低压成套工艺标准5篇低压成套工艺标准 GB 7251.1-1997前言 本标准等同采用国际电工委员会IEC 439-1:1992《低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验下面是小编为大家整理的低压成套工艺标准5篇,供大家参考。
篇一:低压成套工艺标准
7251. 1- 1997前言
本标准等同采用国际电工委员会IEC
439-1:1992《 低压成套开关设备和控制设备 第一部分 型式试验和部分型式试验成套设备》 及其修订 1(1995年)、 修订 2(1996年)编制的 在技术内容 仁 和编写规则上均与该国际电工标准等同
这样, 通过使我国《 低压成套开关设备和控制设备》 标准与 国际一致, 使之尽快适应国际贸易、 技术和经验交流以及采用国际标准的需要。
GB
7251在《 低压成套开关设备和控制设备》 总标题下, 包括以下几个部分:
第一部分(即GB
7251. 1) :型式试验和部分型式试验成套设备
第二部分(即GB
7251.2) :对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
第 三 部 分 (即GB
72 51 .
3):对 非 专 业 人 员 可 进 入 场 地 的 低 压 成 套 开 关 设 备 和 控 制 设 备 一 配 电 板的特殊要求本标准从实施之日 起, 代替GB
7251- 87((低压成套开关设备》本标准的附录A , 附录B、 附录F 和附录G 都是标准的附录。本标准的附录C、 附录D、 附录E 和附录H 都是提示的附录本标准由中华人民共和国机械工业部提出。本标准由机械工业部天津电气传动设计研究所归口。本标准起草单位:机械工业部天津电气传动设计研究所。本标准主要起草人:董葆生、 王春娟、 罗重、 周仁发、 陈刚
GB
7251 1一1997IEC 前言
1) 国际电工委员会( (IEC)关于技术问题的正式决定或协议是由技术委员会起草的, 它代表了对该问题特别感兴趣的所有国家委员会, 上述IEC 的决定或协议尽可能表达了国际上对该有关问题的一致意见
2)
IEC 的 决定或协议以推荐标准的形式供国际上使用, 在此意义上, 各国家委员会是能够接受的。
3) 为了促进国际上的统一, 国际电工委员会的愿望是所有国家委员会应在本国条件允许的情况下采用IEC 推荐标准作为他们的国家标准。
IEC 推荐标准和相关的国家标准之间的任何分歧, 应在其国家标准中尽可能地说明清楚。
4) 宣布一项产品符合IEC 某一推荐标准时, IEC 不设立任何程序对此认可, 并且不负任何责任。
国际标准IEC
439-1是由第17技术委员会(开关设备和控制设备)中的第17D 分技术委员会(低压成套开关设备和控制设备)负责制定的。
此第三版取代1985年的第二版。它包含了 对第二版的修订以 及1986年12月的勘误表, 1991年4月的修正案和以下文件:国际标准草案表决报告17D(中办)4517D( 中办)4617D(中办)50,50A17D(中办)5117D(中办)5217D(中办)54上表所列的表决报告提供了有关批准此标准的表决过程的详细资料。附录A 、 附录B, 附录F 和附录G 是本标准的一部分。附录C,附录D、 附录E 和附录H 则仅供参考。
中华 人 民 共 和 国 国 家 标 准低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式
试验成套设备
GB
7251.
1一1997idt
IEC
439-1:1992代替 GB
7251- 87Low-voltage
switchgear
and
controlgear
assembliesPart
1
:Type-tested
and
partially
type-tested
assemblies1总则1.1 范围与目的
本标准适用于在额定电压为交流不超过 1
000
V ,频率不超过 1
000
Hz,额定电压为直流不超过1
500
V 的低压成套开关设备和控制设备, 包括型式试验的成套设备(TTA)和部分型式试验的成套设备(PTTA) o
本标准也适用于频率更高的装有控制及功率器件的成套设备。在这种情况下应采用相应的附加要求。
本标准适用于带外壳或不带外壳的固定式或移动式成套设备。
注: 对于某些专门类型的成套设备的特殊要求, 在相关的国家标准中给出。
本标准适用于在使用中与发电、 输电、 配电和电能转换的设备以及控制电能消耗的设备配套使用的成套设备。
本标准同时适用于那些为特殊使用条件而设计的成套设备, 如船舶、 机车车辆、 机床、 起重机械使用的成套设备或在易爆环境中使用的成套设备及民用即非专业人员使用的设备等, 只要它们符合有关的规定要求。
本标准不适用于单独的元器件及自 成一体的组件, 诸如电机起动器、 刀熔开关、 电 子设备等, 以上设备应符合它们各自的相关标准。
本标准的目 的是为低压成套开关设备和控制设备规定定义, 并阐明其使用条件、 结构要求、 技术性能和试验。1. 2引用标准
下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。
所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB
156- 93 标准电压(neq
IEC
38:1983)
GB
311.
1- 1997 高压输变电 设备的绝缘配合(neq
IEC
71-1:1993)
GB/T
2900. 8- 1995电工术语绝缘子(eqv
IEC
50(471) :1984)
GB
4205- 84控制电气设备的操作件标准运动方向(eqv
IEC
447:1974)
GB
4208- 93 外壳防护等级(IP 代码)(eqv
IEC
529:1989)
GB
5094- 85 电气技术中的项目 代号(eqv
IEC
750:1983)国家技术监督局 1997一 12一 30批准1998一 10一 01实施
GB
7251. 1一 1997GB
7678- 87 半导体自 换相变流器(eqv
IEC
146-2:1977)GB
7947- 87 绝缘导体和裸导体的颜色标志(neq
IEC
446:1973)GB
13539- 92 低压熔断器(neq
IEC
269:1986)GB/T
14048. 1- 93低压开关设备和控制设备GB
14048.3- 93 低压开关设备和控制设备
(eqv
IEC
947-3:1990)GB
14048.4- 93低压开关设备和控制设备总则(eqv
IEC
947-1:1988)低压开关、 隔离器、 隔离开关及熔断器组合电器低压机电式接触器和电动机起动器(eqv
IEC
947-
4 :1990)IEC
50(441):1984 国际电 工词汇(IEV)第441章:开关设备、 控制设备和熔断器IEC
50(604):1987 国际电 工词汇(IEV)第604章:发电、 输电 及配电— 运行IEC
71-1:1976 绝缘配合 第1部分:名词术语、 定义、 原则及规则IEC
73:1991 指示器和操作装置的颜色编码及其补充意义IEC
99-1:1991 避雷器 第1部分:用于交流系统的阀式避雷器IEC
112:1979 固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐起痕指数的测定方法IEC
227-3:1993 额定电 压450/750
V 以内(包括450/750)的聚氯乙 烯绝缘电缆 第3部分:用于
固定接线的无护套电缆IEC
227-4:1992 额定电压450/750
V 以内(包括450/750)的聚氯乙 烯绝缘电 缆 第3部分:用于
固定接线的有护套电缆IEC
245-3:1994 额定电压450/750
V 以内(包括450/750)的橡胶绝缘电缆 第3部分:耐热硅绝
缘电缆IEC
245-4:1994 额定电压450/750
V 以内(包括450/750)的橡胶绝缘电缆 第4部分:软线和软
电缆IEC
364-3:1977 建筑物的电 气装置 第3部分:一般性能的估计IEC
364-4-41:1992 建筑物的电 气装置 第4部分:保障安全的保护 第41章:电击防护IEC
364-4-481:1993 建筑物的电气装置 第4部分:保障安全的保护 第481章:关于外部影响
的电 击防护措施的选择(在草拟中)IEC
364-5-54:1980 建筑物的电气装置 第5部分:电气设备的选择与安装 第54章:接地装置
和保护线IEC
417:1973 设备用的图形符号 单页资料的汇编、 一览表和索引IEC
445:1988 以字母一 数字区 别电器接线点以及统一接线点标号规律的一般规定IEC
502:1994 额定电压1
kV 到3o
kV 的挤压固态介质绝缘电力电 缆IEC
664-1:1992 低压系统内 设备的绝缘配合 第1部分:基本原理要求和试验IEC
890:1987用于低压开关设备和控制设备部分型式试验的成套设备( (PTTA )的一种温升外推
法2定义
本标准采用下列定义。
注: 本章中的某些定义是从IEC
50(IEV )或其他 IEC 出版物中引用的, 或原样引用或经过修改一般定义2}1}1 低压 成 套 开 关设 备 和 控 制 设 备(以 下 简 称 为 “成 套 设 备 ”) lo w-voltage
switchgea r
and
co ntrol-
gear
assembly
(ASSEMBLY )
由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制 测量、 信号、 保护、 调节等设备, 由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接, 用结构部件完整地组装在一起的一种组合体(见2. 4),2. 1
GB
7251 1一 1997
注
1 在本标准中, 简称的“成套设备”意指低压成套开关设备和控制设备。
2 成套设备中的元件可以是机电的或电子的。
3由于多种原因, 例如运输或生产方面的原因, 成套设备的某些工序可以在制造厂以外的地方进行2.1.1.1 型式试 验的 低压 成套开关设备和 控制设备(TTA)
controlgear
assem bly
(TTA)
符合一种确认的型号或系列的低压成套开关设备和控制设备, 它与已通过验证认为符合本标准的定型成套设备相比, 不存在可能会影响性能的差异。
注
1 在本标准中, 用‘"TTA”来表示通过型式试验的低压成套开关设备和控制设备。
2 由于多种原因, 例如运输或生产上的原因, 成套设备的某些工序可以在制造厂以外的地方完成. 只要这些成套设
备是按照制造厂的规定完成的, 而这些规定确实保证已定型的类型或系列成套设备符合本标准, 其中包括出厂
试验, 这样的成套设备可视为通过型式试验的成套设备.2.1.1.2 部分型式试验的低压成套开关设备和控制设备
switchgear
and
controlgear
assembly(PTTA)
一 种低压成套开关设备和控制设备, 它既包含通过型式试验的设备, 也包括未经型式试验的设备,而后者是从符合有关试验的通过型式试验的设备派生(例如通过计算) 出来的(见表7).
注 在本标准中, 用PTTA 来表示通过部分型式试验的低压成套开关设备和控制设备2.1. 2 主电路(成套设备的)main
circuit
(of
an
ASSEMBLY )
在成套设备中, 一条用来传输电能的电 路上的 所有导电 部件。[IEV
441-13-0212.1.3 辅助电路(成套设备的)auxiliary
circuit
(of
an
ASSEMBLY )
在成套设备中, (除主电路以外的)用于控制、 测量、 信号、 调节、 处理数据等电路上的所有导电部件。〔 修改过的IEV
441-13-031
注: 成套设备的辅助电路包括开关电器的控制电路与辅助电路。2. 1.4母线 busbar
一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体。
注: 母线这个术语与导体的几何形状、 尺寸、 截面积无关2. 1.4.1主母线main
busbar
连接一条或几条配电母线和(或)进线和出线单元的母线2. 1-4.2 配电母线 distribution
busbar
柜架单元内的一条母线, 它连接在主母线上, 并由它向出线单元供电。2. 1. 5功能单元functional
unit
它是成套设备的一个部分, 由完成同一功能的所有电气设备和机械部件组成。
注 虽然连接在功能单元上, 但位于隔室或封闭的防护空间外部的导体(例如连接公共隔室的辅助电缆)不视为功
能单元的一部分。2.1.6 进线单元 incoming
unit
通过它把电能馈送到“成套设备”中去的一种功能单元。2.1.7 出线单元 outgoing
unit
通过它把电能输送给一个或多个出线电路的一种功能单元。2.1.8 功能组 functional
group
为完成某些运行功能而在电气上相互连接的几个功能单元的组合。2. 1.9 试验状态 test
situation
成套设备或其部件在其主电 路已断开(但不需形成隔离) , 而与其相关的辅助电 路己 接通, 并允许对其内部的器件进行操作试验时的一种状态。
type-tested
low-voltage
switchgear
andpartially
typ e-tested
low-voltage
GB
7251. 1一 19972.1. 10分离状态 disconnected
situation
相关的主电路和连带的辅助电路被分离(隔离)的成套设备或其一部分的一种位置。2.1.11连接状态 connected
situation
相关的主电路和连带的辅助电路为其正常功能连接好的成套设备或其一部分的一种位置。2.2成套设备结构单元2. 2.1 柜架单元(见图C4)
section
成套设备中两个相邻的垂直分界面之间的结构部件。2-2.2 框架单元 sub-section
柜架单元内的两个相邻的水平分界面之间的结构部件。2.2.3 隔室 compartment
除非进行内部接线、 调整或通风时才需打开外, 通常总是封闭着的一种柜架单元或框架单元。2.2.4 带挡板的柜架单元或框架单元 barriered
section
or
sub-section
为防止拆装元件时直接接触邻近设备而设计和配备的一种带挡板的柜架单元或框架单元。2.2.5 运输单元 transport
unit
不必进行拆卸即可适合于运输的完整的成套设备或其中一部分。2.2.6 固定式部件(见图C9)
fixed
part
由 组装在公共支架上并在其上配线的元件组成, 而且它是设计成固定安装的(见7.6.3).2.2.7 可移式部件 rem ovable
part
即使在与其连接的电路可能带电的情况下, 也可从成套设备中完整地取出和放回的一种部件。2.2.8 抽出 式部件(见图C10)
withdrawable
part
可以从连接位置移动到分离位置和试验位置同时应保持与成套设备的机械连接的可移式部件
注: 此隔离距离可以仅与主电路有关, 或与主电路及辅助电路都有关(见2.2. 11) , 亦见表72.2.9 连接位置 connected
position
可移式部件或抽出式部件为保证其正常的设计功...
篇二:低压成套工艺标准
人民共和国国家标准低压成套开关设备和控制设备第 10 部分:规定成套设备的指南Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 10 :Guidance to specifying assemblies(IEC / TR 61439-0 :
2013 , IDT)GB / T 7251 . 10-2014 / IEC / TR 61439-0 :
2013发布日期:
2014 年 12 月 22 日
实施日期:
2015 年 6 月 1 日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布前
言
GB 7251 《低压成套开关设备和控制设备》计划发布如下部分:
—— 第 1 部分:总则;
—— 第 2 部分:成套电力开关和控制设备;
—— 第 3 部分:由一般人员操作的配电板 (DBO) ;
—— 第 4 部分:对建筑工地用成套设备 (ACS) 的特殊要求;
—— 第 5 部分:公用电网电力配电成套设备;
—— 第 6 部分:母线干线系统 ( 母线槽 ) ;
—— 第 7 部分:特定应用的成套设备 —— 如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站;
—— 第 10 部分:规定成套设备的指南;
……
本部分为 GB 7251 的第 10 部分。
本部分按照 GB / T 1 . 1-2009 给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用 IEC / TR 61439-0 :
2013 《低压成套开关设备和控制设备
第 10 部分:规定成套设备的指南》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
——GB / T 4026 人机界面标志标识的基本和安全规则
设备端子和导体终端的标识 (GB / T 4026-2010 , IEC 60445 :
2006 , IDT)
——GB 4208 外壳防护等级 (IP 代码 )(GB 4208-2008 , IEC 60529 :
2001 , IDT)
——GB 16895 . 21 低压电气装置
第 4-41 部分:安全防护
电击防护 (GB 16895 . 21-2011 , IEC 60364-4-41 :
2005 , IDT)
——GB / T 16895 . 23 低压电气装置
第 6 部分:检验 (GB / T 16895 . 23-2012 , IEC 60364-6 :
2006 , IDT)
——GB / T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 (IK 代码 )(GB / T 20138-2006 , IEC 62262 :
2002 , IDT)
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会 (SAC / TC 266) 归口。
本部分起草单位:天津电气传动设计研究所有限公司、天津天传电控配电有限公司、国家电控配电设备质量监督检验中心、湖北省电力公司电力科学研究院、中国质量认证中心、成都科星电力电器有限公司、大全集团有限公司、北京合纵科技股份有限公司、厦门ABB 低压电器设备有限公司、川开电气股份有限公司、甘肃电器科学研究院、有能集团有限公司、上海柘中电气股份有限公司、余姚市电力设备修造厂、广西柳电电气股份有限公司。
本部分主要起草人:崔静、刘洁、王阳、韩东明、陈昕、陈剑、张春香、李家源、魏光国、裴军、韩国良、窦娟娟、夏锦辉、李平、姚久明、祝延辉、刘林江、周志勇。引
言
本部分中,用户作为规定或选择成套设备特性的参与者。用户同样也是使用和操作成套设备的参与者,或由其他人代他们执行。本部分旨在为用户提供规范指南以达到成套设备的预期设计。贯穿本部分中的术语 “ 成套设备 ” 指低压成套开关设备和控制设备。术语 “ 制造商 ” 除特殊说明外都指成套设备制造商。
GB 7251( 所有部分 ) 旨在更好地协调适用于成套设备的所有的总则和要求。系列标准进一步追求达到成套设备要求的一致性、成套设备验证的一致性并避免用其他标准进行验证。
对于各类成套设备的所有这些可以作为通用的,结合广泛应用的特定问题的要求,已被收录在 GB 7251 的总则中,例如温升、介电性能。各类成套设备确定其所有要求和相应验证方法只需两个主要标准:
a) GB 7251 第 1 部分基础标准的总则。
b) 特定成套设备标准,在下文中称作相关成套设备标准。
GB 7251( 所有部分 ) 包含了成套设备广泛的多种应用,某些根据其特殊应用具有特定的需求。为了清晰地定义这些特定的需求,相关的特殊应用类型的成套设备标准已经 ( 或正在 ) 发布。每个关于 GB 7251 . 1 的相关成套设备标准都不同程度规范了成套设备在其规定应用范围内所要求的特性和性能。每个相关成套设备标准包含附录 “ 成套设备制造商与用户之间的协议 ” 模板,以方便规范成套设备。这些均在本部分中再现并解释。
“ 成套设备标准 ” 参考 GB 7251 系列的相关部分 ( 如第 2 部分、第 3 部分等 ) 。1
对于成套设备中使用元件, “ 产品标准 ” 参考国家标准的相关部分或几部分 ( 如断路器参考 GB 14048 . 2) 。1 范
围
在低压成套开关设备和控制设备 GB 7251( 所有部分 ) 中,含有由用户规定的系统和应用细节,以使制造商制造出满足用户需求和期望的成套设备。
GB 7251 的本部分从用户的角度指出,在规定成套设备时宜定义的功能和特性,包括:
· GB 7251( 所有部分 ) 中成套设备特性和选项的解释;
· 如何使用实用的方法选择适当的选项和定义特性以满足特定应用需求的指南;
· 协助说明成套设备。
本部分中提及的成套设备接口特性及其遵循的要求,是假设成套设备已依据 GB 7251 的相关部分设计、制造和验证。2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件。
GB 7251 . 1-2013 低压成套开关设备和控制设备
第 1 部分:总则 (IEC 61439-1 :
2011 , IDT)
IEC 60364-4-41 低压电气装置
第 4-41 部分:安全防护
电击防护 (Low-voltage electrical installations-Part 4-41 :
Protection for safety-Protection against electric shock)
IEC 60364-6 低压电气装置
第 6 部分:检验 (Low-voltage electrical installations-Part 6 :
Veri-fication)
IEC 60445 人机界面标志标识的基本和安全规则
设备端子和导体终端的标识 (Basic and safety principles for man-machineinterface , marking and identification-Identification of equipment terminals , conductor terminations and conductors)
IEC 60529 外壳防护等级 (IP 代码 )[Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)]
IEC 62262 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 (IK 代码 )[Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment againstexternal mechanical impacts(IK code)]
CISPR 11 工业、科技和医疗射频装置
电磁骚扰特性
极限值和测量方法 (Industrial , scientific and medical equipment-Radio-frequencydisturbance characteristics-Limits and methods of meas-urement)3 术语和定义
相关成套设备标准 ( 例如 GB 7251 . 12) 界定的术语和定义适用于本文件。4 GB 7251( 所有部分 ) 中的成套设备应用4 . 1 一般要求
依据 GB 7251 的相关成套设备标准制造的成套设备,适用于安装在多数工作环境中。成套设备的很多特性在标准中都有完整定义,并且不需要用户更多考虑。在一些情况下,在标准中规定了缺省条件以及其他指定的可替代的选项,用户可从选项中选择以满足应用。对于其他特性,可要求用户在标准选项表中选择。
在特殊和极其严酷的条件下,用户宜在他们的规范中指明。这些严酷的条件包括:强紫外线辐射应用,强粉尘污染物,更严峻的短路条件,特殊故障保护,对火灾、爆炸、燃烧等危险的特殊防护。
在一些情况下,用户可能希望征求专家的意见以正确表明他们的要求,例如关于系统谐波。
附录 C 提供了一个规范模板,用户在按照成套设备相关标准为成套设备定义接口特性和应用要求时宜完成此模板。随后的章中会给出每个接口特性的解释。4 . 2 成套设备设计和验证
成套设备用于具有确定性能的电气设备内。为适用于特定用途,成套设备可用一套规定的应用准则进行设计和验证,或通常是为使其能用于普遍应用范围而满足典型应用准则进行设计和验证。
成套设备的特定用户应用的配置通常需要四个主要步骤:
a) 定义或选择使用条件和接口特性。用户宜规定这些特性;
b) 制造商设计的成套设备满足应用的布置、特性和功能的特殊要求。设计通常基于之前发布的标准成套设备布置、特性和功能;2
c) 对于未经验证的成套设备或成套设备部件的设计,由制造商进行设计验证;
d) 例行检验由制造商在每台成套设备上进行。
更多关于制造商进行的设计验证和例行检验的信息请参考第 14 章。4 . 3 使用条件和接口特性
成套设备的特性宜适合其所连电路的额定数据和安装条件。
无用户规范时,制造商文件中提供的信息可以取代制造商与用户间的协议。
用户将为指定的成套设备应用提供电气单线图或其他等效图,来定义进线和出线电路的布置、负载、外接导体和所选的接口特性。4 . 4 设计
若用户为特定应用指定了布置、特性或功能,则由制造商对成套设备的设计负责,并保证其符合 GB 7251 系列相关成套设备标准。根据用户提供的信息,制造商将获取其他成套设备特性以提供满足用户提出的应用要求的成套设备。5 电气系统5 . 1 一般要求
电气系统决定了成套设备能够安全工作宜具备的特性 ( 能力 ) 。成套设备的特性宜能够一直至少满足应用,并且必要时可以超出 GB7251 系列标准的选项细节中提供的内容。
用户宜为成套设备提供一份电气单线图和/或其他定义其要求的必备信息,在下面 5 . 2 ~ 5 . 6 中详述。5 . 2 接地系统
低压电网接地的方法,何时接地、如何接地、接地点,依据应用不同而有所不同。对于一个特定的电网,接地系统的使用可以由当地规定、供电局、传统要求或一个系统相比其他系统的优势来规定。
接地系统的标准配置为 TT 、 TN-C 、 TN-C-S 、 IT 、 TN-S 。特定系统要求和/或允许不同解决方案。例如,维护时的电源隔离。
· 在 TN-C 系统中, PEN 导体不允许隔离或切换;但
· 在 TN-S 系统和 TN-C-S 系统中,中性导体可以或不可以被隔离或切换 ( 见 IEC 60364-5-53 :
2001 中 536 . 1 . 2) 。
辅助电路的设计宜考虑电源接地系统以保证接地故障不会导致非故意的操作。
因此用户规定接地系统是非常必要的。5 . 3 标称电压
电气系统的标称电压决定了成套设备的许多特性。
用户宜规定系统的标称电压。
提供标称电压时,制造商将确定其他额定电压的适合值,包括:
· 额定工作电压 U e ( 成套设备中一条电路的 )
这是一条电路或一组电路中所有器件可执行规定功能的电压值。例如,按给定次数切换特定负载。在任何情况下成套设备一条主电路的额定工作电压将至少等于成套设备额定电压。
· 额定绝缘电压 U i
如同 U e ,额定绝缘电压也用于成套设备的一条电路或一组电路中。它是绝缘的长期电压耐受能力且永远不小于额定工作电压。通常绝缘电压等于工作电压就足够了,但特殊严酷条件下的应用,采用更高的绝缘电压则更合适。5 . 4 瞬态过电压
所有电网会经受由切换开关、雷电等所导致的偶尔的瞬态过电压。通常在低压电网中,过电压幅度随供电电源距离的增大而减少。因此有可能根据他们所处电网位置使成套设备适应不同等级过电压。
各种等级的过电压类别以罗马数字系列来定义。
过电压类别选项为:
· 类别Ⅰ:特殊保护水平 ( 设备内部,一般不适用于成套设备 )
· 类别Ⅱ:负载水平 ( 器件、设备,一般不适用于成套设备 )
· 类别Ⅲ:配电电路水平 ( 典型工业应用 )
示例:
作为固定电气装置一部分的设备和期望高有效性的其他设备,例如配电板、电机控制中心。
· 类别Ⅳ:电源进线点水平 ( 进线端 )
示例:
在主配电板上游电气装置的起端附近或里面使用的设备,例如电表、主过电流保护器件。
制造商将根据电气系统单线图确定可能的过电压类别。异常过电压条件应用场合,用户宜为其应用规定要求的过电压类别选项。
根据过电压类别、标称电压和电源系统类型,制造商将为额定冲击耐受电压 (U imp ) 确定适合的值。此关系在图 1 中说明。3
图 1 要求的额定冲击耐受电压
额定冲击耐受电压 U imp 是成套设备瞬态过电压耐受能力的一个量度。在正常电网中,它将等于或高于该电路设计连接的系统中出现的瞬态过电压。5 . 5 瞬态异常电压、暂时过电压
成套设备将能耐受:
· 瞬态过电压:几个毫秒或更短的短时过电压,可以是振荡或非振荡的,通常有较快的衰减;和
· 暂时过电压:相对较长时间 ( 数秒 ) 的工频过电压。
额定冲击耐受电压 (U imp ) 定义了耐受的瞬态过电压,范围从 0 . 33kV ~ 12kV 。
额定绝缘电压 (U i ) 定义了暂时过电压耐受水平。
如果要预测瞬态异常电压或暂时过电压,则用户宜规定需满足的条件。异常条件应用场合,为确保提供合适的成套设备,将它们指明是很重要的。
( 提供指南,例如 IEC 61643-12 的瞬态过电压。
)5 . 6 额定频率 f n (Hz)
成套设备被设计工作在特定 ( 额定 ) 频率或者在一定频率范围内或直流。将成套设备的一条电路连接到频率超出预期范围的电源会导致设备无法正常工作、改变分断能力,在电流更高的情况下,载流能力可能会受影响。标...
篇三:低压成套工艺标准
建 No.11 Vo1.6fSerialNo.71、2015 IEC 61439低压成 套开关设备和 控制设备 系列标准解读 刘 洁 , 王 阳 . 张 磊 (天津电气科学研 究院有限公司,天津 300399) 摘 要 :介绍了新版 IEC 61439低压成套开关设备和控制设备系列标准的整体 架构 ,分析该系列每 一部分标 准的主要 内容 。以及 与 IEC 60439系列标准 的主 要差 异,以便国内低压成套设备制造商和用户尽早了解 IEC标准的发展方向和趋势, 有利于产品的设计、制造和验证 。
关键词 :低压成套开关设备和控制设备;IEC 61439;IEC 60439;差异对比 中图分 类号 :TM 564 文献标 志码 :A 文章编号 :1674—8417(2015)11-0032-05 0 引 言 低压成套开关设 备和控 制设备是 由一个或 多个低压开关器件和与之相关 的控制 、测量 、信 号 、保护 、调节等设备 ,以及所有 内部 的电气和机 械的连接及结构部件构成 的组合体 。它是在低 压供电系统 中完成 电能转化 、控制、分配和保护 的成套装置 ,大到输配 电设备 中变电站用成套装 置 ,小到家庭用的配电板、配电箱。
多年来 ,GB 7251系列作为低压成套产品强 制性认证的国家标 准,对低压成套产品的设计 、 制造 、试 验 和 认 证 都 提 供 了 依 据。老 版 的 GB 7251系列国家标 准由 5个部分构成 ,等同国 际标准 IEC 60439系列,即技术 内容和文本结构 一致 。
随着低压成套产 品制造水平和产 品性能 的 提高,从产 品特性 、质量 、安 全等方面考虑 ,标 准 也在修订和完善。自2009年开始 ,IEC低压成套 开关设备和控制设备分技 术委员会便 开始陆续 ·标准解读 · 刘 洁 (1982一 ),女 , 工程师 。从事低压成套 开关设 备和控制 设备 标准化方面的工作。
发布新版 IEC 61439低压成套开关设备和控制设 备系列标准。到 目前为止 ,新版 IEC 61439系列 标准共包 括八个部分 ,其中第 0部分 、第 7部分 为新增加的标准 ,除此之外 ,IEC 61439标准的整 体架构相 比 IEC 60439也进行 了调整。
l IEC/TR 61439—0:2013 IEC/TR 61439-0:2013《低压成套 开关设备 和控制设备 第0部分:规定成套设备的指南》是 新版 IEC 61439系列标准以技术报告的形式新增 加的部分 。
1.1 制定背景 新版 IEC 61439系列标准中特别提出了初始 制造商 、成套设备制造商和用户的概念 。用户是 规定、购买、使用 、操作成套设备的参 与者 ,考虑 到用户在整个成套设备设计 、制造 、使 用和维护 等各阶段的重要作用 ,新增 了第 0部分指南。本 部分的目的是从用户的角度出发,指导用户应如 何规定系统和应用 细节 ,以使成套设备制造商制 王 阳I 1975一 ),男 ,高级 工程师 ,从事低 压成套开关设备和控制设备标 准化方面 的工作。
张 磊 (1984一 ),女 。工程师 。从事低压成套开关设备和控制设备标准化 方面 的工作。
·32·
·标准解读 · 造 出满足用户需求和期望的成套设备。
1.2 主要内容 第 0部分内容包括了 IEC 61439系列中成套 设备的特性和选项的解 释;指导用户如何使用 实 用的方法适当地选择和定义成套设备特性 ,以满 足其特定应用需求。
新增第 0部分后 ,增加 了 IEC 61439系列标 准的可读性 ,特别是附录 C给出的成套设备制造 商与用户之间协议项 目的表格 ,汇总了符合本 系 列标准的成套设备制造商与用户 间需要协议 的 各项 内容 ,同时逐项给 出缺省约定和标准 中的选 项 ,无论对制造商还是用户来说 ,都更容易理解。
2 IEC 61439-1:2011 2.1 主 要 内容 IEC 61439.1:201 1《低压成套开关设备和控 制设备 第 1部分:总则》规定了成套设备的定义、 使用条件 、结构要求 、性能要求和验证要求 。
2.2 差异对比 2.2.1 标准 类型 的 变化 IEC 61439—1:201 1取消 了 IEC 60439—1:1999 本身既是产品标准又是总则标准的双重功用 ,仅 是单纯的总则标准 ,汇集了 IEC 61439系列 国际 标准包含的各类成套设备的通用要求和试验方 法 ,例 如介 电性能 、温升性能 、短路耐受强度等。
IEC 61439.1:2011是低压成套设备 的基础标准 ,
不能单 独用来规定一种 成套设备 ,但 IEC 61439 系列的其他产品标准都要结合它来使用。
2.2.2 验 证 方式 的 变化 IEC 61439.1:2011另一重要 变化是取 消 了 IEC 60439.1:1998中型式试验和部分型式试验的 区别 ,首次提出了设计验证和例行检验的概念 。
设计验证是 指在成套设备 的样机或部件上 进行验证 ,目的是验证成套设备的设计是否符合 成套设备标准 的要求。设计验证 的方法包括验 证试验 、验证 比较和验证评估 。
(1)验证试验是通过试验的方式进行验证 , 也就是 IEC 60439—1:1999中的型式试验。
(2)验证 比较是通过 与已 由试验验证 的基 准设计 比较的方式进行验证。
(3)验证评估是对严格 按设计准则或计 算 的成套设备进行验证。
当同一验证有三种方法 (等效 )时 ,由初始制 造商来选择验证 方法 。在标准的附录 D中给出 了设计验证清单 ,清晰列 出了每条需要验证 的性 能可选择的验证方式及其对应的标 准条款 ,方便 了制造商 的使用。
例行检验 用来检查材料和工艺 的缺 陷和确 认完工的成套设备功能 的 良好性 。对每一台成 套设备都要进行例行检验 ,并且成套设备制造商 应确定例行检验是在制造过程 中和/或制造后进 行 ,相当于 IEC 60439.1:1999中的出厂检验。
2.2.3 技 术要 求 的 变化 新版标准对成套设备 的要求分 为结 构要求 和性能要求。
(1)结构要求包括材料 和部件的强度 、外壳 防护等级 、电气 间隙和爬 电距离 、电击防护 、开关 器件和元件、内部 电路和连接、冷却 、外接导线端 子等 8个部分 。
(2)性能要求包 括介 电性 能、温升极 限、短 路保护 和 短 路 耐 受 强 度、电磁 兼 容 性 等 4个 部分。
标准分别从这几方面对成套设备提出要求 ,
相 比 IEC 60439—1:1999既有新增加的要求 ,也有 一些参数的改变。
2.2.4 对 IEC 61439系列其他 标 准的影 响 下文所述的 IEC 61439第 2部分至第 7部分 均按照 IEC 61439—1总则标准的结构和内容进行 编排 ,取消老版标准的型式试验、出厂检验 ,对所 涉及的结构要求 和性能要求 的验证均改为设计 验证 、例行检验 ,并在每部分标准的附录中给出 相应的验证特性列表及其所适用 的验证方式选 项。制造商通过查询对应产 品标准部分 的设计 验证清单 ,即可快速获取相应成套设备设计验证 的方法 ,选择最适合的验证方式。
3 IEC 61439-2:2Oll 3.1 主要 内容 IEC 61439—2:201 1《低压成套开关设备和控 制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》规 ·33·
圜
建 No.11 Vo1.6fSerialNo.71}2015 定了低压成套电力开关设备和控制设备 (PSC.成 套设备 )的特定要求 。
3.2 差异对比 IEC 61439—2:2011取代了 IEC 60439.1:1999 中产品标准的内容,在分散系数表 中增加 了电动 执行机构 、电动机的负载系数的相关 规定 ,使标 准内容更加完善 。此 外,IEC 61439.1:2011中包 括结构和性能要求 、验证方式等变化的 内容 ,对 IEC 61439.2:2011也是适用的。
4 IEC 61439-3:2012 4.1 主要内容 IEC 61439—3:2012《低 压成套开关设备和控 制设备 第 3部 分:由一般 人 员操 作 的配 电板 (DBO)》规定了由一般人员操作 的配电板的具体 要 求 。
符合本部分 的 DBO具有 以下标 准 :由一般 人员进行操作的应用 ;出线电路包含 由一般人员 操作的保护器件 ;额定电压不超过交流300 V,出 线电路的额定电流(, )不超过 125 A,且 DBO的 额定电流(, )不超过 250 A;用于 电能分配 ;封 闭式及固定式安装 ;用于户内或户外。
4.2 差异对 比 不 同 于 IEC 60439.3:1999,IEC 61439-3:
2012规定的配电板(DBO)是指由一般人员操作 , 为民用(家用)应用和其他场所分配 电能的成套 设备 ,并且将其分为可接受单极器件的 A型 DBO 和可接受多极 和/或单极器件的 B型 DBO两种 类型。
另外 ,标准分别增加 了对户内和户外使用的 DBO机械碰撞 防护 的要求 ,给 出其应满 足的 IK 等级 ,从而进一步确保了设备的安全性 。
5 IEC 61439-4:2012 5.1 主要内容 1EC 61439-4:2012《低压成套开关设备和控 制设备 第 4部分 :对建筑工地用成套设备(ACS) 的特殊要求》规定 了 ACS的具体要求 ,其中 ACS 是指为所有建 筑工地使用而设计 和制造 的户 内 和户外组合装置,是 由一个或多个变压器或低压 ·34·
·标准解读 · 开关器件连同其控制 、测量 、信号 、保护和调节设 备及其 内部电气 、机械连接和结构部件所组成。
5.2 差异 对 比 与 IEC 60439- 4:199不 同,IEC 61439- 4:2012 特别指出 ACS除户外设备外 ,也包括户内设备 。
IEC 61439- 4:2012中明确规定了符合本部分 的 ACS应为 :额定 电压不超过交流 1 000 V或直 流 1 500 V的成套设备 ;安装在 ACS中的变压器 的标称一次侧 电压 和标称二次侧 电压在规定限 值范 围内的成套设 备;建筑工地用成套设备 ,即 指一般不可接 近 的临时工作 场所 ,以及建筑 施 工 、安装 、修理 、改建 、地产 (建筑物 )拆除或土木 工程 (公共建筑)、挖掘或其他类似的工作场所 ;
带外壳的可运输的(半 固定的)或可迁移式 的成 套设备。
6 IEC 61439-5:2014 6.1 主要 内容 IEC 61439-5:2014《低压成套开关设备和控 制设备 第 5部分 :公用电网电力配电成套设备》 规定了公用电网配电成套设备(PENDA)的具体 要求,包括使用条件、结构要求、技术特性和试 验等。
IEC 61439—5:2014规定符合本部分 的 PENDA 满足以下要求 :用于额定 电压不超过交流 1 000 V 的三相系统的电能分配 ;固定式适用于安装在仅 专业人员可使用的场所 ,户外式可安装在普通人 员可接近的场所 。
6.2 差 异对 比 IEC 61439·5:2014整合了 IEC 60439—5:1999 中变电站电缆配电盘 与电缆分线箱 的概念和要 求 ,统一规定 PENDA的定义 ,即一般安装在公用 电网中,用来从一个或多个电源接 收电能,并通 过一条或多条电缆将 电能分配到其他 设备的成 套设备 ,从而不需要对变电站电缆配 电盘 与电缆 分线箱两个类别进行识别和定义。
IEC 61439.5:2014减少了定义 的成套设备类 型的数量 以及只取首字母识别不同的成套设备 ,
从而简化了标准 ,也更方便使用。
·标准解读 · 7 IEC 61439-6:2012 7.1 主要内容 IEC 61439—6:2012《低 压成套开关设备 和控 制设备 第 6部分 :母线干线系统(母线槽 )》规定 了母线干线系统 (BTS)的定义 、使用条件 、结构 要求 、技术特性和验证要求 。
符合本部分的 BTS应满足以下要求 :额定 电 压交流不超过 1 000 V,直流不超过 1 500 V;与发 电 、输电 、配电、电能转换 以及控制电能消耗的设 备配套使用;为特殊条件 而设计 ;为机器 的电气 设备而设计 。
7.2 差异对 比 与 IEC 60439-2:1999不 同,IEC 61439—6:2012 规定的母线干线系统是指为所有类型的负载分配 和控制电能 ,适用于工业、商业和类似用途的导体 系统形式 的封闭成套设备。该 导体 系统 由管道 、 槽或相 似外 壳 中绝 缘 材料 间 隔 和支 撑 的母 线 构成。
另外,IEC 61439-6:2012修改 了IEC 60 439-2:
1999中电阻 、电抗 和阻抗测量 与计算 的矛盾 ,内 容更加科学 、严谨 。
8 IEC/TS 61439.7:2014 8.1 制定背景 IEC/TS 61439-7:2014(低压成套开关设备和 控制设备 第 7部分 :特定应用的成套设备——如 码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站》是新 版 IEC 61439系列标准 以技术规范的形式新增加 的部分。
IEC技术委员会除发布国际标准外 ,对于暂 时应用 的先 期标 准可 以作为技 术规 范来发 布。
为满足在码头、露营地 、市集广场 、电动车辆充 电 站等特定场所应用的成套设备的要求 ,2014年发 布了 IEC/TS 61439-7:2014。技术规范在实际使 用中的信息和意见都可 以向 IEC中央办公室进 行反馈 ,IEC的标 准工作组将根据收集 的信息于 2年内启动复审或延期 3年。如适用 ,则会将其 转化为正式标准 。
8.2 主要内容 IEC/TS 61439.7:2014规定 了以下成套设备 丝 建 圜
Nod1 Vo1.6fSerialN0.71l 2015 的特定要求 :
(1)额定 电压不超 过交 流 1 000 V或直流 1 500 V的成套设备。
(2)带外壳的固定式或移动式成套设备。
(3)拟与发 电、输 电、配 电和电能转 换 的设 备以及控制 电能消耗 的设 备所配套使用的成套 设备。
(4)由一般人员操作的成套设备 。
(5)拟安装码头 、露营地 、市集 广场 和其他 类似外部公共场所或类似场所的成套设备 。
(6)拟用于电动车辆充电站的成套设备。
IEC/TS 61439-7:2014定 义了适用 的四种类 型的成套设备 :
(1)码头和港 口用 低压成套开关设 备和控 制设备(AMHS)。
(2)露营地 和篷 车用低压成套 开关设备 和 控制设备(ACCS)。
(3)市集和其他外 部公共场所 用低压成套 开关设备和控制设备 (AMPS)。
(4)电动车辆充 电站用低压成套 开关设备 和控制设备 (ACSEV)。
IEC/TS 61439-7:2014按 安装方式将成套设 备分为落地式 固定成套设 备和可运输 的半 固定 式成套设备 ;按可接近性将成套设备安装场所分 为限制接近和无限制接近两种 。
根据这些 分类 ,IEC/TS 61439—7:2014分别 对其结构要求和性能要求进行 了规定 ,同时给出 相应的验证方法 。
9 结 语 随着 IEC 61439 系 列 标 准 的 陆 续 发 布 , GB 7251系列 国家标准也正在修订 中。作为低压 成套开关设备领域认证 的强制性 国家标准,新版 GB 7251系列标准的发布将对低压成套设备领域 产 品设计制造和认证产...
篇四:低压成套工艺标准
《 质量与认证》2015·5标准 Standard编辑 徐航低压成套设备国家标准GB 7251.1-2013版解读文/ 陈剑 [摘要] 本文比较了低压成套设备标准2013版与2005标准在框架上的异同,系统性地分析了防护等级检测、介电性能试验、温升极限验证、短路耐受强度试验等项目的差异,以此来阐明GB7251.1-2013版标准的新变化和新要求。
[关键词]
低压成套设备
标准
解读
分析一、GB 7251.1-2013版标准概况低压成套开关设备新版标准GB 7251.1-2013(以下简称新版标准)已经于2013年12月31日发布并于2015年1月13日正式实施。新版标准GB 7251.1-2013代替了GB 7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(以下简称旧版标准)。GB 7251.1-2013 [1] 等同于IEC国际标准IEC 61439-2011。GB 7251.1-2013成为低压成套设备的通用标准,而GB 7251.12-2013则成为成套电力开关和控制设备的产品标准。
与GB 7251.1-2005相比,新版标准主要技术变化如下。(1)取消了原GB 7251.1/IEC 60439-1本身是产品标准,同时又是GB 7251/IEC 60439系列产品的“总则”标准的双重功用。
(2)GB 7251.1仅是一个有关GB 7251系列产品的“总则”标准, GB 7251.12取代了原GB 7251.1产品标准。
(3)通过验证方式取消了型式试验成套设备(TTA)和部分型式试验成套设备(PTTA)的区别。
(4)采用了3种不同但等效的验证要求的形式:即通过验证试验、验证比较和验证评估。
(5)详尽阐明了关于温升的要求。
(6)详尽描述了额定分散系数(RDF)。
(7)包含了成套设备空壳体标准(GB/T 20641)的要求。
(8)标准的整个结构与其作为“总则”标准的新功能相匹配。二、2013版与2005版的差异试验项目分析 1.防护等级试验 新版标准中外壳防护等级的理解要点有以下方面。(1)由成套设备外壳提供的防止机械碰撞的防护等级,如需要,应由相关的成套设备标准进行规定,并按照GB/T 20138进行机械碰撞试验。特定的成套设备标准要求的机械碰撞试验应依据GB/T 20138进行。(2)拟用于高湿度和温度变化范围较大场所的户内和户外的封闭式成套设备,应采取适当的措施(通风和/或内部加热、排水孔等)以防止成套设备内产生有害的凝露,但同时应保持规定的防护等级。(3)对不高于安装地面1.6m
《质量与认证》2015·5
59可触及的外壳水平顶部表面的防护等级至少应为IPXXD。(4)利用全绝缘防护时,外 壳 提 供 的 防 护 等 级 至 少 应为I P2X C;旧版标准的要求是IP3XD。(5)IP X1试验可用移动滴水箱取代成套设备的旋转。依据旧版标准进行IPX1试验时,是将成套设备置于转速为1r/min的转台上不断旋转,滴水箱置于成套设备上部产生均匀水流完成试验;而依据GB 7251.1-2013标准进行IPX1试验时,成套设备按照正常使用方式安装,移动滴水设备来完成试验。(6)可抽出式部件的防护等级及内部隔离应按GB 4208进行验证。
2.介电性能试验 对新版标准中介电性能试验的理解要点有以下方面。(1)对主电路工频耐压试验值,新标准GB 7251.1-2013部分耐压值要求有所降低,但是明确了试验电压值允许有±3%偏差,旧版标准试验电压值无偏差描述。(2)对工频耐压试验施压时间、耐压试验设备容量,新旧标准也存在差别。新版标准明确规定了试验电压维持时间的正偏差,旧版标准只是规定了试验电压维持时间(没有提及偏差);新版标准还明确了耐压试验设备高压侧设计的输出电流(至少为200mA)。
3.温升验证试验 新版标准对温升极限的验证(标准10.10条款)有以下要点。(1)确定成套设备内的温升极限是制造商的职责,他们需要以不超过成套设备内所使用材料的长期能力的工作温度为基础来确定。(2)温升试验是验证成套设备中各部件的温升极限是否超过GB7251.1-2013中温升限值表的规定。(3)如果成套设备中包含有熔断器,试验时应按照制造商的规定配备熔断体。试验所用的熔断体的功率损耗应载入试验报告中。熔断体的功率损耗可由测量得到,也可由熔断体制造商给出。(4)试验持续的时间应足以使温度上升到稳定值。实际上当所有的测试点(包括周围空气温度)温度变化不超过1K/h时,即认为达到了稳定温度。(5)实际进线试验电流的平均值应在预期值的-0%~+3%之间,每相应在预期值的±5%范围内。(6)通过验证方式取消了型式试验成套设备(TTA)和部分型式试验成套设备(PTTA)的区别。(7)提出了设计验证的思路,来验证成套设备或成套系统的设计是否符合其系列标准的要求。设计验证方法包括:验证试验、验证比较、验证评估。4.短路强度试验与旧版标准中短路耐受强度部分相比,新版标准除在文字上有部分改动外,涉及到的主要技术差异如下。(1)新版标准中明确规定了“主母线与各个SCPD之间导体总长度不应超过3m”。(2)新标准规定了在中性导体试验电流是相电流的60%情况下可不必短路强度试验的条件:与相导体有相同的形状和截面、与相导体的支撑方式相同、沿导体长度的支撑间距不大于相导体的支撑间距、与最靠近相导体的距离不小于相导体间的距离、与接地金属工作的距离不小于同相导体的距离。(3)新版标准明确了短路耐受强度试验结果判断中对绝缘件的要求。三、结语新版标准GB 7251.1-2013除了在防护等级试验、介电性能试验、温升极限验证和短路强度试验等项目上提出了新的要求,还对低压成套开关设备整机的部件和材料强度专门做了规定;此外,还提出了电磁兼容、机械操作等方面的一些新要求。整体来看,按照与国际标准接轨,既关注整机安全又关注部件和材料安全的思路,GB 7251.1-2013标准将对低压成套设备的生产、检测和认证工作带来重要和深刻的影响。作者单位:中国质量认证中心[参考文献][1]GB7251.1-2013,低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则[S].中国标准出版社.