障,应告之用户可能产生漏气等不安全事故,要求其换表; 3.5.2燃气表应在不用时不走字,在使用燃气具时平稳走字且进位。如有怀疑不正常使用燃气情况,及时与客服中心核实并报工程部立即处理; 3.5.3 燃气器具不得安装在燃气表的正下方;灶具与中位燃气表的水平净距不得小于 30 厘米,高位表不得小于 10 厘米,热水器与燃气表的水平净距应不少于 30 厘米。
4. 环境情况
4.1 居民用户的厨房内是否有两种以上的火源(既有天然气有又液化石油气或煤灶); 4.2 在有燃气设施的房间内是否兼做卧室; 4.3 厨房是否在地下室或半地下室等不通风的房间; 4.4 热水器是否安装在卫生间等不通风房间内。
4.5 正确解释和做法 4.5.1 使用两种气源时,一旦一种气源发生泄漏,再使用第二种气源时,易造成爆炸事故;家中有煤灶时,煤燃烧时产生硫化物易腐蚀燃气设施,缩短其使用寿命,严重者可将管道腐蚀透遇明火产生爆炸;当燃气发生泄漏时,天然气会因遇到煤灶的火源而产生爆炸; 4.5.2 有燃气设施的房间住人危险极大,一旦燃气泄漏,将会因缺氧使人窒息或遇明火产生爆炸,直接危及人的生命和财产安全;
4.5.3 居民用户管道燃气设施及燃气器具严禁有在卧室、地下室、半地 室以及通风不良的房间内安装使用情况;
燃气公司入户作业工作规 程
5. 着装准备
5.1 着标准工作服 。
5.2 佩戴工牌 。
5.3 工作服穿着整齐,无污渍 。
6. 入户工作步骤
6.1 轻敲房门或按门铃 。
6.2 听到应答后报出单位名称和来意,语气平和、语速均匀、声音清晰、表达准确。
6.3 标准语:您好!我是德信燃气公司工作人员,为您入户通气(入户维修或入户安全检查),请多关照!
6.4 当用户打开房门时,应再次询问能否进门。
6.5 标准语:可以进来吗? 6.6 在得到用户允许进入户内时,如下雨天按照住户要求穿戴鞋套。
6.7 询问主人户内燃气设施的位置,在主人的指引下开始进入现场工作。
6.8完成现场作业后要按原路退回到房门口对主人的帮助表示感谢并告辞。
6.9 标准语:给您添麻烦了,如果有什么问题请随时拨打燃气公司电话。再见!
7. 入户安全小常识讲解
7.1 天然气是一种无毒无色无味的气体,其主要成份是甲烷,天然气的低热值为 34. 91MJ/Nm3 。
7.2 天然气(甲烷)的密度在 0℃,101.352Kpa 时为 0.7174Kg/Nm3 ,相对密度(设空气的密度为 1)为 0.5548,天然气约比空气轻一半。
7.3 天然气完全燃烧时,需要大量的空气助燃。1 立方米天然气完全燃烧大约需要 9.52 立方米空气。如果燃烧不完全.会产生有毒气体一氧化碳.因而在燃气器具使用场所,必须保持空气流通。
7.4 在封闭空间内,天然气与空气混合后易燃、易爆、当空气中的天然气浓度达到 5-15%时,遇到明火就会爆炸,因而一定要防止泄漏。
7.5 天然气公司在无味的天然气中加入了一定比例无毒加臭剂,有一种无毒的臭味,一旦泄漏,即可察觉。
8. 安全使用讲解
8.1用户初次安装使用时应认真检查燃气灶具是否已与灶前阀连接牢固,软管接口处是否已用管卡卡紧,否则应在使用前用软管连接好。
8.2 打开表前阀(日常使用天然气时用户不必经常开闭该阀门)。
8.3 打开灶前阀。
8.4 开启灶具开关点火(炊事过程中要有人照看燃具)。
8.5 炊事结束后应先关闭灶前阀再关闭灶具阀门。
8.6 除发生意外事故,用户不得随意关闭户内安装的单元立管总阀。
8.7 已通天然气的住户,不得再使用其它燃料,如液化气、煤等。
8.8 天然气胶管长度不应超过 2 米,胶管不得穿墙越室,并定期检查,定期更换,发现胶管老化、龟裂、曲折或损坏需及时更换。严禁过期使用胶管(橡胶管使用一般不能超过 2 年)。
8.9 燃气具每次使用后必须将开关扳到关闭的位置上,同时关闭灶前阀。每次使用前必须确认其处在开启的位置上,方可通气点火。
8.10 烹调时,厨房内须有专人照料,避免汤水溢出熄灭炉火,导致天然气泄漏。
8.11 外出和晚间入睡前,牢记关闭灶前阀。长期不用燃具,一定要关闭表前阀。
8.12 如遇供气突然中断,应将燃气器具开关及灶前阀同时关闭,直至接到正常供气通知,方可继续使用。
8.13 经常清洁灶具,保持火眼疏通,保证点火器无松动。
8.14 用气“六不准”:
8.14.1 不准擅自增设:改装、拆除燃气设施和用具。若确需变动(如装修、加装燃气热水器等)的,由具有相应资质的燃气安装、维修企业负责施工。
8.14.2 不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气表器具等燃气设施密封或暗设安装。如装在墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。
8.14.3 不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、易燃、易爆或腐蚀性物品,不准人、气同室和儿童用燃气设施。
8.14.4 不准在燃气管道上或阀门手柄上牵挂电线、绳索悬挂杂物。
8.14.5 不准擅自开启或关闭燃气管道公共阀门。
8.14.6 不准非法使用燃气设施和偷盗、转供用气。
8.15 应进行日...
篇六:燃气户内安全检查内容包括哪些
场站安全检查导则一、 为落实国家技术政策, 保障人身和公共安全, 保障燃气场站设施的正常运行和使用, 依据国家有关法律、 法规和标准规范制定本导则。
二、 本导则所称燃气场站是指合法经营的燃气企业所属的燃气净化、 接收、 运输、 储配、 充装、 调压、 计量、 供应等设施设备运行的区域、 场所。
三、 导则规定的检查内容适用于已经验收合格并投入运行的燃气场站的检查。
未验收的燃气场站不适用本导则。
当本规定的内容与国家法律、 法规和标准、 规范相抵触时,按国家法律法规和标准、 规范的规定执行。
四、 检查项目按 A、 B、 C 三类。
违反 A 类条款为严重影响燃气场站安全运行的一票否决的内容, 应立即监控运行整改或停运整改, 达到要求后恢复正常运行。
违反 B 类条款为影响燃气场站安全运行的重要内容, 应监控运行整改或限期整改, 达到要求后恢复正常运行。违反 C 类条款为影响燃气场站安全运行的一般性内容, 应作针对性整改或完善。
本导则检查项目为基本要求, 企业可根据本企业实际强化或增加内容。
五、 对场站的安全检查采用检查表方式。
检查表按照检查内容分为三种。
表一为场站安全管理通用检查内容。
表二为场站公用设施安全检查内容。
表三为场站工艺设施安全检查内容。
燃气企业应当根据本企业的实际制定本单位场站安全检查周期和检查组织形式, 有关部门可根据本地燃气供应实际制定检查周期和检查组织形式。
检查人员不得少于 2 人。
六、 检查结果与整改结论作为档案保存。
七、 场站范围应包括但不限于以下:
1、 液化石油气场站:
储配站、 气化站、 混气站、 瓶组气化站、 瓶装气供应站。
2、 天然气与人工煤气场站:
门站(接受站), 储配站、 调压站、 计量站、 CNG 供应站(含瓶组)、 CNG 加气站(母站)、 LNG场站。
3、 汽车加气站:
天然气加气站, 液化石油气加气站。
八、 无人值守的场站以现场检查和场站现场管理记录为主。
九、 执行过程中的建议和问题, 请向省燃气协会反映。
十、 检查表:
表一
场站通用安全管理部分 序号 项目 类别检 查 项 目 检
查
内
容 检查结果 整改 意见 1 1.1 制 度 证照 1.1.1 计量器具检验合格证 《气瓶充装许可证》《燃气经营许可证》A
1.1.2 1.1.3 AA
1.1.4 《压力容器使用证》A1、 现场检查原件或复印件 2、 复印件应予以核实 1.1.5 《工商营业执照》
A 适用汽车加气站, 瓶装气供应点
1.1.6 现场必备证照 《 危化品 安全经营许可证》
主要制度 基 本 制 度 A 1、 时效有效期 2、 和实物一致 3、 证照有效 4、 检验记录合格 5、 检查机构法定 适用汽车加气站
1.2
1、 企业制定发布 2、 内容合法 1.2.1 安全生产责任制 A1、 具有每个岗位职责 2、 责任与奖惩清楚 3、 上岗要求明确 4、 安全教育要求具体
1.2.2 安全技术措施管理 B 1、 安全用火(动火)
管理内容符合场站实际 2、 安全用电管理内容符合场站实际 3、 消防安全管理内容符合场站实际 4、 安全档案管理内容符合场站实际 5、 设施设备管理内容符合场站实际 3、 现场有否文件 抽查 1-2 件 4、 抽查现场人员 1-2 人对相关内容掌握程度 5、 制度执行情况记录 6、 原始记录完整、 正确 7、 有企业分级监督检查记录
6、 工艺过程管理内容符合场站实际 B 教育培训时间, 内容、 人员要求规定具体, 奖惩规定有操作性 实施记录 1.2.3 安全生产教育及奖惩
1.2.4 安全生产检查及隐患管理 B 1、 燃气场站安全管理符合场站实际 2、 有值班、 交接班, 储存区、 调压箱等重点部位管理内容 3、 进出车辆、 人员管理等安全检查方法 4、 检查周期、内容、 方法、 责任人具体 1、 场站预案由企业发布 2、 组织具体、 设施齐备 3、 演练规定明确 4、 事故处置措施清晰 5、 抢险人员职责和分工具体 6、 报警报告程序规定明确 1、 重大危险源准确具体 2、 责任人清楚 3、 处置对策明确 4、 员工明了危险源管理要求
1.2.5 应急预案 A
1.2.6
重大危险源管理制度 A登记档案、
措施、 责任、 方法一致 查现场 抽查 1-2 人
1.2.7 生产、 储存区域防火、 动火防爆管理制度及禁令 A针对性明了, 现场有警示、 责任人清楚
1.2.7 消防设施、 器材管理A消防器材定期检查、 维护内容防器材定置人员使用消防器材培训 1、 运行、 检验符合要求 2、 钢瓶登记、 检查及充装规定清楚 3、 缺陷、 报废管理程序明确 1、 定期校检规定明确 2、 工艺参数清楚
1.2.9 压力容器(储罐、 钢瓶)
安全管理 A
1.2.10
专业安全管理制度
计量器具、 仪表防雷及电器设施管理 B 1、 现场有否规程 2、 规程与实物一致 3、 岗位人员熟悉规程 抽查 1-2 人 岗位人员熟悉四懂四会 “四懂”(结构、 原理、 性能、 用途)
, “四会” (使用、 维护保养、 维修、排除故障)
抽查 1-2 人
3、 管理措施具体 1、 定置管理、 内容、 位置、 数量、 责任区、 责任人、 方法、 周期责任区具体2、 落实到岗到人 3、 密封检查记录符合要求 B 1、 设备档案准确、
2、 点检、 巡检的具体内容 3、 计划具体、 表格合适 4、 有清洁、 润滑、 使用、 检查、 维修及相应计划具体内容 5、 设备状态、 监测管理 6、 符合场站工艺装备实际 B 1、 岗位工艺参数清楚准确 2、 工作程序实际、 准确 3、 检查、 测试规定明确 4、、 有泵、 压缩机、 充装、 过滤, 净化、气化、 加热、 消防、 阀门、 配电设备等规程 5、 作业步骤完整、 清晰 6、 操作要点清楚。
7、 禁止标识醒目 8、 非正常工作状态的报警功能正常
1.2.11 动静密封点管理 B 4、 记录真实、 原始、
1.2.12 场站设备管理
1.2.13 储罐及工艺管道运行操作规程 充装技术操作规程 B 主要设备操作规程 防雷防静电规程 运输设备(汽车、 火车、 槽船)
装卸操作规程 放散、 残液处理、 排污操作规程
1.2.14
1.2.15 B B B 1.2.16
1.2.17 B
1、
燃气设施维修、抢修技术规程
1.2.18
技术操作规程 (业 指导书)作2、 燃气接卸作业操
B
B
1、 岗位工艺参数清楚 2、 工艺程序正确 3、 处置方法明确 4、 现场抽查 1-2 人, 询问熟悉程度,四懂四会 “四懂”(结构、 原理、性能、 用途)
, “四会” (使用、维护保养、 维修、 排除故障)
5、 现场检查 6、 设备现场有规程 7、 气流方向有显示 8、 阀门或操作手柄工作状态有标牌9、 由企业或国家发布实施 10、 企业分级检查监督记录到位情况11、 适用有相应设施场站
作规程 3、 压缩设备操作规程4、 净化系统操作规程B C 1.2.19
岗职责 位1、 场站负责人岗位职责、 安全职责 2、 安全管理人员职责 3、 运行操作工岗位职责 4、 维修工岗位职责5、 门卫岗位职责
人
员 管理人员 安 全管 理人员 员 B
B
B
C C 1、 岗位责任制上墙 2、 责任明确 3、 有操作性 4、 指标清楚 5、 安全管理人员指安全负责人、 安全工程师、 安全班组长等专兼职人员 1、 现场抽查 1-2 岗位员工 2、 查上岗证有效 3、 询问岗责内容熟悉 4、 询问四懂四会
2 2.1
2.1.1 场站负责人 专、 兼职安全管理人B 1、 持有安全生产管理证书或上岗证、消防安全培训合格证 2、 数量符合要求 1、 场站负责人安全资格证
2.
安全管理人员安全资格证 3、 抽查工作 4、 询问业务知识
1、 证件合格性 2、 有效性 3、 现场抽查在岗证件 4、 持证上岗 5、 询问四懂四会内容 6、 抽查消防知识
2.1.2 安 全技 术负人 消安 全人员 从业人员 压力容器、 气瓶充装操作人责安全技术负责人 (工艺设备员)
B 1、 有燃气和压力容器专业知识,
2、 具有助理工程师以上职称 3、 数量符合要求
2.1.3 防安全员、 消防员 (以上人员)
C 1、 数量(专、 兼职)
符合要求 2、 熟悉职责和消防技术 3、 消防培训合格
2.2 2.2.1 A 1、 有相应设施的每站不少于四人持证 1、 特种作业人员操作资格证
员 气运输车辆的驾驶员、 押运员(大型储配站)
2、 经技术和质量监督检部门考核合格 B 1、 经交管部门考核合格 2、 持证上岗有效 3、 有车辆危险品运输证 C 1、 经相关部门考核合格 2、 证件有效 2.2.2
2.2.3 电工、
压力容器焊接工
运行工 维修工 管理人员 2.2.4 A C C 1、 三级安全教育培训考核 2、 持证上岗(或特种设备操作证)
3、 当班人数数量符合规定 C 1、 考核场站素质提高保障能力 2、 具有技术职称和学历教育的人数 3.、 熟悉燃气技术知识 4、 操作技能符合要求 5、 有应急处置能力
2、 2、 5 场站内人员专业素质 运行人员上岗证 2、 证件合格、 有效 3、 现场抽查在岗证件、
4、 持证上岗、 证件有效,
5、 查对新进员工“三级安全教育”记录 6、 对照企业制度岗位人数、 符合要求 7、 培训、 岗位练兵活动记 8、 定期学习记录, 现场抽查燃气技术知识 9、 现场抽查 1-2 人、 四懂四会
3 3.1 管 理 机 构 安全管理机构 站长为组长的安全管理领导小组 B 1、, 配备专、 兼职安全人员 2、 组长经法定代表人任命 3、 大型站有专职, 小站有安全负责人 4、 按规定和相应的安全职责配备各级管理人员(大型储配站各车间任命兼职安全员)
1、 设立安全管理机构有企业文件 2、 建立安全生产管理组织网络体系3、 人员符合要求 4、 抽查安全员工作记录 5、 现场抽查 1-2 人
4 4.1 4.1.1 4.1.2 主 要 安 全 管 理 工 作 基础管理 安全生产例会
1、 记录真实 2、 记录规范 3、 对照制度检查 4、 是否按时、 按法、 按责 5、 现场抽查 1-2 人 B 1、 每月至少召开一次安全例会,
B 1、 每月至少进行一次全员安全学习会 2、 每年对从业人员进行安全知识、 操作技能培训考核 B 1、 每日进行安全防火巡查;
安全生产教育 4.1.3 安全检查
2、 重大节假日、 季节性安全检查 3、 检查、 整改记录规范、 一时整改不了的, 采取了相应措施, 并按规定上报 4、 有分级日检、 周检, 月检 5、 特殊时段的检查有公司安全负责人 B 1、 按规定进行事故报告、 处理 2、 事故档案完整 3、 逐级签订安全生产责任书 4、 考核和奖惩落实和记录 A 1、 24 小时值班电话有效 2、 有专业和义务应急抢险队伍 3、 装备和防护应急抢险器材设施齐全 4、 人员与设施能投用、 应急组织清楚具体 5、 与应急处理预案一致 4.1.4 事故管理,安全生产奖惩 6、 有针对性 7、 可操作性 8、 有险情的检查、 处理程序和方法9、 岗位人员熟悉相关内容 10、 演习记录
4.1.5 应急管理 1、 各类事件针对性实战演练和培训的方案计划 2、 现场检查 3、 查记录 4、 现场抽查抢修设施备品备件齐全性, 备品仓库管理有序 5、 每年至少进行一次全员预案演习6、 演习方案记录、 小结完整
4.2 4.2.1 专项管理 生产区门卫管理 建立进出车辆人员登记管理制度 C 有专人进行管理、 记录清楚
4.2.2 执行防火防爆制度A禁止携带火种、 机动车不带阻火器进入生产区 B 动静密封点实行分区定量、 定人、 定责、定期管理, 每日检查职责落实、
B 各项设备运行记录规范, 严格按操作规程进行设备操作 消防设施、 器材实行定人、 定责挂牌管理, 每日检查、 定期试运行、 检修确保完好
4.2.3 动静密封管理
4.2.4 设备运行 1、 抽查岗位 2、 抽查 1-2 人员和进站车辆 3、 旁站观察
4.2.5 运 行 管 理 消防设施、 器材 B 抽查 1-2 台设备及相应人员
4.2.6
应急演练 B 各类事件有针对性实战演练和培训 1、 现场检查
2、 查记录 3、 查方案计划 4、 现场抽查岗位
4.3 运行记录 4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 3. 4 4. 3. 5 4. 3. 6 重点部位日巡查记录 (消防检查)
4. 3. 7 设备运行记录 4. 3. 8 运行检查记录 4. 3. 10 设备保养检修计划 安全检查和隐患整改记录 A 日运行记录 交接班记录 日生产记录 装卸车记录 重点设备巡查点检卡 B A C C A A
C C B
4. 3. 11 4. 1. 12 安全活动记录 C 1、 企业记录表格统一 2、 消防监督检查规定 3、 项目具体, 实际 4、 记录原始、 真实、 完整 5、 记录签字完整 6、 有故障缺陷及消除记录, 记录真实 1、 查安全会议记录、
2、 查学习、 培训记录 3、 查日常设备设施完好运行状况,标牌警示牌完全 4、 密封点情况记录 5、 查各种设备(包括撬车)
的运行情况记 6、 结合检查查外来人员出入登记记录是否落实 7、 查撬车装卸、 气瓶灌装记录,
8、 查表彰奖励、 惩罚违章行为记录9、 查记录符合实际, 完整符合要求10、 抽查现场人员 1-2 人熟悉程度 1、 现场检查,
2、 对照总图文件、
3、 查看工程质量文件 5
设施改造更新 B 1、 有否改变现状 2、 程序、 质量合格 3、 验收手续符合要求
6 环
境
管
理
6. 1 运行场地环境 C 1、
站区有工艺流程图 2、
设备性能操作标牌悬挂正确, 标识齐全、 清晰; 现场设备、 管道无跑、 冒、滴、 漏; 无严重锈蚀 3、
设备、 阀门工作状态与挂牌一致 4、
设备无不正常振动、 磨损腐蚀等现象;操作机构润滑情况、 噪音声度符合要求5、
管道流向标识, 色标清楚 6、 运转设备的旋转部分有完好的防护设施
6. 2 劳动保护 C 1、
站内员...
篇七:燃气户内安全检查内容包括哪些
安全检查内容一、 安全管理体系是否健全 主管安全技术负责人、 专( 兼)
安全管理员 职责; 运行、 维护、 抢修( 险)
的专门管理部门和专业抢修( 险)
队伍设置情况。
二、 安全生产责任制是否落实 各部门、 岗位的安全责任制; 逐级签订的安全责任书; 主管部门对安全管理目 标和责任书执行情况的考核。
三、 安全技术管理是否规范 1、 规章制度是否健全 各种工艺及设备安全操作规程; 设备、 仪表、 安全附件的保养、 检修管理制度; 事故隐患登记制度, 隐患排查、 整改方案和事故防范措施等。
2、 原始记录是否齐全 运行、 巡检交接班记录; 设备、 管网检修档案; 用户 报修和检修档案; 灌装质量检查记录; 事故隐患排查及整改档案等。
四、 安全教育是否到位 安全消防教育制度落实情况; 班组长、 安全员 轮训落实情况;特种作业人员 持证上岗情况等。
现场对 1——2 名职工提问以下问题:
所在岗位的安全操作规范和安全工作职责, 岗位存在的危险因素和防范措施, 以及发生事故后的应急措施。
五、 现场安全管理是否规范
生产、 储存、 工艺及设施、 设备是否符合国家有关规定; 电气设备是否符合作业区防爆要求; 现场作业过程是否存在操作人员 的不安全行为以及不符合劳动卫生作业环境的情况; 安全标志是否醒目 , 安全防范设施是否齐全有效。
六、 消防设施是否配备, 管理是否规范 有无可燃气体检测报警装置、 火灾警报器、 有效通讯设施;消防器材配置情况, 是否做到消防设备状态良好, 妥善保管、 标志明显、 取用方便, 消防通道畅通。
七、 事故应急救援预案是否制定并定期演练 燃气行业管理部门、 燃气经营企业是否根据《河北省城市燃气重大安全事故应急救援预案》 制定、 完善事故应急救援预案,并定期演练。
救援设施、 装备是否齐全、 良好, 救援物质是否充足。
推荐访问:燃气户内安全检查内容包括哪些 户内 内容包括 安全检查