民爆库房管理要求9篇民爆库房管理要求 民用爆炸企业仓库管理第1条 危险场所定员定量制度一、必须持证进入危险场所,人员在6人内;二、保卫人员,保管员2名,驾驶员、押运员2名,下面是小编为大家整理的民爆库房管理要求9篇,供大家参考。
篇一:民爆库房管理要求
爆炸企业仓库管理 第 1 条危险场所定员定量制度 一、必须持证进入危险场所,人员在 6 人内; 二、保卫人员,保管员 2 名,驾驶员、押运员 2 名,装卸人员 2 名,其他任何人员不能到危险场所; 三、严格按照上级主管部门核定的数量储存,其中炸药16T,雷管 30 万发,导火绳 10 万米; 四、在库区内及库房门口的明显部位设立标牌标识清楚; 五、在危险场所的人员,必须严格遵守民爆物品的管理制度,各自履行职责。
第 2 条
民用爆破器材库房外部管理规章制度 一、外墙 15M 半径内不应有杂草和灌木丛; 二、不准无关人员参观、进入库区; 三、禁止携带火种、火具、进入库区外部; 四、禁止在库房外烧荒及燃放烟花爆竹; 五、雨季严防库房外部安全范围内的泥石流; 六、严禁在库房外部安全范围内放炮、开山采石; 七、发现以上问题应立即制止,并立即向公司领导报告。
第 3 条
民用爆破器材库房内部管理制度
一、储存不得超过设计容量; 二、库内应保持清洁、无尘土、无杂物、不得堆放其
它易燃易爆物品; 三、 禁止明火和吸烟、移动通讯工具; 四、 库内应保持干燥和良好通风、室温 35C°以下; 五、 认真做好入库前的检查,储存期满每三个月检查一次; 六、 严禁铁钉鞋和易产生静电的化纤衣物入库; 七、 夜间进库禁止使用电网供电的移动手提灯; 八、 定期或不定期检查库存情况及防雷、消防设施,并做好记录。
第 4 条
民用爆破器材库房安全保卫值班制度
一、树立高度政治责任感,恪尽职守,提高警惕,加强巡逻,确保库区安全; 二、坚持 24 小时双人值班、警卫,认真做好人防、技防、犬防工作; 三、必须对入库人员、车辆进行安全检查、验证,对不符合规定的车辆和人员及物品杜绝进入库区;特别是火种、易燃易爆物品和无线电设备等; 四、熟悉库区安全设施的技术性能及使用方法,经常进行检查、维修,以保持良好的状态; 五、严格执行各项登记制度。对每日安全巡逻、检查及人员、车辆进出等事项逐一登记;特别是夜间每晚巡逻不少于五次,发现问题及时纠正或整改,重要事项应立即向公
司报告; 六、坚守岗位、严禁溜岗,发现溜岗一次(10 分钟以上)按旷工一日处理,当事人必须写出书面检查,单位进行通报批评教育;擅离职守或责任心不强,人为造成事故险情或发生事故,对所造成的损失应如数赔偿,并视其情节和后果给予警告、严重警告、记过、辞退处理,构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。
第 5 条
民用爆破器材库房管理制度 一、建立严格的保卫、保管、消防制度,健全完善岗位责任制,落实“五双”管理制度,落实人防、技防、犬防。做到库不离人,人不离库; 二、建立出入库检查、登记制度,凡是进出库的人员和车辆必须做详细登记;收存和发放民用爆破器材必须进行登记,做到帐目清楚、帐物相符; 三、库房内储存的民爆器材数量不得超过核定的容量;性质相抵触的民用爆破器材,必须分库储存;库房内严禁存放其它物品; 四、严禁无关人员进入库区;严禁在库区内吸烟和用火;严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库;严禁将移动通讯工具和带电池的非防爆电器带入库房;严禁无关人员在库房内住宿或进行其它活动; 五、发现民用爆破器材丢失、被盗,必须及时报告公司
领导及所在地公安机关; 六、库房内必须配置干湿温度计;并经常检查库内温度、湿度,以及民爆物品的储存情况,出现异常应立即报告; 七、危险品仓库开箱作业,必须在库外指定的地点进行; 八、严格执行“五五堆放、先进先出”管理原则和分类存放原则,做到标识清楚,帐、卡、物与标识一致; 九、经常检查库内安全消防设施,照明、库房屋面天棚、门窗必须保持完好,不留缝隙,防止动物窜入啃咬货物,发现问题及时报告;
十、定期开启库房门窗,对室内进行自然通风;必须做到当日上班开启 ,下班关闭,下雨天不得开启库房; 十一、仓库维修时,必须采取与维修危险品生产工房相应的安全措施; 十二、凡是遇雷电、暴雨和恶劣天气,严禁民爆物品出库;严格执行夏防、冬防制度; 十三、仓库作业运作必须做到轻拿轻放,禁止撞击和野蛮操作; 十四、仓库运作必须严格执行“十防、十无”要求;即:防潮、防击、防冻、防霉、防洪、防火、防雷、防盗、防鼠、防破坏和无尘土、无禁物、无渗水、无漏雨、无房屋结构损坏、无差错、无包装破损、无失效变质、库边无杂草和易燃易爆物水沟阻塞;
十五、从事危险品仓库管理的人员,必须了解危险物品的物理化学性质、防火、防爆知识,熟悉仓库管理的各项安全规定并经考试合格上岗。
第 6 条
民用爆破器材进出库检验管理制度 一、 进、出库危险物品的型号、数量、生产日期、生产厂址不明; 二、 进、出库出现浸湿、渗油、包装破裂; 三、 确认有硬化、变质、失效、分解现象; 四、 管壳松动、浮药、锈蚀、裂缝、纸壳开裂、砂眼、药柱损坏、管壳机械损伤、加强帽松动; 五、 电雷管脚线绝缘皮损坏、影响线芯锈蚀、封口松动或脱出; 六、 超期存放、影响运输、使用、不能起爆或威力太小、燃速不稳定; 七、 不符合国家安全技术标准; 八、 收缴、退库、超过储存期,检验废品回收的; 九、 因其它原因影响质量、安全的民爆物品。
第二十二条
民用爆破器材验收入库制度 一、认真检查入库资料及运输证、不符合规定不予入库; 二、认真检查爆破器材品种、规格、数量与运输证是否一致; 三、认真检查将要入库的爆破器材的包装是否符合要
求,性质是否相抵触; 四、认真检查将要入库的爆破器材的生产时间; 五、变质、失效、超过储存期限的爆破器材,严禁入库; 六、要及时组织有证的装卸人员进行卸货;
七、卸货时坚决轻拿轻放,严禁野蛮装卸; 八、要及时进行对入库的民爆器材进行详细登记以备查验生产日期和各种验查单据。
第二十三条
民用爆破器材验收出库制度 一、认真检查提货单和运输证、提货人员证件; 二、认真检查运输工具是否符合运输安全要求; 三、认真检查是否携带的火种、火具、移动通讯工具; 四、双人、双岗同时开库,并按入库先后顺序、同一批号发放; 五、禁止发放过期、失效、变质的爆破器材; 六、严禁同一时间发放性质相抵触的爆破器材; 七、起爆器材限时出库,步行提货必须签订有关条约; 八、及时登记进出库时间表,检查记录,发放保管帐册等; 九、登记好起爆器材的编码,以备查验; 十、夏天、雷雨天严格按规定把管好发货的时间。
第二十四条
民用爆破器材存储管理制度 一、爆炸物品必须在专用的仓库存储室内分类储放,专
人保管。
二、民用爆破器材堆放时,应按不同厂家、不同规格分垛堆码。堆码不宜太高,对于工业炸药、导火索等,堆码不应超过 1.6 米,纸箱包装的民爆物品应不高于 1.5 米、不应压坏最底包装箱、对于雷管、导爆管等堆码高度不超过 1.6米、不同品种和不同规格应分别存放。堆码与库房墙的距离不能小于 0.2 米,最好留 0.5 米便于保管员必要时通行、堆码之间要留 1 米以上的通道,方便清点,检查和人工搬运。
三、库区应无尘土,无杂物,无水气凝结,无漏洞,无事故差错,无包装破坏,无锈蚀霉烂,无鼠咬虫蛀,库边无杂草。
四、高温天气注意降温,创造良好的通风散热条件,室温超过 35C°时,须采取降温措施。
五、民爆物品严禁混装,发放时必须先进先出,随时检查库房产品,发生异常情况及时报告。在爆炸物品保质期内前一个月时,应书面向业务部门报告,以便采取相应措施,否则造成经济损失由保管员自己承担责任。
六、库区、库房内外严禁堆放易燃易爆杂物,严禁带火种和电器入内;必须保持环境清洁美观,达到道路平整,货物整洁,排水沟畅通、无垃圾,无积水,做到环境美化、净化、花园化。
第二十五条
民用爆破器材堆码制度
一、爆破器材 1、炸药、导火绳堆高不超过 1.6M,纸箱不超过 5 个高; 2、宽度以四箱(袋)为限,不超过 1.2M; 3、各类箱堆间距不少于 0.3M; 4、邻墙间距不小于 0.2M; 5、通道不小于 1.3M。
二、起爆器材 1、下层与上层架间距不小于 0.04M; 2、层架宽度不超过两箱; 3、邻墙间距不小于 0.2M; 4、地堆堆高不得超过 1M; 5、间距不超过 1.3M 的通道。
第二十六条
民用爆破器材装卸管理制度 一、仓库管理人员应根据装卸物品的种类、数量、装卸场地的条件、气候情况,向作业人员进行现场安全注意事项的宣传教育,并对整个装卸过程进行指挥和监督,严禁无关人员进入装卸现场。
二、从事装卸作业的人员应掌握所装卸物品的危险特性和应急措施,经培训考试合格,持证上岗。装卸人员应遵守仓库的管理制度,严禁随身携带火种,不准穿带有铁钉的或带高跟的鞋和易产生静电的服装进行作业。严禁老弱病残人员从事装卸作业,从事装卸作业的人员要相对固定,听从管
理人员或库管员的指挥。
三、装卸时,车辆必须熄火、制动。在有坡度的场地装卸,必须采取防止车辆溜坡的有效措施。装卸过程中需要移动车辆,应先关上车厢门。装卸雷管时,现场不应有带电的设备。
四、装卸作业是应注意轻取轻放,稳步行走,防止碰撞或掉箱,严禁拖拽、翻滚、抛送、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、震动、倒置包装件,装卸时宜白天进行,夜间作业应有探照灯照明,天气条件恶劣时,应停止装卸作业。
五、严禁在同一装卸点装卸相互抵触的爆破器材。互为抵触的爆破器材严禁装入同一车厢内,对于装卸同类爆破器材也应逐车装卸,不得在同一装卸点同时对两车或两车以上进行交叉作业。必须按照 “卸货优先、轻车让重车”的原则安排爆破器材的装卸工作。
六、物品入库,必须保证物品按规定要求堆码整齐。装车时,应先对车厢内进行检查,保持车厢清洁,爆破器材装量不得超过车辆额定的装载量,包装件应包装整齐,堆码高度不应超过 1.5m,正确使用车内专用捆绑带和挂钩,装卸时如发现产品药剂撒出,应立即停止装卸作业,在仓库管理员的指导下,将撒药的的箱包移至安全地带,并对撒有药剂的地点进行处理和清扫后,方能恢复作业。
七、装卸雷管时,应有固定设施,以防止箱体在车箱内
坠落和位移。公司配送民爆物品专用车,在运输炸药时可以少量同车分厢装运雷管,雷管分零时,必须到防爆堤外规定的地点开箱。开箱应用专用工具按规定进行,严禁进行撬、拗雷管箱体等。
八、爆破器材装卸完成后,库管员应和押运员应共同清点发出或收到货物的数量,发现不符合包装要求和破损的,要及时报告处理,按规定履行提货或接货手续。装卸作业结束后,作业场所必须清理干净,不能遗留民爆器材及药剂。
第二十七条
消防、防雷设施日常管理制度
一、公司安全领导小组分管领导(以下称分管领导)为消防、防雷日常管理的责任人,爆炸物品仓库保管员、警卫人员为消防、防雷设施日常管理员,在分管领导的领导下履行管理职责;
二、建立消防、防雷设施检查、维修登记簿,对消防设施、防雷设施进行专人保管、专人负责,登记簿应载明进行检查的时间、检查人员姓名、检查内容、设施完好状况、维修、保养、处理等内容;
三、消防器材的日常管理维修制度
1、灭火器材的管理维护
(1)爆炸物品库房和其它物品仓库应按库房面积和按消防标准配置灭火器,并统一挂放在各库房两侧,离地面上沿1.6 米高的位置,以方便检查及使用;
(2)库房保管员每月对照灭火器注明的良好状况标准进行一次检查,发现问题及时报告分管领导进行维修或更换,并做好登记,确保灭火器随时处于良好状况;
2、对消防池、消防管道、消防栓的管理维护
库房保管员每半月对消防池的储水量(不得低于设定标准要求)是否溢漏,管道有无堵塞、破裂、消防栓是否灵活、完好状况进行_次检查,发现问题及时报告分管领导进行雒修并作好登记,确保消防储水量充足,设施完好;
四、防雷设施的日常和定期管理及检测制度
1、防雷设施的日常检查维护制度
仓库保管在春、夏、秋季每周对防雷设施(避雷针、网、线、避雷地线接触的土质湿度进行一次检查,发现接头松动、网线锈蚀、土质干燥,及时维修擦拭,对土质加水并登记,以保持其良好的避雷性能;
2、定期检测维修制度
对防雷设施每半年请有资质的气象部门进行一次检测,发现问题及时整修。
第二十八条
民用爆破器材仓库维修、动火、动焊管理制度 一、爆炸物品仓库维修管理制度 1、发现仓库库房、库区及各项设施破旧、损坏,必须结合安全检查、整改制度及时组织维修,尽快恢复其良好状
态; 2、对库区的维修由公司经理确定,其维修工程较大的由经理指派一名责任心强的同志具体组织实施,以确保工程安全和质量; 3、厍区维修资金保证按财务管理程序办理,对维修工程较大的项目,由经理指派的负责人拟定维修方案、安全措施,作出资金预算报经理同意后实施,其资金预以优先安排;
4、凡对爆炸物品库区的围墙、院坝、库房墙壁动砖、动土的 维修、对避雷设施、铁门窗动电焊的维修,均视为维修工程较大的项目。对上述项目维修前部门应以书面请示公司领导鉴定、审批同意后,提出指导意见确定维修方案,由公司领导派专人到现场进行维修;
5、公司经理指定的维修管理负责人要根据维修项目的性能、部位等安全特点结合职能部门指导意见制定出切实可行的维修施工计划和维修施工安全措施报经理审查同意后组织实施; 6、维修管理负责人带领维修工人进场后,要自始至终跟班监督维修施工,确保施工按操作规程作业,确保施工安全,确保维修工程质量。
二、爆炸物品仓库动火、动焊管理制度
1、加强爆炸物品库区防火领导,仓库部门负责人为防火第一负责人; 2、在库区及库区外(50 米)防火区域设防火标志; 3、凡因工作需要(杜绝无关人员进...
篇二:民爆库房管理要求
品库房管理制度爆破作业单位民用爆炸物品储存库管理制度汇编
一民用爆炸物品储存库安全管理制度 1 二、爆破员职责 2 三、安全员职责 2 四、爆破器材保管员职责 2 五、爆破器材押运员责 3 六、爆破器材库主任职责 3 七、民用爆炸物品储存库安全例会制度 4 八、民用爆炸物品储存库安全教育制度 5 九、民用爆炸物品储存库安全检查制度 6 十一、民用爆炸物品储存库消防管理制度 7 十二、民用爆炸物品储存库安全保卫制度 8 十三、民用爆炸物品储存库定员定量制度 9 十四、民用爆炸物品储存库装卸管理制度 10 十五、民用爆炸物品储存库库房管理制度 11 十六、民用爆炸物品储存库劳动防护用品管理制度 13 十七、民用爆炸物品储存库爆炸物品流向管理制度 14 十八、民用爆炸物品储存库生产安全事故管理制度 15 十九、民用爆炸物品事故应急救援预案 16 二十、民用爆炸物品储存库废品销毁制度 21 二十一、民用爆炸物品储存库出入库检查制度 22 二十二、防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案及实施细则 23 二十三、民用爆炸物品储存库保管员安全操作规程 25
二十四、民用爆炸物品储存库装卸、运输安全操作规程 26 二十五、民用爆炸物品储存库储存安全操作规程 27 一民用爆炸物品储存库安全管理制度
1、严格遵守和执行《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》和国家相关规定; 2、民用爆破器材的仓库应取得国家产地公安部门核发的“爆破作业许可证”;依据核定许可的储量、种类进行储存; 3、民用爆破器材储存库应设安全保卫组织机构,企业总经理为单位治安防范工作的责任人,库房设置仓库负责人,并设相应的仓库管理人员和足够的保卫人员,并层层签订责任书;(组织机构见附图)
4、储存库实行 24h 专人值守,每班值班守护人员不少于 3 人,其中 1 人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡察,巡察时携带相应的防卫器具,并照实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责,严格交接班制度; 5、仓库管理人员应了解产品的安全性能,把握防火、防爆等学问,熟识仓库的各项安全规定并经考试合格后持证上岗; 6、各类民用爆破器材宜单独品种专库存放,仓库内严禁储存无关物品; 7、入库产品应具有验收合格证,出库后返回产品也应有验收手续方可入库。
8、照实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量,每天核对民用爆炸物品库存状况,并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统,坚持雷管按编号发放,坚持日清月结,认真填写爆炸物品出入库登记簿,做到帐目清楚,帐物相符,创造差错准时查找原因并报告有关部门; 9、库房内严禁烟火,严禁无关人员入内。外来人员进入仓库应经本企业审查批准,在了解仓库有关管理规定的前提下由仓库工作人员带领进入,并做好出入库登记; 10、库区要勤打扫、勤检查、保持环境卫生清洁; 11、储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护,并准确记录每次的检测维护详情。
二、爆破员职责
1、保管所领取的爆破器材,不应遗失或转交他人,不应擅自销毁和挪作它用;
2、照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业; 3、遵守《爆破安全规程》和安全操作细则; 4、爆破后检查工作面,创造盲炮和其他不安全因素应准时上报或处理; 5、爆破结束后,将剩余的爆破器材如数准时交回爆破器材库。
三、安全员职责
1、负责本单位爆破器材购买、运输、贮存和使用过程中的安全管理; 2、督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员依据本规程和安全操作细则的要求进行作业,制止违章指挥和违章作业,订正错误的操作方法; 3、经常检查爆破工作面,创造隐患应准时上报或处理,工作面瓦斯超限时有权制止爆破作业; 4、经常检查本单位爆破器材仓库安全设施的完好状况及爆破器材安全使用、搬运制度的实施状况; 5、有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作; 6、检查爆破器材的现场使用状况和剩余爆破器材的准时退库状况。
四、爆破器材保管员职责
1、负责验收、保管、发放和统计爆破器材,并保持完备的记录; 2、对无爆破员安全作业证和领取手续不完备的人员,不得发放爆破器材; 3、准时统计、报告质量有问题及过期变质失效的爆破器材; 4、参与过期、失效、变质爆破器材的销毁工作。
五、爆破器材押运员职责
1、负责核对所押运的爆破器材的品种和数量; 2、监督运输工具按规定的时间、路途、速度行驶; 3、确认运输工具及其所装运爆破器材符合标准和环境要求,包括:几何尺寸、质量、温度、防震等; 4、负责看管爆破器材,防止爆破器材途中丢失、被盗或发生其他事故。
六、爆破器材库主任职责
1、负责制定仓库管理条例并报上级批准; 2、检查督促保管员履行工作职责; 3、准时按期清库核帐并准时上报过期及质量可疑的爆破器材; 4、参与爆破器材的销毁工作; 5、督促检查库区安全状况、技防设施、消防设施和防雷装置,创造问题,准时处理。
七、民用爆炸物品储存库安全例会制度
1、每月一次的安全例会以全部涉爆人员为单位组织开展活动,由企业负责人组织召开做到“时间、人员、内容”三落实; 2、安全例会内容:
(1)、学习传达上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示,落实安全技术措施和涉爆安全管理工作; (2)、对上月的安全工作进行回顾,总结上阶段涉爆安全工作进展状况;,针对上月存在的问题,制定相应的整改措施,并落实到相关部门和个人; (3)、针对上次的安全例会上布置的工作进行检查; (4)、对上阶段发生的有关民爆事故进行分析,依据事故性质及责任轻重,对相关责任人和责任单位提出惩罚意见,以便吸取教训; (5)、对下月安全活动的工作打算,包括安全学习的内容、安全检查的重点等。
(6)、相互沟通民爆安全生产方面的经验,提出下一步民爆工作计划。
3、认真做好每一次安全生产例会会议记录,要求字迹工整、清楚,内容包括会议时间、主持人、参与人员、缺席人员姓名及原因; 4、企业负责人、涉爆人员必需参与例会,不得缺席,并记录进行签字; 八、民用爆炸物品储存库安全教育制度
1、安全教育要求与方法
(1)、涉爆人员岗位培训教育:企业爆破作业的爆破员、安全员、押运员和保管员,由治安保卫机构组织,必需参与公安机关专题培训教育,并取得相应的资格证,方可上岗; (2)、企业安全教育重点是进行安全生产思想教育、职业教育,其教育内容包括国家的安全生产方针政策、法律法规、劳动保护、企业生产状况、安全技术、职业危害学问、仓库危急部位、典型涉爆安全案列、企业各项规章制度等; 2、企业建立涉爆人员安全教育档案,用于记录涉爆人员安全教育工作计划的实施过程和结果,有效保存期限为二年; 3、企业利用各种宣传,接受多种形式,如:安全活动月、班前会、板报、标语、录像、网络等开展经常性安全教育活动; 4、涉爆人员必需自觉学习国家的法律法规,遵章守纪,做好本职工作。
九、民用爆炸物品储存库安全检查制度
1、认真落实《民用爆破物品管理条例》、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》和国家相关法律、法规; 2、每月组织一次由企业涉爆部门参与的安全生产集中检查,查纪律、查隐患、查安全学问把握状况及制度执行状况,重点检查人防、技防、犬防、物防、消防、通讯、流向等,创造隐患实行整改措施,落实到人,限期整改; 3、建立登记、整改、检查等各项制度。对查出的隐患,由企业民爆管理部门发指令整改书,整改完毕后由整改单位负责人签意见,并准时返回存档,并做好记录; 4、对储存库配置的防盗报警设施、消防设施、防雷设施和防静电以及相关设备设施必需经主管部门验收合格后方可使用,经常检查设备运行状况,并定期维护; 5、涉爆单位必需依法、依规办理相关许可证,涉爆人员必需具备从业资格证:《爆破员证》、《安全员证》、《保管员证》,做到人证合一,持证上岗; 6、储存库内民爆器材要严格依据堆放要求进行堆码,做到整齐规范,非涉爆人员严禁进入库区; 7、炸药库保管员必需每天检查,并核对发放记录,做到真实有效,账务相符,并按规定将民用爆炸物品进出库数量、流向和储量,库存状况等信息录入民用爆炸物品信息管理系统信息; 8、每天储存库温度和湿度,库房内温度不宜大于 35℃,湿度不大于 70%。库房保管员、保卫人员必需 24 小时值班,加强责任心,不得脱岗、离岗;
9、爆破作业必需由考核合格的爆破人员担当,领取民爆器材时要经班组长批准,领取数量不得超过当班使用量,剩余的要在当天退回库房,不得私人留存过夜; 10、严禁任何单位或个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转借爆炸物品,严禁用来炸渔、炸兽等,发生被盗、丢失等状况必需准时报警; 11、储存值班室内要张贴和悬挂各项规章制度及安全操作规程,提高涉爆人员的安全意识并按要求来进行操作。
十一、民用爆炸物品储存库消防管理制度
1、消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,确保人身、财产安全,维护公共安全; 2、企业治安机构负责消防安全工作的归口管理,开展消防设施维护、灭火器具配置更新、操作技能培训等工作; 3、民用爆炸物品储存库为企业重点防火部位,库区内禁止烟火,单个储存库配备至少两个 5kg 及以上的磷酸铵盐干粉灭火器; 4、储存库门口 8m 范围内不得有枯草等易燃物,储存库区内严禁堆放易燃物和种植高棵植物;储存库区内以及围墙外 15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物; 5、随时保证储存库区消防水池储水量不少于 15m3; 6、仓库保管员、护卫人员应娴熟把握消防器材、设施的使用与维护学问; 7、库区内消防器具、设备等消防器材保持完好,严禁挪作它用; 8、仓库保管员和护卫人员按规定对库区消防设施、器材进行定期和不定期检查,创造问题准时处理,自己不能处理时,马上向企业安全部门或上级领导汇报; 9、任何人严禁将烟火、手机、可燃物、易燃物等带入库区。库区内动火、动焊作业必需经企业安全部门批准,实行牢靠的安全措施,确保万无一失,确定专人监督作业,并严格限定动火区域,做到人走火灭、人走物清;火种及可易燃物不许在库区过夜; 10、健全企业防火档案,将炸药库、雷管库、发放间作为关键的危急点和重点防火部位,制定消防灭火预案,并进行演练。
十二、民用爆炸物品储存库安全保卫制度
1、企业主要负责人为安全保卫的第一责任人;涉爆人员必需坚固树立“安全第一、预防为主”的思想,明确职责、防患于未然;
2、仓库必需做到“四防”,即:人防、物防、技防、犬防; 3、储存库实行 24h 专人值守,每班值班守护人员不少于 3 人,其中 1 人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡察,巡察时携带相应的防卫器具,并照实登记形成台账;值守人员履行值班、检查等岗位职责,严格交接班制度; 4、值守人员符合以下要求:a)经公安机关专题培训合格;b)年满 18 岁,不超过 55 岁,具有初中以上文化程度;c)无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录;d)具备完全民事行为力量,身体健康,能依据预案处置突发大事,能娴熟操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材;e)接到报警信号后,能准时实行相应的有效措施,并按规定报警; 5、值守人员每班加强对民爆器材仓库的门窗、通气孔、监控系统、红外线报警器等设施巡查,对库区围墙、排洪沟等进行检查,并认真做好记录; 6、值守人员熟记与企业保卫机构、当地公安机关和派出所的通讯联络方法。当创造库外有可疑人员准时报告保卫机构,当创造重大问题和紧急状况时马上向当地公安机关和派出所报告,并主动协作公安机关排查一切隐患; 7、企业治安保卫机构对治安防范设施开展经常性检查,准时创造、整改治安隐患,并有检查、整改记录; 8、严格出入库登记手续、查验制度,严格执行购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定,手续齐全,登记完整,有关资料至少保存 2 年; 9、非工作人员严禁入库房内;严禁将烟火、移动通讯装置等带入库区;严禁在库区动火及架设临时电线;确需动火时,需到企业安全部门办理动火许可证,并做好防范措施; 10、夜间严禁产品出入库; 11、对外来检查人员经批准并必需查验其身份无误登记后,方可进入库区; 12、做到安全用电,切实做好防火、防盗、防破坏工作。
十三、民用爆炸物品储存库定员定量制度
1、依据当地公安部门审批许可确定爆炸物品储存库房的定员、定量; 2、各库房的定量不超过在核定存放量; 3、危急品库房外墙的显著位置张贴警示标牌,内容包括:危急品库房名称、库房危急等级、危急库房定员、定量、危急有害特性; 4、进入库房正常人数不能超过 2 人,否则需经爆破器材库主任同意后,方能进入,进入危急库房的人员,应认真阅读标牌上的内容后,方可进入;
5、库房的炸药、雷管、导爆索的存放应按《小型民用爆炸物品储存库安全规范》规定执行; 6、库内危急品堆放整齐,库内洁净、洁净; 7、危急品仓库定量:
炸药库总量:××kg(其中含导火索和导爆索的药量); 雷管库:设计容量××发; 索类库房(塑导管、导爆索):××米; 危急品仓库定员:××人。
十四、民用爆炸物品储存库装卸管理制度
1、机动车辆不应挺直进入危急建筑物内,宜在距建筑物不小于 2.5m 处进行装卸作业; 2、当建筑物内有炸药粉尘或易燃易爆溶剂挥发气体时,机动车应在建筑物门前不小于 5m 处进行装卸;装卸作业,车辆必需熄火、制动; 3、装卸民用爆破器材的高位站台,应设置防止车辆顶撞站台的缓冲件或实行其它有效措施; 4、装卸、搬运均应轻拿轻放...
篇三:民爆库房管理要求
信息系统网络服务平台- - --- 库区/ / 库房管理
用
户
手
册
(版本:
V5. . 11 .00 )
北京丹灵 云科技股份 公司
2018 8 年 年 8 8 月
目录
1
功能概述 ................................................ 错误!未定义书签。
1.1 流程 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
2
操作演示 ................................................ 错误!未定义书签。
一、 系统新增功能 ................................................................................ 错误!未定义书签。
2.1 库区登记 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.2 库区列表 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.3 库区登记申请列表 ........................................................................ 错误!未定义书签。
2.4 库房登记 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.5 库房登记申请列表 ........................................................................ 错误!未定义书签。
2.6 库房列表 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.7 库房使用申请 ................................................................................ 错误!未定义书签。
2.8 库房使用列表 ................................................................................ 错误!未定义书签。
二、系统变化功能 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.9 合同备案 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.10 项目申请 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
2.11 两证申请 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
3
服务机构联系方式 ................................ 错误!未定义书签。
1 1 功能 概述
1.1 库区/ / 库房备案流程
库区/库房所在地县级公安机关根据企业提供的库区、库房资料在民爆系统中使用“库区录入”和“库房录入”功能录入库区和库房信息,企业也可在网络服务平台中使用“库区登记”和“库房登记”录入库区和库房信息,申请信息由库区/库房所在地县级公安机关通过民爆系统“库区登记申请列表”和“库房登记申请列表”进行确认操作;
1.2 库房使用流 程
1.2.1 生产/ 销售单位 第一步:申请单位通过网络服务平台录入使用库房申请信息; 第二步:所属县级公安机关使用“库房使用申请查询”审查使用库房申请信息。
1.2.2 非营业性爆破作业单位 第一步:申请单位通过网络服务平台录入使用库房申请信息; 第二步:所属县级公安机关使用“库房使用申请查询”审查使用库房申请信息; 第三步:所属市级公安机关使用“库房使用申请查询”审核使用库
房申请信息; 1.2.3 营业性爆破作业单位 第一步:申请单位通过网络服务平台录入使用库房申请信息; 第二步:所属县级公安机关使用“库房使用申请查询”审查使用库房申请信息; 第三步:所属市级公安机关使用“库房使用申请查询”审核使用库房申请信息; 第四步:所属省级公安机关使用“库房使用申请查询”审批使用库房申请信息; 2 2 操作演示
2.1 系统新增功能
2.1.1 库区登记 库区登记功能主要是单位的多个库房集中纳入库区管理,通过库区的查询即可查询该库区下所有库房信息,它是监管部门监管库房的基础,也是库房申请审批的前提。由区县级公安机关负责库区信息的录入或由企业在网络服务平台做库区登记。
库区登记信息包括库区基本信息、安全评价基本信息、防雷报告基本信息和外部距离; 选择导航菜单“单位管理”→“库区登记”,界面如图 2.1-1 所示:
图 2.1-1 其中审批公安机关选择库区所在地区县级公安机关,安全评价信息根据安评报告书实际填写,防雷报告基本信息根据防雷报告书实际填写。
2.1.2 库区列表 选择导航菜单“单位管理”→“库区列表”,界面如图 2.1-2 所示:
图 2.1-2 库区列表展现的是本单位通过网络平台库区登记且所在地区县级公安机关确认通过的以及公安机关在民爆公安库区录入的该单位的库
区,点击库区编号,链接可以查看该库区的详细信息,包括库区基本信息、安全评价基本信息、防雷报告基本信息、四邻距离以及该库区下所有库房信息,界面如图 2.1-3 所示:
图 2.1-3 2.1.3 库区登记申请列表 功能:展示企业用户通过网络平台库区登记功能进行的库区录入申请,需库区所在地区县级公安机关确认,界面如图 2.1-4 所示:
图 2.1-4
该列表中,展示的是企业通过库区登记功能录入的库区信息,点击申请序号,链接查看库区使用申请的详细信息,界面如图 2.1-5 所示:
图 2.1-5 2.1.4 库房登记 库房登记功能主要是将本单位库房通过此功能录入到系统中,它是监管部门监管库房的基础,也是库房申请审批的前提。由区县级公安机关负责库房登记申请的确认。
库房登记信息包括库房基本信息和库房物品信息; 库房按存储品种分为雷管库和炸药库。
选择导航菜单“单位管理”→“库房登记”,界面如图 2.1-6 所示:
图 2.1-6 选择库房所属库区,其中库房名称和所属单位两项信息要求核对准确后录入,此两项信息在库房申请审批时作为选择项查询调取库房信息,如图 2.1-7 所示:
图 2.1-7 库房序号系统默认最多只能输入两位数字,存储品种分为雷管和炸药两种,注意导火索、火工品等默认存储品种为炸药。
库房物品信息通过“添加”按钮进行添加,包括物品名称、物品代
码、核定存储量和度量单位,物品名称通过“选择”按钮进行选择,如图 2.1-8 所示:
图 2.1-8
点击物品名称的“选择”按钮,显示物品代码或名称列表,如图 2.1-9所示:
图 2.1-9
2.1.5 库房登记申请列表 功能:展示企业用户通过网络平台库房登记功能进行的库房录入申请,需库房所在地区县级公安机关确认,界面如图 2.1-10 所示:
图 2.1-10 该列表中,展示的是企业通过库房登记功能录入的库房信息,点击申请序号,链接查看库房登记申请的详细信息,界面如图 2.1-11 所示:
图 2.1-11
2.1.6 库房列表 功能:显示本单位库房信息。
选择导航菜单“单位管理”→“库房列表”,库房列表显示本单位所有库房的库房编号、库房名称、库房所属单位名称、库房地址、库房类型、存储品种、核定容量、库房有效期和库房使用单位名称,界面如 错误! 未找到引用源。2.1-12 所示:
图 2.1-12 点击列表中库房编号链接,可以查看库房列表详情,如图 2.1-13 所示:
图 2.1-13 包括库房列表详情、库房物品信息和库房使用情况。
2.1.7 库房使用申请 功能:对已在县级公安机关备案的库房信息进行使用申请。
选择导航菜单“单位管理”→“库房使用申请”,如图 2.1-14 所示:
图 2.1-14 库房所在地通过“选择”按钮选择,库房名称录入后,点击“验证”,如图 2.1-15 所示:
图 2.1-15 验证该库房是否在公安机关做过备案。验证通过后自动链接库房地址、存储品种和核定容量。
库房性质包括自有和租用两种,如图 2.1-16 所示:
图 2.1-16 选择“租用”后,需填写租用开始时间和结束时间,上传租赁合同,如图 2.1-17 所示:
图 2.1-17 注意:
1、异地爆破作业单位申请,需县级公安机关审批。
2.1.8 库房使用列表 功能:显示本单位使用库房信息。
选择导航菜单“单位管理”→“库房使用列表”,如图 2.1-18 所示:
图 2.1-18 显示本单位使用库房信息,包括库房编号、库房名称、库房类型、库房地址、库房所属单位、库房有效期、库房使用单位、库房性质、租用开始时间、结束时间和打印。
点击“打印”,显示该库房的一维码,一维码下面显示 19 位库房编号,如图 2.1-19 所示:
图 2.1-19 连接打印机,点击“打印”,打印该库房的一维码,打印后粘贴在库房,用于手持机入库、拆箱、发放、出库、退库时扫描此一维码。
点击“库房编号”链接,查看库房的详情,包括存储品种、核定存储量等 ,如图 2.1-20 所示:
图 2.1-20
2.2 系统变化功能
2.2.1 合同备案 选择导航菜单“项目管理”→“爆破作业合同备案”进入“爆破作业合同备案”页面。“爆破作业合同备案”页面如图 2.2-1 所示:
图 2.2-1 爆破作业地点通过“选择”按钮进行选择,且只能选择区县级,在选择完成后,会在合同备案界面下方显示仓库信息一项,如图 2.2-2
所示:
图 2.2-2 仓库信息为必填项,点击“添加”按钮添加审批通过的库房信息,如图 2.2-3 所示:
图 2.2-3
选择“库房编号”,自动链接储存品种和核定存储量,点击“添加”按钮完成仓库信息的添加。
2.2.2 项目申请 选择导航菜单“项目管理”→“爆破作业项目申请”,如果该单位具有爆破作业单位许可证即可进入“爆破作业项目申请”页面。“爆破作业项目申请”页面如 错误! 未找到引用源。2.2-4 所示:
图 2.2-4 仓库信息通过“选择库房”按钮进行选择,“仓库编号”点击“选择”按钮,查询窗口列出的都是合同备案中录入的仓库信息,如图 2.2-5所示:
图 2.2-5 注意:如果合同备案中库房安评过期则选择页面查询列表中不显示。
2.2.3 两证申请 选择导航菜单“两证管理”→“购买许可证申请”,进入“购买许可证申请界面”如 错误! 未找到引用源。2.2-6 所示:
图 2.2-6 选定销售单位后物品信息界面会显示该单位允许出售的物品信息如图 2.2-7 所示:
图 2.2-7 物品信息中仓库编号项通过选择录入,点击仓库编号项,如图 2.2-8所示:
图 2.2-8 显示本单位可以使用的对应存储品种的库房信息,双击选中,完成仓库编号的录入。
3 3 服务机构联系方式
北京丹灵云科技股份公司 地址:仪科技大厦B座四层421室 服务热线:
邮编:100098 热线电话服务时间:
8:00~18:00 (国家规定的正常工作日)
感谢您使用北京丹灵云科技股份公司的产品
篇四:民爆库房管理要求
用爆炸物品库装卸、运输、储存安全操作觃程 1
• 一、装卸:
• (1)从事装卸作业的人员应了解所装卸物品的性能和熟悉安全觃定,经培训考试合格,持证上岗。装卸人员应遵守仓库的管理制度,丌准穿带有铁钉的或带高跟的鞋和易产生静电的服装迚行作业。严禁老弱病残人员从事装卸作业,从事装卸作业的人员要相对固定,听从管理人员或库管员的挃挥。
• (2)管理人员或库管员应根据装卸物品的种类、数量、装卸场地的条件、气候情况,向作业人员迚行工作和安全注意事项的布置和交待,幵对整个装卸过程迚行挃挥和监督。
• (3)装卸作业宜在白天迚行,夜间作业应有足够的照明。天气条件恶劣时,如遇雷雨、强风、冰雹时应停止作业。
• (4)人工搬运时一人一次只充许搬运一件,如采用与用手推车转运时一次只允许转运五件,幵有防止坠落的措施。作业时应注意轻取轻放,稳步行走、防止碰撞或掉箱,严禁拖拽、翻滚、抛送、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、雺劢、倒置包装件,严禁相互在手中直接传递包装件,注意作业过程的防雨、防晒。
• (5)应在距仓库门丌小亍2.5 m处迚行装卸作业,严禁车辆抵近库门装卸货物。仓库装卸平台应有防止车辆碰撞的措施。
2
• (6)严禁在同一装卸点装卸相互抵触的爆破器材。互为抵触的爆破器材严禁装入同一车厢内,对亍装卸同类爆破器材也应逐车装卸,丌得在同一装卸点同时对两车或两车以上迚行交叉作业。必须挄照“卸货优先、轻车让重车’’的原则安排爆破器材的装卸工作。
• 当装卸点有车辆正在作业时,待装卸的车辆应停放在距装卸点30m外或在防护土堤的保护范围内。
• (7)装车时,爆破器材装量丌得超过车辆额定的装载量,丌得倒置或侧放包装箱。与用运输车装载爆破器材时,考虑到运输安全,丌超载,纸箱的承受强度等方面的因素,箱垛高度丌应超过1.5m,最好每垛丌超过五箱。载货完毕后使用与用捆绑带和挂钩将箱子固定,关锁好车门。
• (8)爆破器材装、卸完成后,库管员应和押运员应共同清点发出或收到货物的数量,挄觃定履行提货或接货手续。
3
• 二、运输
• (1)运输爆破器材应采用合符《爆破器材运输车安全技术条件》觃定的与用车辆,车况应达到一级标准。车辆丌得自行改装,丌得使用翻新轮胎。在条件限制的情况下,运输爆破器材的车辆应符合以下觃定:
• ①车辆技术状况应符合《机劢车运行安全技术条件》一级车况的觃定,幵经过年审。
• ②车箱护栏经加固,车内有固定包装箱的措施,设有密闭的可关锁的、可报警的车门。装载雷管的车厢内应铺设软垫。
• ③汽车的排气装置已调整到驾驶室的下侧幵加装防火罩,配备有丌少亍5kg的磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器两具。
• ④车上安装符合国家标准觃定“危险品”标志牌和夜间运输的警示标志。
• (2)运送爆破器材的汽车驾驶员应具有5万公里或3年以上安全驾驶经历,持有有敁驾驶证件和运管部门核发的“危险物品准驾证”,年审合格,熟悉交通安全的法觃和运输爆破器材的安全觃定,幵经爆破器材安全知识培训考试合格取得上岗资格,由单位安全管理部门考核合格后方能从事爆破器材的运送工作。
4
• (3)运输爆破器材的车辆应配备随车押运员,押运员应熟悉各种爆破器材的性能及安全特性,掌握相关的安全防范措施和安全保卫觃定,经有关部门组织培训考试合格取得上岗资格。押运员负责运送途中的警卫工作,幵保管车箱锁的钥匙。
• (4)运输爆破器材的车辆每次出车前,驾驶员应会同安全员对车辆发劢机、转向、传劢、制劢、轮胎、排气管、灯光、喇叭、灭火器、危险品标志、车箱、后车门、防滑链(必要时)以及雹要配备的其它器材迚行例检,经检查确认合格(或完备),填写检查记录后,方能允许出车装载爆破器材。出车后驾驶员还应对车辆的上述部位作行车后的检查,幵详细填写出车记录。
• (5)运送爆破器材的车辆除加强平时维护保养外,还应建立强制性的定期保养制度,挄时参加交管部门的年检,使车辆处亍完好状况。未通过年检的车辆丌得运送爆破器材。
• (6)车辆出车前应保证油箱的装量到允许的最大量,严禁用其他方式搮带燃料或其它易燃物。在加油站加油前应确保关闭发劢机、油路系统无漏油、发劢机外壳丌得有废油。
• (7)装载爆破器材的车厢应保持清洁,无油污、无水珠、无杂物。如发现车厢内有撒漏的药剂,应先用水湿润幵撒上锯末,然后用柔软的扫帚将撒漏物收集后在安全地点迚行处理,幵用水将车厢冲洗干净。如货厢有酸、碱类或其它的杂物的残余物也应冲洗清扫干净后,方能装载爆破器材。
5
• (9)运送爆破器材的车辆应持公安机关签发的“爆炸品运输证”上路,应注意绕开城区或人口稠密区行驶,如实难亍绕行,应事先通知公安机关,挄其挃定的时间和路线通行。
• 行车时应控制车速,高速路面车速丌超过80km/h,一般路面丌超过40km/h。遇丌利气候,人员车辆稠密区、路面条件差,车速更应酌情降低。迚入仓库区、生产区的车辆车速丌得超过20km/h。
• 在暴雨和雷电等恶劣天气情况下,丌准装货出入库,运输途中遇风沙大雸天气能见度在10m以内时,应停止行驶。遇雷暴天气时,应将运输车停放在空旷地区,幵距人口稠密区边缘丌少亍250m,距高大树林(木)丌少亍200m,除押运员留守外,其它人员应撤至200m外。
• 每行驶160~180km应停车一次检查车辆,驾驶员主要检查车辆状况。如车胎压力是否正常,有无过热现象;油路、制劢、传劢系统是否正常,发现问题应立即处理。押运员主要检查货物情况。如车箱密闭情况、有无被盗痕迹,门锁是否正常,货物堆码有无位秱、箱堆固定措施是否有敁。公路上停车时要挄觃定在距车尾一定距离处设警示标志。
• 车辆起停时,应避免猛然吭劢和急刹车。驾驶员离开驾驶室时应拉紧手闸,关闭电路,锁好车门,车辆丌得停放在坡度大亍8%的路段。
6
• (10)装载爆破器材的车辆,丌准在人口骤密区、城区、集镇、宿舍区、交叉路口或火源附近停放。当车辆经过铁路道口时,应注意铁路信号和加强观察,遇有火车通过或即将通过时,车辆应停放在停车线以外或至少距铁路路基5m以外,严禁抢道行驶。
• (11)运送途中因食宿原因停车,应选择较安全和偏僻地点停车。停车地点应进离高压线、无线发射台和居民稠密区,就餐地点无法观察到车辆时,应轮换就餐。夜间住宿时押运员应担任车辆守卫工作,丌允许装载爆破器材的车辆途中停放时无人监护。
• (12)当车辆在途中发生敀障时,应将车辆停放在较为安全的地带,放好警戒,劝离无关人员后方可开始维修,维修中严禁劢火。车辆维修后如无法恢复正常状态,则应立即求援,丌得带病行驶。
• (13)装载爆破器材的车辆禁止搭乘其它无关人员。驾乘人员丌得在车内吸烟,途中停车吸烟应距车辆15m以外。严禁酒后驾车、疲劳驾车,严禁装载爆破器材的车辆搭载其它物品。
• (14)在运送爆破器材过程中,押运员丌能脱岗,如途中发生安全或被盗问题应立即向本单位领导报告,幵规情况及时向当地公安机关报告。
7
• 如运输危险品的车厢着火,押运员在报警的同时,应规情况挃挥司机将汽车迅速开往空旷地带后,迅速离车,同时呼叫附近车辆、人员紧急疏散。
• 运输途中若发生严重交通事敀,押运人员应以最快速度向当地公安、交通或地方政府报告,同时请求设立警戒,保护现场,阻止无关人员和车辆靠近,幵禁止烟火,预防发生燃烧或爆炸事敀。
• 运输途中如发现爆破器材遭到盗窃、丢失,应暂停止行车,尽快地向当地公安部门报警。
• (15)爆破器材的生产经销单位应制定运输环节重特大事敀的应急预案,对运输过程可能发生的交通、爆炸、火灾、被盗等事敀预先制定可操作性的应急措施,以便尽可能地减少事敀的损失。
8
• 三、储存
• 1、存放觃定:
• 民爆器材应与库存放,凡是相互性能间有抵触的民爆器材,丌允许混合存放。如炸药丌得不雷管同时存放在同一建筑物中,黑火药或硝酸铵应与库存放,雷管丌得不导爆索、导火索存放在同一建筑物中。爆炸品宜单独品种与库存放,同类丌同状态或丌同危险等级的炸药宜分开存放,但受条件限制时,同类丌同品种的爆炸品亦可同库存放。每个库房储存的品种和最大允许存放数量应挄行业主管部门的核准严格执行,平时储存的爆炸物品丌准超过觃定的存量。
• 爆炸物品仓库区域内丌准存放下列物品:
• (1)其它易燃、易爆的危险化学品;
• (2)有毒或腐蚀性和放射性物品;
• (3)燃料或可燃材料;
• (4)来历丌明的爆炸品。
9
• 2、爆炸物品堆放
• 爆破库房内储存的器材,要做到堆放整齐、牢稳、便亍通风和便亍搬运。堆放炸药类、索类危险品的垛高丌应超过1.8m(纸箱包装的工业炸药堆高丌宜超过5个箱高),堆放雷管类危险品的垛高丌应大亍1.6 m。库内运输通道宽度丌应小亍1.2 m,检查通道丌应小亍0.8 m。每堆垛丌宜大亍300箱,每垛相互之间应至少留0.1 m的间隙。爆炸物品的包装箱不仓库内墙之间应留出0.3 m的距离。
• 库区、垛号、物品名称、觃格、批号、数量和迚库日期。
• 为便亍管理,要求有秩序地分类存放物品,对所有库房应挄顺序编号,编号在建筑物的明显处标示出来,仓库面积较大的还应画出堆位置和确定垛号。这样每批物品入库后的存放位置就由库号、垛号所确定。库存物品还须制作堆垛的平面示意图,标明物品的名称、数量和存放位置。通过查看示意图,对库存物品情况便可一目了然。
• 3、产品养护:
• 在储存过程中,爆炸物品受自然条件和环境条件的影响,发生物理变化、化学变化和生物作用,在质量上都可能发生变化。因此做好保管养护工作也就是使这种变化造成的损失减少到最低限度。根据季节性变化,必须采取相应的措施。如防汛、防雨水、防高温、防霉变、防自燃、防虫、防鼠咬、防渗漏、防潮解等等,就南方而言其主要措施是防止阳光直射和高温、加强通风、控制湿度、保证包装的完好等。
10
• 目前由亍没有条件采用自劢调节控制温度设备,通常采取自然通风降温,只要库外温度比库内温度低,就可迚行通风,在一天里气温最低的时间一般是凌晨,所以通风降温最好在夜间或早晨迚行。通风时可将所有门窗打开,加快空气对流,提高通风降温敁果。但雨天则应关闭所有的通风口(包括地窗)。
• 夏季高温时段也可采用库顶喷水降温,但要防止水迚入仓库内部。库房顶上再加一层石棉瓦,中间留30mm左右的空间,利用中间的空气层隔热降温,也可以达到一定敁果。
• 库房内湿度过高,易使库存物品吸潮变质,通常也采用通风办法来调节湿度,库房相对湿度一般要求在55%~80%,理想的湿度范围在55%~65%之间,但通风去潮湿时应注意下列情况。
• a、库外温度和相对湿度都低亍库内时,可以迚行通风;
• b、当库外温度高亍库内温度,但高出范围丌超出3℃,库外绝对温度和相对湿度都低亍库内时,可迚行通风。
• c、库外温度虽然低亍室内温度,但绝对湿度和相对湿度都高亍库内时,丌能迚行通风,因为这种条件下通风会增加库内湿度。
11
• d、在一天里,一般温度最高时间为下午1~4点,最低时间为凌晨2~5点,而相对湿度一般在下午1~4点最低,夜间2~5点最高,因此通风时间以8~12时,即温度上升,湿度下降时为宜。
• e、刮西北风时气候较干燥,而刮东南风时气候较潮湿,所以通常在刮西北风时通风去潮敁果较好。
• 4、定期检查储存物品的质量
• 合格的民爆器材在其特定的包装、储存条件下,也会缓慢地发生一些变化,当环境条件变坏时这些变化会发生得特别的迅速。因此库房储存保管的任务丌仅要保证出入库的物品数量准确,也应保证所储存物品的质量,以保证在有敁期内民爆产品的正常使用。
• 对亍常用民爆器材,影响储存质量的外界因素主要是温度和湿度。如硝铵炸药,吸潮后其爆炸性能下降,直接影响到使用敁果,吸潮严重的甚至会出现潮解和拒爆。含有大亍0.3%水分的硝铵炸药,在储存温度变化时容易发生结坑(硬化),也会使其爆炸性能下降,起爆后出现非正常的燃烧,甚至无法被起爆。含水炸药(乳化炸药、浆状炸药等)在温度较高时也特别容易发生破乳或解析。工业雷管吸潮后也会出现起爆性能下降,延期雷管吸潮后其秒量大大增加,甚至发生拒爆。因此对储存二月以上的工业炸药或储存己卉年以上的雷管必须组织定期的质量检查。
12
• 5.养护管理措施
• 根据有关的国家觃定,结合储存品种的具体情况,制定出储存养护的管理觃定。
• (1)每个仓库内应设置干湿温度计,对库房温度、湿度每日至少检查记录一次,通风前必须先检查室内外温度,条件合适时才迚行通风。
• (2)遇恶劣天气,如雷雨、大风、冰雹等情况,必须及时检查库存物资的情况。
• (3)对储存二月以上的工业炸药或储存己卉年以上的雷管必须定期取样检查产品质量。
• (4)经常保持库容整洁,做好清洁卫生工作,消除害虫、鸟、鼠生存繁殖条件,要求做到库内库外垃圾、污水、杂草三丌留。
• (5)丌应开包储存爆炸品,对己开包的产品或包装破损的产品应及时作防潮包装处理。
13
• 6、储存的安全措施
• (1)严禁将火种带入仓库区,严禁在库区吸烟用火,严禁杷电筒、贮能电器、秱劢通讯工具带入仓库内,严禁把其它易燃、易爆物质带入库区,迚入库区应关闭秱劢通讯工具。及时清除距仓库15m内的杂草、枯枝、落叶。
• (2)储存正常产品的库房丌得存放过期、变质、回收的民爆器材或其它物品。变质和过期的民爆器材应及时清理出库,经造册登记、制定处理方案、报批后,予以销毁。
• (3)严格执行仓库的管理的双人双锁的觃定。建立...
篇五:民爆库房管理要求
S 13. 310 A91
中华人民共和国公共安全行业标准 GA
838—2009 GA
小型民用爆炸物品储存库安全规范 Safety code for mi ni ature ci vi l
expl osi ves magazi ne
2009—06—29 发布
2009—08—01 实施
中华人民共和国公安部
发布
GA
838—2009
I 前
言 本标准的全部技术内容为强制性。
本标准的附录 A 为规范性附录, 附录 B 为资料性附录。
本标准由公安部治安管理局提出。
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)
归口。
本标准主要起草单位:
公安部治安管理局、 北京国科安联科技咨询有限公司、 兵器工业安全技术研究所、 北京北方天亚工程设计有限公司。
本标准主要起草人:
王春乐、 杨祖一、 闫正斌、 李军刚、 亓希国、 白春光、 魏新熙、 张国亮、 文勇。
GA
838—2009
1 小型民用爆炸物品储存库安全规范
1
范围 本标准规定了小型民用爆炸物品储存库的基本要求, 是小型民用爆炸物品储存库设计、 建设、 改建、 验收、 评价和管理的基本依据。
本标准适用于爆破作业单位储存量符合表 1 规定的小型民用爆炸物品储存库。
2
规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)
或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。
GB6722
爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014
防静电工作服 GB21146
个体防护装备
职业鞋 GB50016
建筑设计防火规范 GB50057
建筑物防雷设计规范 GB50089
民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154
地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837
民用爆炸物品储存库治安防范要求 中华人民共和国主席令第 70 号
《安全生产法》
国务院令第 466 号
《民用爆炸物品安全管理条例》
3
术语和定义 GA 837 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3. 1
小型民用爆炸物品储存库 mi niature civi l
expl osives magazi ne 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表 1 规定的储存库。
3. 2
洞库
underground magazi ne 由山体表面向山体内水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。
3. 3
覆土库 earth covered magazine 分两种形式, 一种是储存库后侧长边紧贴山丘, 顶部覆土, 在前侧长边覆土至顶部, 两侧山墙为储存库出入口及装卸站台; 另一种是其顶部覆土至储存库两侧及背后, 前墙设有储存库出入口及装卸站台。
3. 4
外部距离
external
separation di stance 民用爆炸物品储存库与外部各类目标之间, 在规定的破坏标准下所需的距离。
它是按民用爆炸物品储存库的危险等级和计算药量确定的。
GA
838—2009
2 3. 5
内部最小允许距离
internal
separation di stance 民用爆炸物品储存库之间, 在规定的破坏标准下所需的最小距离。
它是按民用爆炸物品储存库的危险等级和计算药量确定的。
3. 6
值班室
duty room 用于储存库保管、 守护等管理人员办公、 值班的建筑物。
3. 7
发放间
di stri buti on room 用于发放民用爆炸物品的专用房间。
3. 8
可移动民用爆炸物品库
moved ci vi l
expl osi ves magazi nes
能够借助交通运输工具或自身运动装置实现移动搬迁, 可以单体或组合形式, 经过安置或组合即可重复使用的民用爆炸物品储存库。
4
设计与验收 4. 1 设计资质
新建、 改建小型民用爆炸物品储存库应由乙级(含)
以上工程设计资质, 并有民用爆破器材、 弹药、火炸药等相关专业设计经验的单位进行设计。
4. 2 验收
新建、 改建小型民用爆炸物品储存库投入使用前, 应由当地公安部门组织验收。
5
种类及危险等级 5. 1 种类与储存量 5. 1. 1
储存库分为地面库(含可移动民用爆炸物品库)、 洞库、 覆土库。
5. 1. 2
单库单一品种最大允许储存量见表 1。
表 1
小型民用爆炸物品储存库单库单一品种最大允许储存量 序号 产品类别 最大允许储存量 1 工业炸药及制品 5000 kg 2 黑火药 3000kg 3 工业导爆索 50000 m(计算药量 600kg)
4 工业雷管 20000 发(计算药量 20kg)
5 塑料导爆管 100000 m 注 1:
工业炸药及制品包括铵梯类炸药、 铵油类炸药、 硝化甘油炸药、 乳化炸药、 水胶炸药、 射孔弹、 起爆药柱、 震源药柱等。
注 2:
工业雷管包括电雷管、 导爆管雷管以及继爆管等。
注 3:
工业导爆索包括导爆索和爆裂管等。
注 4:
其他民用爆炸物品按与本表中产品相近特性归类确定储存量; 普通型导爆索药量为 12g/m, 常规雷管药量为 1g/发, 特殊规格产品的计算药量按照产品说明书给出的数值计算。
5. 2 危险等级划分 5. 2. 1
储存具有整体爆炸危险民用爆炸物品的地面储存库, 危险等级为 1.1 级。
5. 2. 2
储存无重大危险性, 但在外界强力引燃、 引爆条件下可能发生燃烧爆炸的民用爆炸物品的地面储存库, 危险等级为 1.4 级。
5. 2. 3
地面储存库危险等级划分见表 2。
当同一储存库内存放两种(含)
以上民用爆炸物品时, 该储
GA
838—2009
3 存库危险等级应以危险等级较高的民用爆炸物品确定。
表 2
地面储存库的危险等级 序号 储存库内产品名称 危险等级 1 工业炸药及制品 1.1 2 黑火药 1.1 3 工业导爆索 1.1 4 工业雷管 1.1 5 塑料导爆管 1.4 6
选址 小型民用爆炸物品储存库的选址应执行 GB6722 的规定。
一般应满足以下要求:
a) 远离城镇的独立地段, 不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近;
b) 不应布置在有山洪、 滑坡和其他地质危害的地方, 应尽量利用山丘等自然屏障;
c) 不应让无关人员和物流通过储存库区。
7
外部距离 7. 1
储存库区有两个(含)
以上储存库时, 应按每个储存库的危险等级及计算药量分别计算其外部距离, 取其最大值者为储存库区的外部距离。
外部距离应自储存库的外墙算起。
7. 2
1.1 级地面库外部距离应符合表 3 的规定。
7. 3
1.4 级储存库外部距离不应小于 100m。
7. 4
洞库、 覆土库外部距离按 GB50154 执行。
7.5
储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按 GB6722 的要求核定, 且最低不应小于 300m。
表 3
1. 1 级地面储存库的外部距离
单位为米 计算药量 kg
项目 3000>药量≤5000 2500>药量≤3000 2000>药量≤2500 1500>药量≤2000 1000>药量≤1500 500>药量≤1000 药量≤500 人数大于 50 人的居民点边缘, 企业住宅区建筑物边缘、 其他单位围墙 300 285 265 250 225 195 155 人数不大于 50 人的零散住户边缘 180 170 159 150 135 115 90 三级公路、 通航汽轮的河流航道、铁路支线 170 170 159 150 135 115 90 二级(含)
以上公路、 国家铁路 225 225 210 200 180 156 120 高压输电线(500kV)
600 430 400 375 335 290 232 高压输电线(330kV)
570 345 320 300 270 230 186 高压输电线(220kV)
540 285 265 250 225 195 155 高压输电线(110kV)
200 200 185 175 155 135 105 高压输电线(35kV)
120 115 105 100 90 75 60 人数不大于 10 万人的城镇规划边缘、 国家或省级文物保护区、 铁路车站 600 570 530 500 450 390 310
GA
838—2009
4 计算药量 kg 项目 3000>药量≤5000 2500>药量≤3000 2000>药量≤2500 1500>药量≤2000 1000>药量≤1500 500>药量≤1000 药量≤500 人数大于 10 万人的城镇规划边缘 900 855 795 750 675 585 465 注 1:
当危险性建筑物紧靠山脚布置, 山高大于 20m, 山的坡度大于 15°时, 其与山背后建筑物之间的外部距离可减少 30%。
注 2:
表中二级(含)
以上公路系指年平均双向昼夜行车量不小于 2000 辆者; 三级公路系指年平均双向昼夜行车量小于 2000 辆且不小于 200 辆者。
注 3:
在一条山沟中, 对两侧山高为 30m~60m, 坡度 20°~30°, 沟宽 40m~100m, 纵坡 4%~10%时, 沿沟纵深和出口方向布置的建筑物之间的内部最小允许距离, 与平坦地形相比, 可适当增加 10%~40%; 对有可能沿山坡脚下直对布置的两建筑物之间的最小允许距离, 与平坦地形相比, 可增加 10%~50%。
8
总平面布置 8. 1
库区内储存库的布置, 应根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点, 以有利于安全、运输和装卸作业。
8. 2
计算药量较大的储存库不宜布置在储存库区出入口附近。
8. 3
地面库不宜水平长面相对布置, 储存库区运输主干道纵坡不宜大于 6%。
8. 4
储存库区四周应设密实围墙, 围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于 5m, 围墙高度不应低于 2m,墙顶应有防攀越的措施。
储存库区周围有陡峭山体、 水沟等能起到防盗、 防火作用的自然屏障处, 可不设密实围墙, 但应设铁丝网围墙。
可移动民用爆炸物品库区也可设符合 GB/T 7946 要求的脉冲电子围栏。
8. 5
值班室宜布置在围墙外的安全地带, 朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔, 自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用; 覆土库区值班室应避开任一储存库的正前方, 洞库的值班室应偏离洞库轴线不小于 70°。
8. 6
内部最小允许距离应符合以下要求:
a) 工业炸药及制品、 工业导爆索、 黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于 20m, 上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于 12m;
b) 值班室距工业炸药及制品、 工业导爆索、 黑火药库房的最小允许距离应符合表 4 要求, 距雷管库房的距离不应小于 20m;
c) 洞库、 覆土库内部最小允许距离按 GB50154 执行。
表 4
值班室与库房的最小允许距离
单位为米 单库计算药量 kg 序号 值班室设置防护屏障情况 3000<药量≤5000 药量≤3000 1 有防护屏障 65
30
2 无防护屏障 90
60
8. 7
防护屏障应符合以下要求:
a) 工业炸药及制品、 工业导爆索、 黑火药地面储存库应设防护屏障, 防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式, 并应符合 GB50089 的要求;
b) 值班室若设防护土堤、 钢筋混凝土挡墙时, 其高度应超过值班室屋顶高度 0.5m, 其余应符合GB50089 的要求。
防护土堤坡脚或钢筋混凝土墙脚距值班室外墙距离不宜大于 2.0m;
c) 允许在防护屏障的底部用块石或其他块状材料砌筑不高于 1.0m 的挡土墙。
9
建筑与结构 9. 1
地面储存库 表 3(续)
GA
838—2009
5 9. 1. 1
1.1 级储存库的耐火等级应符合 GB50016 中二级耐火等级的规定, 1.4 级和面积小于 20m2的1.1 级储存库的耐火等级可为三级。
9. 1. 2
储存库应为单层建筑, 可采用砖墙承重, 屋盖宜为钢筋混凝土结构, 净高度不宜低于 3m。
9. 1. 3
储存库的门均应向外开启, 外层门应为防盗门, 内层门应为加金属网的通风栅栏门。
9. 1. 4
储存库内任一点到门口的距离不应大于 15m, 门的宽度不宜小于 1.5m, 高度不宜小于 2.0m,不应采用侧拉门、 弹簧门、 卷闸门, 不应设置门槛。
9. 1. 5
储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网, 视情可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网。
9. 1. 6
储存库地面宜采用不发生火花的地面, 当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时, 储存库地面可采用一般地面。
9. 1. 7
值班室宜为单层, 可采用地面、 覆土和洞室建筑方式。
当采用地面建筑时应采用现浇钢筋混凝土屋面板, 墙四角设构造柱, 构造柱与墙之间应拉结, 朝向库房方向不应有窗户。
9. 1. 8
可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关主管部门鉴定验收。
9. 2
洞库、 覆土库 建筑结构按 GB50154 执行。
10
消防 10. 1
储存库门口 8m 范围内不应有枯草等易燃物, 储存库区内以及围墙外 15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
储存库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物, 草原和森林地区的储存库周围宜修筑防火沟渠。
10. 2
储存库区可设高位水池, 或设消防水池并配备消防水泵, 水池储水量不少于 15m3。
10. 3
储存库区内单个储存库应配备至少两个 5kg 及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。
11
电气 11. 1
储存库内的电气照明应符合 GB50089 的规定; 当采用移动式照明时, 应使用防爆手电筒或手提式防爆灯, 并随身携带。
11. 2
禁止电气线路跨越储存库。
12
防雷 地面库的防雷设施应符合 GB50057 的规定, 并按其中第一类防雷建筑物的防雷规定设防; 洞库、覆土库按 GB50154 执行。
13 防静电 进入雷管储存库操作的人员应穿符合 GB21146、 GB12014 要求的防静电鞋、 防静电服或纯棉工作服; 雷管储存库和发放间、 黑火药储存库的地面和台面应铺设导静电橡胶板, 且应接地; 进入发放间的作业人员, 应经泄放静电后才能进行操作。
14
防射频 存放电雷管的地面储存库防止射频危害的距离执行 GB50089 的规定。
15
安防设施 储存库区和储存库的治安防范设施应符合 GA 837 的要求。
16
储存库安全管理 16. 1
储存管理
GA
838—2009
6 16. 1. 1
储存库的最大储存量不应超过一个月的使用量, 且符合表 1 的规定。
16. 1. 2
民用爆炸物品宜单品种专...
篇六:民爆库房管理要求
库区、库房警示标志牌及定置化管理(样本)第 1 页 共 5 页 一、库区及库房警示标志牌样本:
1) 库房警示标牌 (材质一定强度,白底黑字,应钉挂在库房外墙显著位置)
2) 库区警示标牌 (一般在库区大门内外显著位置,不影响交通) 600 mm 700 mm 危险等级:
1.1 级 产品名称:
工业炸药 危险特性:
燃烧、爆炸 定员:
2 人
定 定 量:13 吨 600 mm 700 mm 危险等级:
1.1 级 产品名称:
工业雷管 危险特性:
爆
炸 炸 定员:
2 人
定量:60000 发
小
心
溺
水
库区监控室
库区值班室
岗
哨
消防器材室
第 2 页 共 5 页 ①
限速 (小库区 5km,黄底黑字,带反光、莹光)
②库区严禁使用手机 (白底红字)
③严禁烟火 (白底红字,库区大门口,各库房外墙)
④无关人员严禁进入
⑤ 当心火灾、爆炸 (白底红字,库区四面围墙上)
⑥雷雨时严禁靠近( 黄底黑字,避雷针上)
二、库房定置管理
(可用塑胶纸喷涂或打印装镜框,大小以 A3 版面,贴挂在库房内墙显著位置,地面按图划黄色/红色油漆线或粘贴线,危险品按定置摆放,另四面内墙划堆码限高线) :
:
1) 库房定置图( ( 样本) )
民爆物品储存库区工业炸药库定置管理图
编制:
审批:
实施时间:
年
月
日
5km
库区严禁使用手机
严
禁
烟
火
无关人员严禁进入
当心火灾、爆炸
1.0m
0.6m
0.2m
0.6m(使用)
雷雨时严禁靠近
第 3 页 共 5 页
2) 库房定置限高线( ( 样本 )
3) 温湿度计及检测记录 (钉挂库房内墙)
1.8m
1.6m
( ( 炸药类 )
( 雷管类) )
温 湿 度 计
温湿度
记录
篇七:民爆库房管理要求
仓库安全检查制度为了降低职业风险,减少职业伤害,保证安全生产,特制定本管理措施。
一、民爆物品材料的管理 1、民爆物品材料仓库应设专职人员保管。专管人员必须经过公安机关培训考核合格,持证上岗。库房贮存量不得超过设计容量。
2、库房内严禁明火和吸烟。库内必须保持清洁,不得堆放易燃易爆杂物。库房内必须保持干燥、通风良好。应备有温度计和湿度计,经常检查、记录,使室温度不得超过35℃,整修库房时,必须将库内所有爆炸材料 移 移出库房区域至安全地点。
二、库房内爆炸材料的堆放 必 必须符合以下要求:
1、炸药箱、导爆索箱堆高不得超 过 过 1.8 米,宽度以四箱(袋)为限,袋堆高不超过 1. 2 2 米,浆状炸药不得超过两袋高。
2、雷管箱放在木架 时 时,木架每格只堆放一层,最上层片距离地面高度不超过 1 1.5 米,若放在地面时,高度不超过1 米。地面应敷设 软 软垫或木板,木架及地板的钉子,钉子头应埋深 5 毫米, 并 并用灰浆抹平。
3、各类箱堆间距不少于 0.3 米,箱 堆 堆与墙壁保持不少于0.5 米间距,人行通路的宽度不超 过 过 1.3 米。
4、为了通风,箱堆下面应垫方木或木板 , ,箱上标记应
露在外面,便于查看。
5、库房里贮存爆 破 破器材总量不得超过设计的总容量。但有些企业为了图简 单 单、方便,往往存放过多,超过设计容量,这样一旦发生 事 事故,加大了危险范围,造成更大损失,这在管理中应该 注 注意重要问题,是安全的重要保证。
6、爆破器材的保 管 管要做到“心中有数”,以免遗漏和失盗,必须要严格验 收 收、发放、领用和退回手续,帐目要清楚。
7、仓管员 在 在对新进库的和过期的爆破器材应及时作质量检查,对已 变 变质的爆破材料应及时销毁登记,严禁发放使用,以免发 生 生拒爆、早爆或迟爆事故。
三、爆炸物品仓库安全管理 防 防范措施 1、炸药爆炸是快速的化学反应,并产生大量 的 的热量和气体,具有强烈的破坏作用,炸药库是炸药集中 的 的地方,因此对保管人员的政治素质和业务素质要严格要 求 求,特别是政治上应进行严格审查,应选用忠诚、老实、 可 可靠人员,并随时掌握他们的思想动态,发现异常现象要 及 及时做思想工作和调离,以防发生意外。
2、严格管理 制 制度,制订爆破物品管理人员、仓管人员、值班人员岗位 责 责任制和管理规章制度,责任到人,相互监督,共同促进 。
。
3、炸药库要严格按规定配置各种消防器材:灭火器 、 、消防水池、沙堆。炸药库应 24 小时值班制度。做到把 “ “三防”、
“四把关”。即“人防、技防、犬防”及“储 存 存关、审批关、使用关、退库关”。进一步做好严格管理 、 、严格发放、严格使用。
4、炸药库周围用围墙加电网 防 防护,设置警报系统和通讯设备,发现异常情况及时报警 和 和报告。
5、保持炸药库周围环境的清洁干净,及时清 扫 扫周围的垃圾及清除四周的杂草,保持炸药库四周环境整 洁 洁卫生安全。
6、严禁外人和无关人员进入炸药库禁区 。
。对各工区领炸药人员进行严格审查、核实。严格按上级 规 规定要求发放爆炸物品,确保炸药库安全。
隧道开挖空 压 压机的安全运行要求及环境因素管理措施 在隧道开挖空 压 压机的环境因素的管理应贯彻执行“安全第一,预防为主 ” ”的方针,企业应做到生产和安全同时计划、布置、检查 、 、总结和评比,是保护劳动者的安全与健康,促进生产力 发 发展的基本保证。
一、隧道开挖空压机的安全运行要求 管 管理措施。
1、固定式空压机必须安装稳定,基本要符 合 合设计要求,移动式空压机停妥后,应将前后轮固定好。
2、周密地检查各联接部分的结合情况,联接必须牢固可 靠 靠。
3、打开蓄气罐的放气闸阀,使机器在无负荷下起 动 动。
4、检查油池内润滑油是否足够,润滑情况是否良 好 好。
5、检查主离合器是否已使空压机与柴油机脱开。
6、检查各气压表、油温表、水温表、安全阀的灵敏度 和 和负荷调节器等工作是否正常和安全可靠,仪表是否经过 标 标定。
7、发动机发动后应先低速动转,使水温、油温 达 达到规定值后,使各个部位正常运行时,才能投入使用。
8、要注意空压机的排气温度及压力,最后排气温度不得 超 超过 180?C,严禁压缩空气的温度超过规定的数值 , ,注意润滑油的温度及压力,最高温度不得大于 85?C 。
。
9、蓄气罐内的最大指示压力不得超过规定的压力。
10、空压机每工作 1-2 小时,应打开管路中的放水 阀 阀,排除其废水,每运转 4 小时,应将蓄气罐内积聚的油 分 分、水分放出。
11、注意机油压力是否符合要求,过 高 高过低都应停机检查。
(1)空压机各种仪表的数据超 出 出规定的数值范围或压力表的数据达不到规定数值,且不 能 能调整时。
(2)空压机有回气或有漏水情况。
(3 )
)冷却水突然中断时。
(4)空压机有不正常的响声时 。
。
(5)电流突然增大时。
12、在空压机加油时, 不 不准吸烟和使用明火,空压机运行中,不得用汽油擦洗曲 轴 轴箱,滤清器或其它压缩空气通过零件,以免发生爆炸。
13、阀盖上的压盖必须一次上紧,用力不要过猛,滤清 器器应经常保持清洁。
14、停机后应把气箱、中间冷却 器 器放水开关打开将水放干净,将排气管盖好,防止雨水流 入 入缸内。
二、隧道开挖空压机环境因素管理措施。
1 、 、在隧道开挖时空压机的设置要安全,离住舍居民区较远 的 的地方。
2、四周环境较空矿,无易燃杂物堆积。
3 、 、操作人员必须经过严格培训考核合格,持证上岗。
4 、 、空压机室内要用隔声材料装饰,防止空压机的燥声传递 影 影响周边居民区正常生活。
5、应采用各种隔声技术, 振 振动控制等,控制燥声传播。
(1)隔声技术:a、隔 声 声材料;b、隔声罩;c、隔声室;d、隔声屏。
(2 )
)消声器:a、阻性消声器;b、抗性消声器;c、阻抗 复 复合式及微穿孔板消声器;d、排气喷流消声器。
(3 )
)振动控制:a、隔振技术减振;b、隔压减振。
6、 经 经常性地清理空压机房四周环境清洁卫生,和杂物堆积。
7、设置安全标识牌,购置消防材料,确保空压机安全 运 运行。
8、及时检查空压机各个位件的正常和安全情况 , ,发现问题及时检修,确保机械设备正常良好。
9、限 定 定时间开机,不影响周边群众正常休息。
10、检查输 送 送管道,是否有破损和漏气,防止漏气污染空气和周边的 环 环境。
11、做好空压机周围的安全防护工作,设置各 种 种安全防范措施,制定各种责任制,安全规定制度和操作 规 规程,提高安全意识,确保工地顺利进行。
隧道爆破施 工 工操作规程及安全管理措施 1.爆破作业安全操作过程
(1)爆破作业装药前应认真检查工作面有无险情及附 近近支护是否牢固,发现危石先排除险情或加固后方可作业 。
。
(2)必须用高压风将炮眼的泥浆、石粉吹洗干净。
(3)刚打好的炮眼因热度高不准立即装药。
(4)不 准 准用已冻结或分解的炸药装炮。
(5)不准使用 TNT 、 、黑色炸药等爆破后有大量有害气
体的炸药。
(6)严 禁 禁在作业现场吸烟或使用火种。
(7)装药棍必须使用 木 木质,严禁使用铁棍。
(8)遇有照明不足,发现流沙 、 、泥流未经妥善处理或可能有大量溶洞水、高压水涌出时 , ,严禁装药爆破。
(9)必须严格按照爆破设计规定的 装 装药量装药,并按要求堵塞炮眼。
(10)严禁向炮眼 内 内投掷装填起爆药包,应用炮棍将起爆药包轻轻推入炮眼 。
。
(11)洞内爆破作业必须有带班领导统一指挥,并 由 由经过专业培训且持有《爆破操作合格证》的专职爆破员 担 担任。
(12)实施爆破前,所有人员和机械应撤离现 场 场,安全距离为独头隧道不小于 100 米;相邻的上下导 坑 坑内不小于100 米;双线上半断面爆破时不小于 400 米 米;双线全断面爆破时不小于 500 米。
(13)双向 掘 掘进的隧道两端距离在 50 米内时,一端爆破必须提前一 个 个小时以书面签字形式通知另一端,在约定的时间内爆破 。
。
(14)爆破后,必须经通风排烟 15 分钟后值班人 员 员方可进入现场检查,经检查确认已排除险情后方可进洞 施 施工。
(15)钻眼已装药一般不得平行作业。若采用 钻 钻孔台车平行钻眼,而钻孔爆破又采取了下列措施时,可 不 不受此限制:
a.制订出操作细则,经有关领导批准;
b.由值班负责人统一指挥。
c. 装药与钻孔顺序 必 必须是自上而下进行。
d.装药与钻孔应隔开一排孔, 共 共距离不少于 2.5 米。
e.装药与钻孔人员必须分区 负 负责,且相对固定。但不得上下垂直作业。
(16)爆 破 破器材的加工应在洞外加工房内进行,加工房应设在距洞 口 口不少于 50 米的僻静地方。
(17)在隧道掘进较深 时 时,所有领取爆破器材必须由指定人员从库房内取出送到 撑 撑子面,装炮后剩余的爆破物品,必须及时退回库房存放 。
。
2.各类起爆方法的安全操作:
(1)导爆管是目 前 前用于隧道爆破作业较理想的爆破器材,具有抗静电、抗 杂 杂电、抗水、抗冲击、耐火和传爆长度等特点,适用于无 瓦 瓦斯隧道的爆破作业。
(2)使用导爆管起爆必须遵守 以 以下安全规定:
a.导爆管使用前应随时保持封口状态 , ,以防管内药粉受潮; b.导爆管的连接必须牢固,防 止 止拉脱,影响塌爆; c.导爆管必须有段别标志,否则 报 报废处理; d.装起爆药包时,应先把导爆管理顺,用 手 手扶着药包
后把药包轻轻送入孔内,防止导爆管拉脱和打 结 结; e.填炮时应妥善保护导爆管,防止炮棍、石子撞 击 击、砸扁或切断导爆管; f.网路连接时必须清除导爆 管 管上的泥污和水,并绑扎牢固,但不要拉紧,以防拉脱;
g.网路连接后还必须仔细检查有无错连漏现象,确保 连 连接准确无误。
(3)使用火花起爆必须遵循下列安全 规 规定:
a.导火索的长度应能确保点炮人起爆前安全撤 至 至安全地点,同时,导火索长度最短不得少于 1.2 米;
b.一人点炮时超过 5 根或多人点炮时,必须先点燃信 号 号索,信号索燃完时,无论点炮完毕与否,爆破工都必须 立 立即撤离工作面; c.火花起爆,每次每人负责点燃的 根 根数不准超过 5 根; d.爆破工必须随身携带手电筒, 并 并设置工作照明,严禁用明火照明点炮。
3.盲炮处理 (1)炮眼和深孔中的起爆药经点或通电后,雷管和炸药 全 全部未爆或只爆雷管而炸药未爆的现象,称职盲炮或瞎炮 。
。
(2)当发现盲炮时,必须由原爆破人员进行处理。
(3)对孔底剩药现象,采取用水冲洗和取出残药卷的方 法 法进行处理。
(4)对只爆雷管而炸药未爆的现象,采 取 取用木棍掏出炮泥,重新装起爆药包或聚能药包进行残爆 ; ;查出错连的炮孔网络,重新连线起爆在距盲炮不小于 0 . .3-0.5 米的地方钻平行装药起爆,用风水吹管吹洗 炮 炮孔。
4.爆破员的岗位责任制 (1)必须严格遵守 爆 爆炸物品管理的各项规章制度; (2)必须严格执行本 “ “安全技术操作规程”和各项目规章制度; (3)必须 严 严格按当天现场爆破实际需要的药量,领取爆破物品,剩 余 余部分必须当天退回仓库; (4)领出的爆炸物品必须 妥 妥善保管,不得乱堆、乱扔、乱放,不得转借或送人,如 发 发现应追究当事者责任,严肃处理; (5)服从安全监 炮 炮员的监督,如有特殊情况须提前放炮或拖后放炮,则应 先 先求得监炮员的同意后方可进行; (6)在装药、加工 起 起爆药包,点火爆破和处理盲沟时要催促无关人员撤离操 作 作现场。在操作过程中,要按受安全监炮员的监督检查; (7)装药和爆破前,必须检查现场警戒情况,待安全
监 炮 炮员发出点炮信号后,方可点火进行爆破作业。
5.爆 破 破员的安全操作规程 (1)严格执行本工种的岗位责任 制 制,检查作业面的安全情况,有不安全因素,要经处理后 才 才能上班作业。
(2)炮眼打好后,必须将炮眼内的泥 浆 浆、水、碎石等处理干净,以免装药时脱节。
(3)由 监 监炮员准备炸药和爆破材料,并将其运至作业地点。检查 炮 炮眼质量,加工起爆药包和炮眼装药,发出第一次警戒信 号 号,任何人不得进入警戒区。(信号可用哨子、敲钟、摇 铃 铃、红旗、红灯等)。
(4)装药时要用木棒将炸药轻 塞 塞,不得用力过猛和使用金属棒捣实(禁止使用过期和失 效 效的爆破材料)。发出第二次预备信号,非爆破人员全部 退 退出工作地点。
(5)放炮必须有专人指挥,起爆前要 待 待施工人员、过路行人、车辆全部进入安全地点后,发出 第 第三次点火信号准起爆。
(6)爆破完毕,确认药已响 完 完,发出第四次解除信号,爆破人员方可进入,检查是否 有 有盲炮和残药等。
(7)要仔细听清响炮个数,若有哑 炮 炮,要及时地进行处理,确认安全后方准进入作业。
6 . .安全员的岗位责任 (1)必须严格遵守爆炸物品管理 条 条例和各项规章制度。
(2)必须严格执行本“安全技 术 术操作规程”的各项规章制度。
(3)检查焊破工对岗 位 位责任制和安全操作规程的执行情况,发现问题及时解决 。
。
(4)负责审查新来工人、民工的证明,并传授和考 核 核新来工人、民工的基本安全生产知识。
(5)严格执 行 行放炮时间规定,放炮前做好安全检查,包括人员撤职离 、 、警戒区域布置、警戒牌的张挂,联络信号等各项有关规 定 定。
(6)必须对本工区使用爆炸物品,实行安全监督 , ,发现不安全因素及时采取措施,加以解决,对不听劝阻 的 的要及时报告工区领导和安保处理。
(7)要经常深入 现 现场,对爆破工的炮眼装药,制造起爆药包,现场爆破- 处 处理盲炮,残药等实行安全监督。
(8)有权制止,并 向 向安保部检举揭发违反爆炸物品管理规定行为的人和事, 在 在异常情况下应停止或延期爆破,发生爆破事故,除及时 抢 抢救外,要保护好现场,立即报告本单位领导,安保部和 当 当地公安机关处理。
7.监炮员的操作规程 (1)严 格 格执行本工种的岗位责任制,检查作业面的安全情况,发 现 现有不安全因素,提出处理意见。
(2)进入工作面前 必...
篇八:民爆库房管理要求
岛地铁 1 号线土建一标工程民爆物品临时存放点建设标准
中国中铁
中国中铁青岛地铁 1 号线土建一标项目总部 2016 年 5 月 17 日
1 民爆物品临时存放点建设标准
民爆物品临时存放点,炸药箱、雷管箱均采用符合公安部相关规定的专用防爆储存箱,外部结构采用防雨顶棚和格栅封闭围栏的形式,下部夯实并砌筑 20cm 防水挡坎,防止地面雨水侵入。
炸药箱尺寸(长*宽*高):0.6m×1.5m×1.5m,雷管箱尺寸:0.6m×1.1m×0.85m。箱体外部栅栏围护,立柱采用宽 5cm×5cm 厚 2mm方管,四周采用宽 2cm×2cm 厚 2mm 方管,方管间距为 10cm。围栏周边较储存箱外扩 50cm 设置(炸药箱库房尺寸:1.6m×2.5m×2.3m,雷管库房尺寸:1.6m×2.1m×2.3m)。围栏涂刷红白相间的警示色。上部采用彩钢板制作防雨顶棚,加压钢管,拉设缆风绳加固到位。
2
民爆物品存放点效果图(正面)
依据《爆破安全规程》(GB6722—2014),民爆物品临时存放点位置须满足与周边建筑物的安全距离要求,防爆储存箱存储的炸药、雷管及导爆索数量要满足标准要求,周边管线要与产权单位签订完善核准意见书。
3 存放点储存柜、围栏门实行“双人双锁”管理,周围配备足够的消防器材,现场设置充足的夜间照明。库房外侧设置视频摄像头,确保 24 小时监控到位,视频信息保存不少于 2 个月。
存放点须设置防火、禁用电话等警示标牌,并设置管理信息牌(内容包括:项目负责人信息、爆破三员信息、最大储存数量)。
爆破工点现场须制作涉爆人员信息公示牌,包含人员照片、工种类别、证书编号等基本信息,悬挂在作业工点进口位置,涉爆人员上岗须随身佩戴市爆破协会统一制发的上岗证。同时制作进洞人员一览牌,所有进洞人员实行登记管理。
涉爆人员信息公示牌( 参考)
)
进洞人员一览牌( 参考)
)
4
此外,各工区民爆物品临时存放点位置由公安机关、评审专家现场踏勘时确定,暂时不要自行确定位置修建,但防雨棚、围栏及标志牌等可先行制作。临时存放点建设。
完成后,要请专家签署确认意见。
篇九:民爆库房管理要求
爆物品库房值班员岗位责任制 一、 值班员必须保持高度的警惕性,勤巡查、防止坏人破坏,建立严格的领用、发放和人员出入库台帐登记制度。二、 必须严格遵守劳动纪律,值班工作时间不得擅自离岗、缺岗,认真做好交接班记录。
三、 非工作人员严禁进入库内,严禁携带非本质安全矿灯入内。
四、 搞好库区内卫生和防潮、防火、防盗工作,发现异常情况应及时向领导及当地公安机关报告,并采取行之有效的措施,确保库区安全。
五、 搞好库房周围的环境卫生,经常清除周边杂物。
爆破器材储存库房规定
布局合理、门窗安全; 防火防潮、防盗防爆; 设备完好、整洁齐备; 定量储存、分类保管; 堆放整齐、清洁卫生; 专人保管、帐物相符; 每日对帐、按月盘底; 变质产品、及时清理; 领退手续、执行不移;
严禁烟火、闲人免入。
民爆物品仓库安全制度 一、 民爆物品库房必须设置安全防范设施,并配有足够数量的消防器材、消防沙箱和消防水池,保证所配灭火器在有效期内。
二、 民爆物品库房内严禁安装照明线路和电器设备,值班发放室的照明白织灯不得超过 60 瓦。
三、 库房内严禁烟火,不准在库房内生火取暖、吸烟和携带火种(值班室经批准,必须有防范措施)。
四、 库房必须有二人 24 小时昼夜值班,严禁擅离职守,违者按白沙煤电安监[2006]158 号文件规定处罚,造成严重后果的依法追究法律责任。
五、 民爆物品库房围墙院内严禁放牧、检柴、扫墓、燃放鞭炮、烧纸钱和停放车辆、堆放杂物。
六、 严格人员出入登记制度和民爆物品领用、发放登记制度。
七、 库房内应保持通风良好,定时开窗通风,库区院内无杂物,道路畅通无阻。
民爆物品仓库管理制度 一、 民爆物品仓库是保管危险物品的重地,必须提高警惕,加强防范,防止不法分子的破坏。
二、 库区要达到人防、物防、技防、犬防的“四防”要求,按时检测避雷设施,保证其良好,库房必须严格实行双人双锁制。
三、 凡入库提货单位(人员),必须办理好手续方可入库,否则不准入库,无关人员严禁进入库内。
四、 发料、领料工作人员必须加强责任心,当面点清领发数量,做好出入登记台帐,双方必须在台帐和领料清单上签字认可,方可出库。
五、 入库人员必须登记,严禁携带烟火或易然品入库,严禁超储存存储。
六、 民爆物品严禁与其它物品混装堆放,严格按规定标准堆放,炸药、雷管必须分库储存,讲究库内卫生。
保管员岗位责任制 一、 严格遵守炸药物品储存管理规定,工作中要坚守岗位,个尽职守,不得饮酒,不得私自委托他人代班,不得在库区和库房内会客、留客。
二、 严禁在库区和库房内吸烟或动力明火。
三、 收存和发放民用爆炸物品必须当时登记入帐,做到帐目清楚,帐物相符,对违反规定将用爆炸物品出入库的,有权拒绝发放和存入。
四、 定期清点库存民用爆炸物品,发现丢失、被盗要立即报告单位领导和当地公安机关,并积极协助查找。
五、 严禁混存性质相抵触的民用爆炸物品,严禁将其它危险物品存放在库房内。
六、 经常检查库内温度、湿度及通风状况和库区内外的安全设施,发现不安全因素要立即报告并及时采取措施加以消除,严防民用爆炸物品被盗和爆炸事故的发生。
民用爆炸物品发放制度 一、 严格按照手续齐全、符合规定的发料单发料,品种、数量不得任意更改,杜绝无单或手续不全发料。
二、 严禁非保管人员发料和非爆炸作业人员进库领料。
三、 发料要坚持按先入库存放的先发放的原则发放雷管、炸药,以防损坏、变质造成损失。
四、 雷管、炸药必须分别存放,分别发放,严禁混合领用和装运。
五、 雷管、炸药发放时必须坚持信息系统管理和手工台帐登记制度。
六、 严禁在库房内拆箱发放雷管、炸药。
七、 遇雷电暴雨等恶劣天气应停止雷管、炸药的发放。
八、 保管人员应做到入库的雷管、炸药要及时登记,每日队帐,按月盘底,确保帐、物相符。
九、 保管人员对入库报废的雷管、炸药要及时清楚,单独存放,并如数报有关部门实施统一销毁处理。
安全员岗位责任制
一、 对本单位爆炸物品的储存、购销、运输和使用实施监督检查;对违反爆炸物品安全管理规定和安全技术操作规程的要及时指出,予以纠正。
二、 发现事故隐患,必须立即报告单位领导和当地公安机关,并督促有关人员采取有效措施及时整改。
三、 会同爆破作业人员共同核定当天(或当班)爆炸物品使用量,对使用剩余的爆炸物品要及时清理退库,做到不多领,不少退。
四、 监督爆破作业人员按照安全技术操作规程进行爆破作业,并协助爆破现场负责人组织好安全警戒工作。
五、 监督保管员和押运员按规定保管、押运爆炸物品,对违反安全管理规定的行为予以纠正。
六、 本单位发生爆炸物品丢失、被盗被抢案件和爆炸事故,要及时报告当地公安机关,并积极协助调查。
涉爆从业单位法定代表岗位责任制 一、 涉爆从业单位的法定代表人是本单位运输、储存、使用民爆物品工作的第一责任人,承担民爆物品管理的制度建立、设施完善、监督检查、隐患整改的全部责任。
二、 必须认真贯彻执行《民用爆炸物品安全管理条例》和国家有关法律法规规定,自觉接受公安机关的监督检查。
三、 经常组织开展法制宣传教育和安全知识教育活动,不断提高员工的法律意识和安全意识,严格遵守各项规章制度。
四、 监督检查涉爆从业人员的日常工作行为,对违规违章作业人员要及时给予纠正,对屡教不改的要予以辞退。
五、 对涉爆从业人员要时刻掌握其思想动态,发现有违法乱纪苗头的,要及时予以调整或调换工作岗位。
六、 经常组织开展安全大检查,及时发现和整改各种事故隐患,对重大隐患和发生民爆物品丢失、被盗(事)件及爆炸事故,要立即报告当地公安机关,并积极协助和配合公安机关开展调查。
民用爆炸物品领、退制度 一、 民用爆炸物品(雷管、炸药)必须由坚有爆破作业许可证的专职爆破员凭民用爆炸物品使用计划单领取,并分开装在不同的专用箱内。
二、 认真填写领用单据和登记台帐,做到帐、物相符不出差错。
三、 严禁穿着化纤衣服入库领用、发放民用爆炸物品,入库前必须关闭手机。
四、 爆破员本班领取的民用爆炸物品,必须本班使用,未使用完的不得移交下班或自己存放,必须带出地面,退回民用爆炸物品仓库,仓库保管员要及时当面清点退回数量,并登记入帐。
五、 严禁将未使用完的民用爆炸物品私藏和非法持有、携带,经查出将追究法律责任。
六、 回收的报废民用爆炸物品必须妥善保管,分开存放,不得混放和乱丢。
突发事件报警流程图
拉 拉 响 报 警 器
矿保卫部电话:
矿调度室
公司保卫部
电话:
电话:
:
应急救援
派出所 领导小组
报警电话: